水源热泵的供回水井问题
shenguobin601
2011年03月10日 09:20:27
来自于热泵工程
只看楼主

公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教

公司最近做了个水源热泵的工程,出水井5口 回灌井5口。是单回路只有5口井有潜水泵。有人提出如果长时间这样使用(出水井一直做出水井,回灌井一直做回水井)不行,会使得水井脏堵、水位下降。。。。 请前辈指教
免费打赏
zhang_wei1007
2011年03月14日 23:34:42
12楼
这样肯定不行的,正常来说,一口井出水一口井回灌都不一定满足得了,极有可能回灌不了,如果一直用一个井作为回灌井长时间使用会导致回灌效果变差,更不容易回灌了,就需要专门去洗井才能继续使用,最好的办法是每口井都可作为供水井及回灌井,要轮流使用
回复
gmail_2010
2011年03月14日 23:42:58
13楼
虽然从事水源热泵工作时间不长,但是,曾经做过的项目经验告诉我,如果按照一抽一回,是不行的。回灌量是无法达到100%抽水量的,建议最好一抽两回(如果条件允许最好是一抽三回),长时间的回灌量不足,会引起地下水量减小,水层降低等等问题。本来想做节能的项目反而却留下这样的隐患,是不好的!
回复
kk82521169
2011年03月15日 08:33:20
14楼
提水井和回灌水井互为备用
回复
shenguobin601
2011年03月15日 08:35:27
15楼
谢谢 前辈指点 设计图式设计院出的 我方(施工方)也和业主提出双回路问题,但开发商没钱 。不给洽商 这工程没法做了
回复
c-r-cui
2011年03月15日 09:14:27
16楼
虽然从事水源热泵工作时间不长,但是,曾经做过的项目经验告诉我,如果按照一抽一回,是不行的。回灌量是无法达到100%抽水量的,建议最好一抽两回,长时间的回灌量不足,会引起地下水量减小,水层降低等等问题.
回复
luisfigo1230
2011年03月15日 10:34:15
17楼
个人觉得5取5回不太合理,因为水源热泵的技术难点就是井水回灌,我曾经做的一个工程回灌只有取水量的30%~50%,所以建议回水井的设置要多于取水井,愚见。还有建议系统一定设置反冲洗装置。
回复
zhouyong2
2011年03月15日 11:09:59
18楼
我是新手,关注中。。。学习中。。。。。。
回复
w1615
2011年03月15日 11:25:42
19楼
我是新手,关注中。。。学习中。。。。。。
回复
dhy
2011年03月15日 11:59:06
20楼
一般回灌井做不到100%, 回灌量大小于水文地质条件,成井工艺,回灌方法等因素有关,其中水文地质条件是影响回灌量的主要因素。一般来说,出水量大的井回灌量也大。在基岩裂隙含水层和岩溶含水层中回灌,在一个回灌年度内,回灌水位和单位回灌量变化都不大。在砾卵石含水层中,单位回灌量一般是单位出水量的80%以上;在粗砂含水层中,回灌量是出水量的50%-70%;在细砂含水层中,单位回灌量是单位出水量的30%-50%。采灌比是确定抽灌井数的主要依据。
 为预防和处理管井阻塞,主要采用回扬的方法。回扬即在回灌井中开泵抽排水中阻塞物。每口回灌井回扬次数和回扬持续时间主要由含水层颗粒大小和渗透性而定。试验证实,在几次回灌之间进行回扬以连续回灌不进行回扬相比,前者能恢复回灌水位,保证回灌井正常工作。
回复
suzhongze
2011年03月15日 12:32:31
21楼
我是新手,关注中,学习中。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开