本帖最后由 狐狸大人 于 2014-7-17 15:22 编辑 前言:开平市翠山湖空气能中央热水系统工程为典型的纯热泵热水系统,本项目研究转载自网络,本文将从系统设计、运行原理及经济效益等方面进行全面解析,介绍关于宿舍楼空气源热泵系统的一般设计方法。 工程概况 本工程项目主要为宿舍提供日常生活用热水,采用节能高效的空气源热泵辅助加热系统,共有七幢宿舍楼,分别是D1、D2、D3、E1、E2、E3、E5,下表为每栋楼的用水量情况:
前言:开平市翠山湖空气能中央热水系统工程为典型的纯热泵热水系统,本项目研究转载自网络,本文将从系统设计、运行原理及经济效益等方面进行全面解析,介绍关于宿舍楼空气源热泵系统的一般设计方法。
工程概况
本工程项目主要为宿舍提供日常生活用热水,采用节能高效的空气源热泵辅助加热系统,共有七幢宿舍楼,分别是D1、D2、D3、E1、E2、E3、E5,下表为每栋楼的用水量情况:
宿舍楼
|
用水情况
|
D1
|
五层半用水,每人每日用水35Kg,总用水量为21吨(55℃); |
D2、D3、E3、E5
|
每幢宿舍楼每人每日用水35Kg,总用水量为18吨(55℃); |
E1
|
六层楼用水,每人每日用水35Kg,总用水量为21吨(55℃); |
E2
|
六层楼用水,每人每日用水40Kg,总用水量为7吨(55℃)。 |
气象参数
开平位于广东省中南部、珠江三角洲西南面,毗邻港澳,北距广州市110公里,地跨东经112°13’~112°48’,北纬21°56’~22°39’,东北连新会,正北靠鹤山,东南近台山,西南接恩平,西北邻新兴。开平市属南亚热带季风海洋性气候区,年均气温21.5度,年降雨量1700-2400毫米。
系统设计
本项目每栋楼设计一套独立的太阳能热水系统,根据用户用水习惯,系统设计采用定时供水系统,通过现场勘查及根据甲方要求,具体如下表:
宿舍楼
|
设计安装
|
D2、D3、E3、E5
|
设计安装3台6吨不锈钢卧式保温水箱,每台水箱配置一台型号为SYE-SKR-07的空气源热泵; |
D1、E1
|
设计安装3台7吨不锈钢卧式保温水箱,每台水箱配置一台型号为SYE-SKR-07的空气源热泵; |
E2
|
设计安装1台7吨不锈钢卧式保温水箱,水箱配置一台型号为SYE-SKR-07的空气源热泵。 |
此配置根据国家规范要求及系统定时段供55℃的热水所需制热时间不超过12小时计算,因此无论阴雨天还是气候温度低(-5℃以上)的情况下都能完全满足用户用水需求。当某台空气源热泵检修时,其余空气源热泵至少能满足制供≥50%的热水量,保证系统正常运行。
阀门、管材及配件是系统工程中很重要的一部分,本项目中的管材均使用的是优质的PPR热水管,该类型的热水管道能承压2.0MPa,满足热水的输送。保温采用PEF保温材料,外包铝皮防护,也极其美观。
选用空气源热泵参数( 标准工况:环境干球温度20℃,湿球温度15℃。)
所选用空气源热泵有如下特点:
1)该空气源热泵能效比高。
2)压缩机采用国际优质名牌“谷轮”涡旋式压缩机,效率高、噪声低、能耗低、维修方便。
3)采用四通阀换向化霜,除霜功能系统采用PID三态化霜技术。
4)机组设有压力、温度等显示装置,其功能具备:自动启停,掉电记忆功能(停电自动恢复运行)、高低压保护、压缩机过流过载保护、热水超温保护,缺水停机保护,高压保护等多重安全保护。
5)制热温度可达55℃,满足国际热水输出标准的要求。
6)机组采用智能化设计,无需安排专职人员看守,自动调节,智能运行。
7)机组使用寿命长。
8)适用于酒店宾馆、健身场所以及医院、学校等企事业单位洗浴取暖。
系统原理
本系统设计主要采用空气源热泵加热,集中贮热,并定时供应热水。
补冷水电磁阀主要采用定时间定水位控制; 空气源热泵主要采用定温定时间段控制, 为系统提供热量; 供热水系统主要采用供热水电动阀与供热水增压泵联动控制,当到达供水时间时,供热水电动阀打开,若供热水系统水压不够时,打开供热水增压泵,以满足热水压力要求。本方案内所有温度均为可调节设计。
效益分析
本项目以全年365天供应热水,使用空气源热泵每天将121m3水(平均初始冷水温度20℃)加热到55℃,下表为各项效益分析:
名称
|
计算公式
|
结果
|
耗能量
|
121000kg×(55-20)℃
|
4235000(Kcal)
|
采用空气源热泵耗电量
|
4235000/(860Kcal/kg×350%)
|
1407(kw/h)
|
采用电加热耗电量
|
4235000/(860Kcal/kg×95%)
|
5183.6(kw/h)
|
与电加热相比每年节省电量
|
(5183.6—1407)×365
|
1378459(kw/h)
|
与电加热相比每年节约费用
|
1378459×0.68元/kw/h
|
93.7(万元)
|
(注:1度电产生的热值为860Kcal,空气源热泵年平均热效率为350%,电加热管年平均热效率为95%,电价暂定0.68元每kw/h取费)
结语
采用空气源热泵系统,具有安全、稳定、经济等特点,与电加热相比,本项目每年大约节约137.8万度电,可节约费用约93.7万元/年,从本工程案例可以看出,节能效果非常显著,经济实用。