求教,地源热泵室外埋管的长度计算
gongzuozhe
gongzuozhe Lv.2
2005年10月12日 10:35:53
来自于热泵工程
只看楼主

请问高手们地源热泵的室外埋管HDPE高密度聚乙烯管DN32每米按多少瓦计算呢?地点在北京平谷,冲积平原,地下水深10米。还有打孔要多深呢?

请问高手们地源热泵的室外埋管HDPE高密度聚乙烯管DN32每米按多少瓦计算呢?地点在北京平谷,冲积平原,地下水深10米。
还有打孔要多深呢?
免费打赏
lo_oj
2005年10月14日 02:28:23
2楼
要做测试的,一般是40-80W/M
回复
gongzuozhe
2005年10月14日 15:42:21
3楼
谢谢,那么室外盘管管径选多大更合适呢?
回复
wynf3
2005年10月14日 21:13:18
4楼
北京大概是60w双U管de32。同一地区有时地质却不一样,最好做热响应实验,然后模拟整个系统稳定性。
回复
zhaojizhen
2005年10月21日 12:51:35
5楼
基本同意4楼意见。
井深一般60米左右,太深钻井及下管费用显著增高,如采用单U,则每口井换热量约为1冷吨,
双U换热量乘以1.1-1.3的系数。初期方案可参考此值进行估算,具体数值还要打试验井进行测定
直埋管部分一般采用De32PE管。井距4-5米
回复
yony_fhp
2005年10月21日 15:32:21
6楼
我们专做地源热泵设计及提供美国原装进口地源热泵机组,需要了解的话请联系我!
yony625@126.com
回复
ningsf98
2005年10月21日 23:21:15
7楼


一般多大管内流速才能有这个换热量啊,以及怎么测定方法啊.

回复
wynf3
2005年10月23日 20:18:06
8楼
管内流速0.3m/s做热响应实验测定换热量
回复