地源热泵,埋管部分的水流速
microsofttony
2006年06月02日 13:15:17
来自于热泵工程
只看楼主

我看水源热泵的设计规范 ,规定管内流速不能低于0.4M/S,但是现在有一工程的孔内管道流速只有0.1M/S,对系统的影响大吗?请高手赐教

我看水源热泵的设计规范 ,规定管内流速不能低于0.4M/S,但是现在有一工程的孔内管道流速只有0.1M/S,对系统的影响大吗?请高手赐教
免费打赏
wynf3
2006年10月17日 09:15:44
12楼
10楼哥们很幽默。流速取多少,是根据实际情况算得,纯水和25%乙二醇在相同系统里雷诺数不一样,达到紊流的流速也不一样。
回复
xihongcai1
2008年11月21日 11:01:35
13楼
请教高手个问题:我地埋管为PE32 流速0.25米每秒会不会是层流 冬季供暖时管内流速这么慢会不会影响蒸发器进水温度(地埋管出水温度)今天我测了下蒸发器进水温度才六度 不应该呀
回复
yzhchlan
2008年11月25日 15:20:48
14楼
lihe134作为暖通版主,出言应该谨慎。不能误导初学者。不过知错就改值得肯定。

地埋管部分的水的流速最好不要超过1m/s.