污水管道架空部分与地埋管道处连接的问题
信仰爱情
2015年09月02日 16:36:56
只看楼主

本人目前在坐的一个项目,部分管网需要架桥,部分需要埋地,现在出现这样的一个问题,架桥与埋地管道连接的地方相差大约4.3米的高差,原初打算用跌水井就可以,但是因为管径只有400,而且是铸铁管与HDPE管连接处,直接用跌水井连接是否合适?各位专家们有没有更好的方案啊,指导指导,非常感谢,在线等。


本人目前在坐的一个项目,部分管网需要架桥,部分需要埋地,现在出现这样的一个问题,架桥与埋地管道连接的地方相差大约4.3米的高差,原初打算用跌水井就可以,但是因为管径只有400,而且是铸铁管与HDPE管连接处,直接用跌水井连接是否合适?各位专家们有没有更好的方案啊,指导指导,非常感谢,在线等。
yfliu1818
2015年09月06日 18:12:11
2楼
依据室外排水设计规范,管径为d300~d600时,一次跌水高度不宜大于4m,个人建议采用两个跌水井进行跌水 或者按照1.5米分三次跌水,这样可以避免跌水井的设置
回复
信仰爱情
2015年09月14日 16:42:49
3楼
yfliu1818 发表于 2015-9-6 18:12 依据室外排水设计规范,管径为d300~d600时,一次跌水高度不宜大于4m,个人建议采用两个跌水井进行跌水 或者 …非常感谢宝贵意见
回复