地源热泵埋管深度超过150米用什么型号的管材
宝贝佳林
宝贝佳林 Lv.13
2010年03月15日 14:29:52
来自于热泵工程
只看楼主

地源热泵钻井超过150米用什么型号的管材我觉得在北方地埋管的深度深点好,因为埋管深度越深土壤的温度高能效比就高,越节能。

地源热泵钻井超过150米用什么型号的管材
我觉得在北方地埋管的深度深点好,因为埋管深度越深土壤的温度高
能效比就高,越节能。
jiming521
2010年03月15日 15:02:55
2楼
这个用石油套管,一般的可以直接和打井的队伍订购!壁厚一般为10mm厚的!
接头方式为丝扣连接,管的直径为339的管/
回复
poulchina
2010年03月15日 15:08:15
3楼
超150了就超过规范了吧。。记得规范好像是120吧
回复
enercret_mike
2010年03月16日 13:12:59
4楼
150m,我们没有采用过,我们一般控制在100内,至多120m,一般我们可采用直径为40mm,壁厚为4mm的管材,不过150m的深度,有点超标,建议控制在120m以内。
回复
mazhiguang
2010年03月16日 20:48:43
5楼
个人认为还是PE管,只是要选择承压能力强点的
回复
田安东
2010年03月16日 23:05:09
6楼

现在的PE管的承压在1.6MPA吧 壁厚在3MM左右 我支持还是用PE管 在壁厚上大点 不过又出现了换热量相对壁薄的换热量减少的问题 这个需要考虑
回复
wangyoucao0619
2010年03月17日 08:55:32
7楼
北方一般很少能打这么深吧 那样会增加打井成本
回复
amnow
2010年03月21日 02:15:53
8楼
可以找厂家定做2.5Mpa的PE管,如果你量够大的话
回复
宝贝佳林
2010年03月23日 15:04:51
9楼
现在伟星出的只有1.6Mpa的PE管,2.5Mpa的PE管生产出来,还要监理 监测中心的复检啊
还要继续研发 啊
回复
tianbaoye
2010年05月08日 16:22:54
10楼
回复
svien
2010年05月09日 11:53:37
11楼
成本太高,没必要
回复