竖直地埋管换热
lyj999999999
2013年05月15日 13:30:57
来自于热泵工程
只看楼主

急急急!请大虾帮忙:在竖直地埋管换热系统中,平行管连接完后,需进行打压试验,设计图纸中没有工作压力,工程基本情况是:井深100米。机房在+5.000,地埋管是PE100,公称压力1.6MPa,循环泵扬程24米, 试验压力应为多少?

急急急!请大虾帮忙:在竖直地埋管换热系统中,平行管连接完后,需进行打压试验,设计图纸中没有工作压力,工程基本情况是:井深100米。机房在+5.000,地埋管是PE100,公称压力1.6MPa,循环泵扬程24米, 试验压力应为多少?
lyj999999999
2013年05月21日 13:06:01
13楼
是GB50366-2009吗?
回复
lyj999999999
2013年05月21日 13:44:17
14楼
zhanghaiming168 发表于 2013-5-21 11:21 规范的规定当然是到规范里去找了,你没有规范么?论坛里都可以下载到的,拜托!地源热泵系统的工作压力一般 …是GB50366-2009吗?
回复
lyj999999999
2013年05月21日 13:44:38
15楼
zhanghaiming168 发表于 2013-5-21 11:21 规范的规定当然是到规范里去找了,你没有规范么?论坛里都可以下载到的,拜托!地源热泵系统的工作压力一般 …是GB50366-2009吗?
回复
lyj999999999
2013年05月21日 14:58:42
18楼
zhanghaiming168 发表于 2013-5-21 11:21 规范的规定当然是到规范里去找了,你没有规范么?论坛里都可以下载到的,拜托!地源热泵系统的工作压力一般 …老大,是不是呀,如果不是麻烦您告诉一下规范名字,谢谢了。
回复
lyj999999999
2013年05月21日 14:59:05
19楼
zhanghaiming168 发表于 2013-5-21 11:21 规范的规定当然是到规范里去找了,你没有规范么?论坛里都可以下载到的,拜托!地源热泵系统的工作压力一般 …老大,是不是呀,如果不是麻烦您告诉一下规范名字,谢谢了。
回复
zzm999999
2013年05月21日 16:31:39
20楼
zhanghaiming168 发表于 2013-5-21 11:08 楼主被误导了,可千万别试压到2.1mpa,试验压力应该是系统的工作压力的1.5倍,或系统工作压力加0.5mpa,绝对 …不是一定要打到2.1MPa,而是一定要按规范要求来试压,小于2.1MPa时如果管子出现爆裂,说明管子有质量问题。决不能简单地按0.6~0.8MPa来试压,0.6~0.8MPa试压根本起不到试压的作用,埋管深度一般都要达到80~100m。一定要通过计算来确定试验压力,如果计算试验压力大于2.1MPa,说明系统设计有问题,可能是埋管太深了或水泵选型不对等等。
回复
zhanghaiming1688
2013年05月22日 16:44:00
21楼
十三响 发表于 2013-5-21 13:44 是GB50366-2009吗?准确的说是GB50366-2005(2009年版)
回复
xiangyue1998
2013年11月11日 16:56:48
22楼
这是一个可以学习的帖子啊
回复
田安东
2013年11月13日 20:17:18
23楼
在地面最多打压0.6MPA
回复
wangqilye
2013年12月04日 15:55:55
24楼
zzm999999 发表于 2013-5-20 16:32 管材的工作压力是1.6MPa,试验压力要加0.5MPa,即2.1MPa。所以不要紧的,只要不大于2.1MPa即可。管道的公称压力不是工作压力,公称压力是厂家标的管道允许的最高压力;工作压力压力是空调系统运行工程中管道的压力值。所以楼主你被误导了,但是一般公称压力为1.6Mpa的管道试压时能承受的最高压力在2.8-3.0Mpa的样子。
回复

相关推荐

APP内打开