喷气增焓系统是一种高效的新型系统,由于其良好的性能及在低环境温度下能可靠运行等优势,目前在热泵领域被广泛应用。因此,本期我们就来了解下空气能热泵喷气增焓技术。
喷气增焓系统是一种高效的新型系统,由于其良好的性能及在低环境温度下能可靠运行等优势,目前在热泵领域被广泛应用。因此,本期我们就来了解下空气能热泵喷气增焓技术。
喷气增焓技术
喷气增焓压缩机是采用两级节流中间喷气技术,采用闪蒸器进行气液分离,实现增焓效果。它通过中低压时边压缩边喷气混合冷却,然后高压时正常压缩,提高压缩机排气量,达到低温环境下提升制热能力的目的,广泛用在 涡旋式压缩机 上。
高效过冷却器在整个系统中也起到了关键性的作用:
一方面对主循环回路冷媒进行节流前过冷,增大焓差;
另一方面,对辅助回路(这路冷媒将由压缩机中部导入直接参与压缩)中经过电子膨胀阀降压后的低压低温冷媒进行适当的预热,以达到合适的中压,提供给压缩机进行二次压缩。
喷气增焓系统特点
1、节能高效
所有型号制冷平均能效比为 3.58 ,所有型号制热平均能效比为 4.32 ,所有型号冷热平均能效比为 3.95 ,是业界最高水平。这是因为采用了先进的技术 —— 喷气增焓系统、高效换热器技术、高效的风扇电机、优化的风罩设计等技术。在制冷和制热时的运行费用大大降低。
2 、严寒下性能跃升安全可靠
喷气增焓系列产品实现了 -25 ℃~ 29 ℃内制热运转,通过喷气增焓增大了压缩机在严寒下的制热能力, -15 ℃下制热能力提高近 20%-50% ,引领多联机进入 “ 强冷热 ” 时代。
当室外温度很低时,室外机热交换能力下降,压缩机正常回气口的回气量减少,压缩机功率降低,不能发挥最好效果。但通过中间压力回气喷射口补充制冷气体,从而增加压缩机排气量,室内机热交换器制热的循环制冷剂量增加,实现制热量增加。因此更加适用于寒冷地区。
在 - 25 ℃时的正常工作,保证了严寒地区冬季的供暖需求。与集中供暖系统按时段供热不同, 24 小时持续供暖能保证室内温暖如春。先进的控制系统确保室内温度控制在 +/- 0.5 ℃。基于数码涡旋压缩机技术的可靠平台,使得压缩机的故障率小于 0.005% ,确保了全年的可靠运行。整个系统无需热水管道 , 不会发生水损事故。
3、控制简捷,功能强大
多台主机组合成多种模块,通过计算机实现参数设定、空调状态查询等功能,达到降低行费用,实现空调自动管理,让控制更加简单。
4、健康环保
系统运行时不需要对电源频率进行改变,压缩机只是简单的负载和卸载的机械运动,不会产生干扰性电磁波造成电源污染及辐射污染而影响其他设备正常运作,不会对人体产生电磁辐射,而变频空调在频率转换过程中产生的高次谐波,无论对人体还是对精密仪器都是非常有害的。并且使用环保冷媒 R407c , R407c 是替代 R22 的较为合适的环保制冷剂,不会破坏臭氧层,符合国际公约《蒙特利尔议定书》。
5、灵活美观
按需供暖,不受采暖季节的限制。按照实际的供暖情况产生费用,计费合理。直接采用中央空调系统,无需接城市管网或设立锅炉房,节省了其他设备的投资。与采用辅助电加热器的空调系统相比 , 无需增加电气容量。安装便捷,与家庭装饰浑然一体,营造舒适美观的家居及办公环境。无需专业的日常维护,省心省力。
喷气增焓空气源热泵技术
低环境温度空气源热泵利用部分电能,采用制冷压缩循环,通过制冷剂将室外空气中热量转移到室内,提高室内温度。空气源热泵仅从环境中提取热量。目前,韩国及欧洲等已广泛采用低环境温度空气源热泵进行冬季采暖。我国低环境温度空气源热泵推广相对较缓,其瓶颈是低环境温度下,热泵系统无法可靠运行,制热量不足,与燃煤采暖相比,一次能源利用率低。
喷气增焓空气源热泵系统原理如图 1 、图 2 、图 3 所示。从冷凝器出来的制冷剂分为两路:主回路为制冷回路,支路为喷气回路。主回路制冷剂液体直接进入板换,支路制冷剂经膨胀阀节流降压后再进入板换。这两部分制冷剂在板换中进行热交换,主回路制冷剂放热变为过冷液体,经膨胀阀降压后进入蒸发器;支路制冷剂吸热变为气体,从压缩机喷射口喷入涡旋压缩腔;主路和辅路制冷剂在压缩腔内混合,再进一步压缩后排出压缩机外,进入冷凝器,构成封闭的喷气增焓热泵系统工作循环。
喷气增焓空气源热泵系统与普通空气源热泵相比的应用优势在于:
第一,制冷循环中,利用一级节流中间冷却的方式,通过板式换热器换热,使主回路制冷剂液体充分过冷从而获得额外过冷度,制冷剂从室内空气中获取更多热量;
第二,制热循环中,冷凝器内质量流为主流量与喷射流量总和,提高制热能力;
第三,在低环境温度下制热时,喷气增焓中间补气显著改善压缩过程,降低排气温度,扩展空气源热泵应用范围。
在我国北方寒冷地区推广热泵热水器制取生活热水,要求热泵热水器压缩机运行在高压缩比,高压差工况下。普通热泵压缩机因排气温度高,无法满足此要求。采用喷气增焓技术开发的热泵热水器用压缩机,通过湿蒸汽喷射压缩,控制排气温度,保证压缩机可靠性运行。
图 4 为采用谷轮某型号 ZWKS 喷气增焓涡旋压缩机的热泵热水器在不同环境温度下制取 60 ℃生活热水时的压缩机运行工况。可以看出,在环境温度 –15 ℃下,制取 60 ℃生活热水,热泵热水器压缩机仍运行在可靠范围之内。
图4 ZWKS热水器制60℃热水(R22制冷剂)
以上就是喷气增焓技术介绍和其在北方寒冷地区热泵的应用希望对大家有所帮助。最后,分享一篇有关空气能喷气增焓技术的技术论文,帮助大家理解和学习。
论文分享