水源热泵的供回水井问题
shenguobin601
2011年03月10日 09:20:27
来自于热泵工程
只看楼主

公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教

公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教
免费打赏
yanlufeng
2011年03月10日 10:29:27
2楼
请网友回复我提的问题;
目前国内的应用地下水的水源热泵取回水井最低数量是一取两回,你提到的“出水井5口 回灌井5口”,肯定不行!
另外,你的项目在那个地方,建筑面积多少,每个出水井的取水量多少,地下的水温多少?请回复。
你有难题,如果是政府、部队、国防、贫困地区的项目,我无偿全力提供技术帮助。
回复
shenguobin601
2011年03月10日 11:17:19
3楼
我的意思是想知道 出水井一直做出水井回水井一直做回水 可行吗? 谢谢
回复
zhaowenliangde
2011年03月10日 14:40:19
4楼
按规程钻井、洗好井,地下含水层的组成如是粗沙层或卵石层一比一回灌是没有问题的。
回复
lxwklj
2011年03月11日 15:22:14
5楼
如果是单侧最好有专门的反冲洗净管路。
你的设计回水井设置量有点少。
长时间单井仅抽水或回灌,没有轮流使用效果好,但是第一种方式造价低。
回复
shjiyun
2011年03月11日 15:51:46
6楼
我司专业做地源热泵,如有技术问题可以联系我。13386060886
回复
lll521jyh
2011年03月13日 07:12:23
7楼
一直做,肯定不行
回复
frankljx
2011年03月14日 11:24:51
8楼
建议最好每口井都设泵,冬夏交替使用,还能回扬
回复
chongming789
2011年03月14日 14:45:32
9楼
支持楼上的
回复
叶子想飞
2011年03月14日 17:48:09
10楼
明显不行,10口井全要有泵,然后阀门切换着回灌,给10口井加上旁通管,阀门,可以切换转换,再给井口加上回灌的管子和阀门,你不怕一直回灌,灌满了?不要来喷什么灌不满的额,我们公司专门做水源热泵的,活生生的案例。
回复
jorlason3
2011年03月14日 20:12:56
11楼
道理上感觉可以,但有个问题,液体和气体毕竟不同,同样的时间下,同样的测试条件下,气体的泄压速度比液体快吧,维压观察的时间就不同了。
回复