我看水源热泵的设计规范 ,规定管内流速不能低于0.4M/S,但是现在有一工程的孔内管道流速只有0.1M/S,对系统的影响大吗?请高手赐教
我看水源热泵的设计规范 ,规定管内流速不能低于0.4M/S,但是现在有一工程的孔内管道流速只有0.1M/S,对系统的影响大吗?请高手赐教
2楼
1、排气不良
2、水流处于层流
以上两点均会影响换热量。要想办法加大流速,
回复
3楼
谢谢,高手能在指点一下,你们都用什么办法提高流速吗,因为为了达到换热量,地埋管的孔数是确定的,所以孔数是不能减少的了
回复
4楼
1、地埋管冬季供回水温度根本达不到5度,最多4度。所以按照4读温差计算、校核流量,这样流速可以大一点。
2、最笨的办法就是提高水泵的扬程、或流量。
回复
5楼
谢谢
回复
6楼
能不能告诉我一下是哪本规范上是这样说的 我怎么每见过我的QQ191780984 wenlanroom@163.com十分感谢
回复
7楼
看错了 我还以为是说埋管的规范上说0.4M/S 不过0.1M/s
时是层流嘛 我每计算过 也忘了怎么去证明
回复
8楼
回复
9楼
最小也要1.22m/s
回复
10楼
原因 你要么是设计院的要么是学生要么是外行 说说你的原因吧
回复
11楼
抱歉,错了
应该是最大1.22,谢谢指正!
回复