地源热泵现场直击及一点建议
wxlccit
wxlccit Lv.7
2013年08月08日 14:04:56
来自于热泵工程
只看楼主

垂直钻孔埋管施工工艺一、 材 料1. 一般规定根据地源热泵系统的要求及工程实际经验埋地换热器管材应符合以下规定:1) 管道材料构成、管材抵抗环境应力致裂的能力要满足埋设在地下的要求。地下埋管在使用条件下,寿命大于30年,宜按50年使用寿命选择;2) 埋地换热器管材推荐采用高密度的PE管(PE100/ PE80系列)应符合国家现行标准《给水用聚乙烯(PE)管材》(GB/T13663-2000)的要求。

垂直钻孔埋管施工工艺

一、 材 料

1. 一般规定

根据地源热泵系统的要求及工程实际经验埋地换热器管材应符合以下规定:

1) 管道材料构成、管材抵抗环境应力致裂的能力要满足埋设在地下的要求。地下埋管在使用条件下,寿命大于30年,宜按50年使用寿命选择;

2) 埋地换热器管材推荐采用高密度的PE管(PE100/ PE80系列)应符合国家现行标准《给水用聚乙烯(PE)管材》(GB/T13663-2000)的要求。


二、管道的施工

1.一般规定(参考《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》中的相关条文

2. 管道的连接

1) 所有暗埋管道必须采用热熔或电熔的方法连接。管径小于等于DN90的管道,宜采用电熔或热熔承插连接;大于DN90的管道,宜采用热熔对接连接。不同种类的管材或级别不同的管材不应熔接。

2) 管材断料应按实际管道长度进行。断料工具宜采用专用的管剪和割刀,dn>40的管道宜采用机械断料。断料后管材端面应平整光滑、无毛刺,端面应垂直轴线。

3) 管道连接方式与适用范围应符合《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》-CJJ/T98-2003 J279-2003中表5.2.2的规定。

三、 垂直换热系统的施工

1.一般规定

1) 地埋管换热系统施工前应具备埋管区域的工程勘察资料、设计文件和施工图纸,并完成施工组织设计。

2) 地埋管换热系统施工前应了解埋管场地内已有地下管线、其它地下构筑物的功能及其准确位置,并应进行地面清理,铲除地面杂草、杂物和浮土,平整地面。

2.施工工序

1) 按照图纸要求开钻竖井

2) U型管换热器的制作(同时)

3) U型管换热器的第一次试验打压

4) 下管

5) U型管换热器的第二次试验打压

6) 回填

四、 水平换热系统的施工

1.一般规定

水平埋管地沟结构应综合考虑地上和地下障碍物、地表坡度、沟转向半径限制、回填和复原要求等因素的影响。

2.施工工序

1) 按照图纸要求进行水平横沟开挖

2) 开挖完成后,清理沟底,找平

3) 按照图纸要求进行水平集管的连接、安装

4) 水平集管分组进行水压试验

5) 整体进行水压试验;

6) 回填

五、防水套管与防水层的施工配合

1.在水平集束管上翻后,要与垫层防水发生关系,因此采用防水套管方式进行施工。

2.在垫层施工之前将防水套管套在PE干管上固定好,在垫层灌浆施工时有专人进行看管,避免污染。

3.在防水层施工时,可将防水做至防水套管上法兰下沿。

六、管道试压与检漏

1.土壤热交换器运至工地后即应进行空气试压、检漏。

2.垂直土壤热交换器下管前,应做第一次水压试验。试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.5MPa。在试验压力下,稳压20分钟,观察其压力降,当压降不大于0.05MPa,则认为合格。

3.垂直土壤热交换器密封插入竖井后进行第二次水压试验,方法同上。

4.装配环路集管完成后应按环路集管进行分组水压试验,试验合格后进行整体水压试验,方法同上。

5.回填前,确认地埋管无渗漏后,方可回填地沟。回填全部完成后,方可拆除压力检验装置,有条件可以保留以备随时检测。

6.水压试验采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查不得有渗漏;不宜以气压试验代替水压试验。

七、地埋管系统的检验与验收

地埋管系统安装完成后,应由专业检测机构来工地现场做试验鉴定,并提供检验与验收报告,报告应包括以下内容:

1.管材、管件等材料外观检查;

2.全部竖井的位置、深度以及土壤热交换器的长度;

3.回填材料及其配比;

4.土壤热交换器、环路集管及连接管水压试验;

5.各环路的水力平衡情况;

6.对回填过程的检验应与安装土壤热交换器同步进行。


1.jpg

2.jpg

像这种折的管要及时更换,剪掉,加个直通,很简单


3.jpg

这种情况要在管底多铺沙,否则一受力,管就折了


4.jpg

下管

要点:1.下管的钻杆一定要拧紧了,否则掉井里就没办法弄起来了

2.下管前打压16个,保压下管,我们公司都用双U的,打压时连接其中两个,一头用管帽堵住。

下管前最好把供回口分开,用胶带标记,你看图片上的每口井就有2个管用红胶带标记,判断供回口很简单,用嘴吹气,出风的就是同一根管


5.jpg

打压要点

一般是要打4次压的;下管前16kg,下管后10kg,与水平管连接6kg,与主机连接


6.jpg

铺沙

有的施工单位偷懒不铺沙,但有的地方是必须铺沙的:所有的管件,接头


7.jpg

清沟

沟一定要清干净了,砖头碎石全清干净,否则一回填受压,管就完蛋了


10.jpg

9.jpg

保温



13.jpg

14.jpg

15.jpg

一点小建议

1、目前PE管的厂家已经针对地源热泵工程生产了一些特殊的管件,同时也可以根据施工单位的要求单独生产关键。您做的工程采用的是三通,其实用一个四通(小管在同侧)可以节省费用,减少漏点,节省施工时间。

2、判断供回水更简单的办法是,要求厂家在生产时,将供水管采用蓝色标记,回水管采用黄色标记,除了竖直管,主管和支管都采用同样的方法。再笨的人也能知道供回水了。

3、地面打压16kg完全没有必要,换热管下到有水(浆)的换热孔后,内外都有水压可以抵消。地面打压的压力只是水平管工作压力的1.5倍即可。

4、四次打压过程,忽略了一个非常重要的水平管连接前的换热孔压力复查。由于换热孔施工完成到水平管连接之间存在一定的时间差和半成品保护过程。再下一个工序开始之前,检验半成品保护质量非常重要。同时多数地埋管系统水平管上部可能还有小市政、道路、绿化等工序的施工。这些工序施工完成后,需要对地埋管系统进行压力复检,便于及时发现渗漏。

5、钻杆掉到井里,可以采用打捞器捞起来。但要及时处理,时间越长捞起来的可能性就越小。

6、照片中的填沙形同虚设。


地源热泵的地下换热器施工方案

钢筋笼中的PE换热管宜为整根完整直杆,不宜由多根短管焊接而成。

图3.5:钢筋笼中的PE换热管宜为整根直杆,不宜由多根管焊接而成。

桩顶细节:在桩顶处离压力表大约400mm的位置焊接一个起保护作用的方形钢筋箍。

桩底细节:在U形换热管的底部绑扎保护套管,防止桩孔底部尖锐物体反冲上来损坏换热管。

图3.8、在U形换热管的底部绑扎保护套管,防止桩孔底部尖锐物体反冲上来损坏换热管。

4. 水平接管的连接

除了要做好水压试验和记录试验报告,钢筋笼放入桩孔时要严格安装在所需要的高度上。在换热管顶部处的混凝土捣实工作需由手动完成。

在换热管和钢筋笼放入桩位并且浇铸水泥后,应该在桩位顶部浇铸一层混凝土以保护换热管。

在混凝土浇铸前,需先测量并记录换热管中的压力;浇铸后再测量并记录一次;在水平集管接到集分水器上之前,同样需要在水平集管上安装球阀和压力表并测量水平集管的压力,一旦试压结果正常,即在该水平集管上做好永久的标志。

5.需要土建方的配合

为防患未然,需要在现场施工的土建方至少要做好以下措施和注意事项。

选择合适的地点存放钢筋笼,以使我方在不影响工期的前提下做好以下工作:在钢筋笼中敷设换热管、换热管接头的热熔连接,以及对换热管底部的保护措施。

土建方应做好钢筋笼的运输工作,以防止钢筋笼中的换热管受到损坏和发生异位。

钢筋笼放入桩位时需要特别小心,以防止钢筋笼中的换热管受到损坏和发生异位。钢筋笼应就位在合适的高度。

做好对换热管、减震装置、压力表和球阀的保护工作。

在地下室开挖到换热管附近时要特别小心,最好手动调整挖掘机的挖掘深度。

在制作承台将换热管接出承台时要特别小心。

换热管还有可能被诸如尖锐物体、焊液、飞溅的火花和烟头等损坏。因此要针对性告知现场施工人员。


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


9.jpg


10.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg

免费打赏
宝贝佳林
2013年08月08日 19:09:33
2楼
图文并茂 很多是工作中总结的经验,牢记以上的经验总结,施工中避免很多错误。
回复
ghost9527
2013年08月09日 08:49:42
3楼
呵呵,大哥,借别人图是要负责人的,不要以为从别人的帖子复制几张图片过来就能忽悠住人
http://bbs.co188.com/thread-1602049-1-1.html这是哥当年刚出道时发的帖子
回复
zhanghaiming1688
2013年08月09日 10:00:51
4楼
这样的施工也太粗糙了吧?
回复
kmecec
2013年08月09日 10:32:21
5楼
图文并茂,非常好的总结,值得好好学习
回复
你的新昵称
2013年08月09日 11:06:18
6楼
抽水做得不是很到位!
回复
you771020
2013年08月09日 11:14:47
7楼
哈哈!抄了人家的作品啊!要被打假的应该改一下题目,从人家的照片上做论述,抓紧改哦!:lol
回复
zlh19881019
2013年08月09日 13:08:21
8楼
,鄙视盗图。
回复
qq1163686774
2013年08月09日 16:28:36
9楼
:@鄙视!鄙视!严重鄙视!
回复
niumingqi
2013年08月09日 20:49:10
10楼
抄袭不好哦 不过分析的很有道理
回复
chachababy
2013年08月10日 12:06:19
11楼
你那铺沙就那么个铺法啊,我们都是地埋管往上50mm的沙,上万方的细沙回填
回复

相关推荐

APP内打开