地源热泵埋管深度可以设计200米吗?大家来发表一下意见啊 200米的深度对,钻井设备和管材有什么特殊要求普通的16MPa的PE管道能否使用???
地源热泵埋管深度可以设计200米吗?
大家来发表一下意见啊 200米的深度对,钻井设备和管材有什么特殊要求
普通的16MPa的PE管道能否使用???
2楼
300米都可以。只是不合理。
1.6MP的PE管严责上是不能用在200米深的井里。
回复
3楼
grhuatao 发表于 2013-6-21 12:15 300米都可以。只是不合理。1.6MP的PE管严责上是不能用在200米深的井里。有的人说可以啊 管道内外的压力是一样的 相对来说管道不承压,你对这个说法有何见解
回复
4楼
理论上是可行的,实际打井费用太高,一般不用这样做。至于1.6MP的PE管严格说是不能用,因为静压已经是2.0了。再者,对U型头的链接也是考验。
回复
5楼
十三响 发表于 2013-6-21 15:48 理论上是可行的,实际打井费用太高,一般不用这样做。至于1.6MP的PE管严格说是不能用,因为静压已经是2.0了 …同意你的观点
回复
6楼
目前200米的地埋孔也很常见的,赚个噱头之类的,利用啥高温地热啊,啥啥啥的,关于压力是有些问题。普通的施压流程是下管前试压一次,然后下管,这时管道里面是带水的,所以在下管的时候有可能会出现问题,管道安装完毕,回填成功后考虑外压,承压能力就不是问题了,可以更改施工的细节来解决这个问题
回复
7楼
zhongwenxunshen 发表于 2013-6-22 13:21 目前200米的地埋孔也很常见的,赚个噱头之类的,利用啥高温地热啊,啥啥啥的,关于压力是有些问题。普通的施 …谢谢你的回答 很有见解,埋管200米的最后一次压力试验选用多少压力合适?
回复
8楼
地埋管100米以内的常见很多 你说的200米的没见过 具体还要看你的埋管形式 分为单U管和双U管等 常见的是双U管 如果是双U管 200米的长度会给施工带来很大难度 首先是打井更困难 设备要求高 其次是下管前因为打压使馆内充满水 长度过长使下管困难 至于压力方面静压2.0MP 试验压力0.8到1.2 选16MP管子应该不成问题 实际施工中因为各种原因致使地埋管损坏的现在很多 根本无法修复 如果是200米 估计会使损失曾多!
回复
9楼
井越深,对制热越有利,北方地区可以考虑深一点,长江中下游地区显然不合适。
井深超过120米的最好更换允许工作压力更大的PE管。
回复
10楼
理论上可行,但经济性差
回复
11楼