急急急!请大虾帮忙:在竖直地埋管换热系统中,平行管连接完后,需进行打压试验,设计图纸中没有工作压力,工程基本情况是:井深100米。机房在+5.000,地埋管是PE100,公称压力1.6MPa,循环泵扬程24米, 试验压力应为多少?

急急急!请大虾帮忙:在竖直地埋管换热系统中,平行管连接完后,需进行打压试验,设计图纸中没有工作压力,工程基本情况是:井深100米。机房在+5.000,地埋管是PE100,公称压力1.6MPa,循环泵扬程24米, 试验压力应为多少?
lyj999999999
2013年05月15日 13:35:58
2楼
哪位大侠在线,帮一把。
回复
zzm999999
2013年05月15日 15:02:24
3楼
试验压力为:100+5+24+50+5=184m
回复
lyj999999999
2013年05月15日 16:33:57
4楼
zzm999999 发表于 2013-5-15 15:02 试验压力为:100+5+24+50+5=184m加50再加5,为什么?
回复
zzm999999
2013年05月16日 09:39:58
6楼
50:对于工作压力大于100m的系统,试验压力要加上50m,规范规定的。
5:定压水箱的高度比系统的最高点高出3~5m。也是规范规定的。
回复
lyj999999999
2013年05月19日 15:01:28
7楼
zzm999999 发表于 2013-5-16 09:39 50:对于工作压力大于100m的系统,试验压力要加上50m,规范规定的。5:定压水箱的高度比系统的最高点高出 …管材公称压力才1.6MPa,试验压力岂不是太高了。
回复
zzm999999
2013年05月20日 16:32:32
8楼
十三响 发表于 2013-5-19 15:01 管材公称压力才1.6MPa,试验压力岂不是太高了。管材的工作压力是1.6MPa,试验压力要加0.5MPa,即2.1MPa。所以不要紧的,只要不大于2.1MPa即可。
回复
lyj999999999
2013年05月21日 10:11:56
9楼
zzm999999 发表于 2013-5-20 16:32 管材的工作压力是1.6MPa,试验压力要加0.5MPa,即2.1MPa。所以不要紧的,只要不大于2.1MPa即可。谢谢您的详细解答。:handshake:handshake:handshake
回复
zhanghaiming1688
2013年05月21日 11:08:46
10楼
楼主被误导了,可千万别试压到2.1mpa,试验压力应该是系统的工作压力的1.5倍,或系统工作压力加0.5mpa,绝对不是管材的允许最大工作压力(1.6mpa),如果真要打压到2.1mpa,系统可能崩溃,那就杯具了。规范上写的清清楚楚,为什么不去看呢?一般而言i水平管试压0.6—0.8mpa就能满足要求。
回复
lyj999999999
2013年05月21日 11:16:59
11楼
zhanghaiming168 发表于 2013-5-21 11:08 楼主被误导了,可千万别试压到2.1mpa,试验压力应该是系统的工作压力的1.5倍,或系统工作压力加0.5mpa,绝对 …图纸没有工作压力,怎样定试验压力?规范是怎样规定的,哪里可以查到。谢谢。
回复
zhanghaiming1688
2013年05月21日 11:21:04
12楼
规范的规定当然是到规范里去找了,你没有规范么?论坛里都可以下载到的,拜托!地源热泵系统的工作压力一般在0.3—0.4mpa