河南郑州大同宾馆空气能热泵热水工程案例分析 一、项目简介:   大同宾馆位于河南省郑州市,为郑州交运集团旗下三星级酒店,是一个融商务、客房、会议、餐饮、娱乐、体闲为一体的高档宾馆。宾馆主楼高9层,附楼高4层,有客房(含豪华套间)228间,400张床位。宾馆选用天舒空气能热泵热水系统,每日制取热水40吨,为大同宾馆客户提供舒适热水。在与其他热水系统比较中,使用天舒空气能热泵热水系统可以实现最佳节能,最高每年可节省运行费用62万元。

河南郑州大同宾馆空气能热泵热水工程案例分析

一、项目简介:
  大同宾馆位于河南省郑州市,为郑州交运集团旗下三星级酒店,是一个融商务、客房、会议、餐饮、娱乐、体闲为一体的高档宾馆。宾馆主楼高9层,附楼高4层,有客房(含豪华套间)228间,400张床位。宾馆选用天舒空气能热泵热水系统,每日制取热水40吨,为大同宾馆客户提供舒适热水。在与其他热水系统比较中,使用天舒空气能热泵热水系统可以实现最佳节能,最高每年可节省运行费用62万元。

二、项目名称: 河南郑州大同宾馆空气能热泵热水工程

2222.jpg

三、地区气温:
河南省郑州市全年平均气温14℃,夏季平均气温27℃,冬季平均气温0℃。

四、机组配备:
天舒空气能热泵热水机组 DKFXRS-33II(循环加热型),4台;

五、热水系统设计计算
(一)热水系统设计计算

1.1 该热泵热水系统使用方是河南的一家三星级酒店,每床位日用水定额为100L。酒店约400张床位,则每天共需55℃的热水: 100L/人×400人=40000L=40T,工程设计用水量为40吨。

1.2 以水温度9.0℃,出水温度55℃计算,则每天加热1吨水共需消耗的热量为
Q = CMΔT:即 = 1 * 1000 *(55-9.0)=46000kcal
那么,加热40吨水需耗热量:1840000kcal
式中Q--需消耗的热量(kcal)
C--水的比热(1 kcal/ kg. ℃)
M--水的质量(kg)
ΔT---水的温升(℃)

2.1 空气热泵热水机组的选择计算:

本工程每天加热40吨水共需消耗的热量为1840000kcal;天舒空气能热泵热水机组在低温工况下,DKFXRS-33II机组制热量为33KW,机组17小时运行,由此可计算得出本工程应选配天舒空气能热泵热水机的台数是:N = 1840000kcal / 860 /17h /33kw ≈3.81台,故本工程应配置天舒空气能DKFXRS-33II热泵热水机组4台。

2.2系统运行费用计算:






季节
40吨水40度温升耗热量
单位转换系数
cop(制热能效比)
电费/度(单位:元)
天数
费用(单位:元)
春秋
1680kw
860
3.8
1.0
183
94076
夏季
1385.6kw
860
4.6
1.0
92
32223
冬季
2100kw
860
3
1.0
90
73256
可知,该天舒空气能热水系统,全年平均每天仅需547元的机组运行费用,共计全年199555元(约20万元)即可满足该酒店的所有热水使用需求,平均每吨水仅需费用13.67元。

(二)各种热水设备的运行费用比较

1.1 使用不同热水设备的1吨热水:
热泵机组:46000.0/3365≈13.67度,1.0元/度,即为13.67元
燃油锅炉:46000.0/8670≈5.31kg,7.16元/kg,即为37.99元
电热锅炉:46000.0/817≈56.3度,1.0元/度,即为56.3元
燃气锅炉:46000.0/6020≈7.64m3,3.53元/m3,即为26.97元
蒸汽锅炉:46000.0/510000≈0.09m3,200元/m3,即为18元

1.2 以每日使用55℃的热水40吨,每年365天计算,则使用不同热水设备所需费用为:
热泵机组:13.67元/吨元*40吨/天*365天/年=199582元/年≈20万元/年
燃油锅炉:37.99元/吨元*40吨/天*365天/年=554654元/年≈55万元/年
电热锅炉:56.3元/吨元*40吨/天*365天/年=821980元/年≈82万元/年
燃气锅炉:26.97元/吨元*40吨/天*365天/年=393762元/年≈39万元/年
蒸汽锅炉:18元/吨*40吨/天*365天/年=262800元/年≈26元/年

1.3 使用空气热泵热水器与使用其它热水设备相比较每年可为节省运行费用为:
a. 与燃油锅炉相比较,每年可节省运行费用
55万元/年-20万元/年=35万元/年
b. 与电热锅炉相比较,每年可节省运行费用
82万元/年-20万元/年=62万元/年
c.与燃气锅炉相比较,每年可节省运行费用
39万元/年-20万元/年=19万元/年
d.与蒸汽锅炉相比较,每年可节省运行费用
26万元/年-20万元/年=6万元/年

六、项目图片:

cb20d774798b4a83029e3da8717a3f30.jpg-310x310.jpg

3333.jpg

44444.jpg

七、结论

本篇结合河南省郑州大同宾馆使用天舒空气能热泵热水机组的具体实例,详细解释了空气能热水器在具体应用中的舒适、节能、安全优势,是一套可靠完善的热水系统,在与其他热水设备的比较分析中,我们可知,使用空气能热泵热水机组使用效果和节能效果都可以达到最佳。


44444.jpg


2222.jpg


3333.jpg


cb20d774798b4a83029e3da8717a3f30.jpg-310x310.jpg

免费打赏
ls457869
2014年04月08日 12:12:49
2楼
资料不错,谢谢分享。
回复
liufang92
2014年04月08日 16:49:06
3楼
此工程也不赖
回复
lizhi80
2014年04月09日 09:12:08
4楼
资料不错,谢谢分享。
回复
lizhi80
2014年04月09日 09:12:41
5楼
liufang92 发表于 2014-4-8 16:49 此工程也不赖好工程多的去了
回复
weibo_1396494286910
2014年04月09日 11:08:11
6楼
资料不错,谢谢分享。
回复
liyou91
2014年04月09日 13:22:42
7楼
谢谢楼主分享~~
回复
ami1989
2014年04月09日 13:40:34
8楼
成本费用还是挺多的
回复
yinshuihepan2008
2014年04月09日 18:00:17
9楼
效果真的有那么高?有没有家用的空气能的资料?很想了解家用空气能节能的使用效果
回复
yinshuihepan2008
2014年04月09日 18:00:55
10楼
效果真的有那么高?有没有家用的空气能的资料?很想了解家用空气能节能的使用
回复
zhilengxiaozi
2014年04月09日 19:52:11
11楼
收藏一下如何算成本:lol
回复

相关推荐

APP内打开