论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.0233w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
消防喷淋上喷头与下喷头如何区分?
下喷:有吊顶的、车库梁下(带集热罩) 上喷:无吊顶的、格栅吊顶. 侧喷:一般用于办公室、居室、立体车库 吊顶上高度大于800mm,且有可燃物时,吊顶内设上喷.吊顶下喷。 侧喷:宾馆、饭店标准间长度大于3m,应侧喷K115.若小于3m,采用K80侧喷。用于立体车库侧喷,那是异化使用,不属正宗. 图片左边的是上喷喷头,右边是下喷喷头,不能随便更换,因为上喷用于无吊顶的场所,距顶距离为75MM-150MM,顶罩起了部分集热的功能,且约85%的水喷向下方,如果换了右边的,就变成喷向上方了,直接影响到灭火效果.这是不允许的。一般都不注意,以为可以随便换,其实这是很关键的
这样布置自喷系统,再也不为喷头崩溃
在给排水消防部分的设计中,自动灭火系统几乎是必不可少的一部分。该系统对于扑救和控制建筑物内的初起火灾,减少损失,保障人身安全,具有十分明显的作用,在各类建筑内应用广泛。众多自动灭火系统中,自动喷水灭火系统(后简称自喷系统)是最常见,使用最多的一种系统。今天我们就该系统的应用及BIMSpace中如何快速的创建自喷系统模型进行初步的分析和简要的说明。
消防给排水疑难问题答复2023
中国建筑学会建筑给水排水研究分会青年工程师高峰论坛 2023 疑难问题答复 消 防 篇 1. 请问消防水箱底与其所在地面之间的净距是否有最小距离要求,当高度受限时,只设型钢底架,不设混凝土基础是否违反规范? 答复:规范对于消防水箱底距地的净距没有明确的要求,但常规要满足箱底各类管道的施工和检修高度需求。对基础形式没有要求,可以是混凝土基础,也可以是钢结构基础。
不同场所喷头溅水盘与顶板/保护对象之间的距离汇总
在自动喷水灭火系统章节中对于喷头溅水盘与顶板/保护对象之间的距离往往是每年的高频考点,为方便大家更有效的学习,小编帮各位学员梳理总结一下: 一、除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外 ①直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定: 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离
烟感、喷淋的设置要求
烟感的设置要求: 1. 每个房间均需要设置烟感,并宜靠近进门处安装;每个烟感的保护半径不大于6m; 2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; 3. 烟感周围0.5m内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。 4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的5%,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 5. 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送封顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
CAD软件中怎么绘制矩形喷头?
使用国产CAD制图软件在给排水CAD图纸中绘制喷头时,可以根据自身需求选择不同的喷头布置方式。那么如果想要按照矩形或者菱形的方式布置喷头该如何进行操作呢?很简单。下面就让小编来给大家介绍一下矩形喷头功能的相关CAD教程吧! 浩辰CAD给排水软件中矩形喷头功能包括“矩形布置”和“菱形布置”两种布置方法。 注:对话框中管道标高均为连接喷头管线的标高,喷头比例,用于调整绘图时喷头的图块大小。 给排水CAD图纸:矩形喷头
酒店工程之消防工程喷淋系统知识总汇
一、分类: 1.按报警阀分: 1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。 2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2.按喷头分: 1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。 2)闭式: 3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面积为3.6m2。
喷淋头的安装间距是多少?
各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 消防喷淋头的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150管道可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头,DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。
消防喷淋系统什么时候需要设置“上下喷”?
《自动喷水灭火系统设计》图示19S910,设计说明节选 3.1.11.6 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合相关布置要求。(当≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头。) 江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答 节选 2.4 自动喷水灭火系统 32、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.13条,通透性吊顶当通透面积占吊顶面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,如透面积占吊顶面积的比例不大于70%时,是否要上下喷?如吊顶内没有可燃物时,喷头是否仅设置在吊顶下即可?
常见消防管道有哪些分类?与普通管道有何区别?
一、什么是消防管道? 消防管道是指 用于消防方面 , 连接 消防 设备 、器材,输送消防灭火用水 、 气体或者其他介质 的管道材料。 由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并 喷红色油漆 ,输送 消防用水 。 此外,
消防给排水疑难问题答复2023
中国建筑学会建筑给水排水研究分会青年工程师高峰论坛2023 疑难问题答复 消 防 篇 1 . 请问消防水箱底与其所在地面之间的净距是否有最小距离要求,当高度受限时,只设型钢底架,不设混凝土基础是否违反规范? 答复:规范对于消防水箱底距地的净距没有明确的要求,但常规要满足箱底各类管道的施工和检修高度需求。对基础形式没有要求,可以是混凝土基础,也可以是钢结构基础。
喷头间距及保护面积
一、标准覆盖面积洒水喷头 同一根配水支管上喷头的间距以及相邻配水支管的间距,不应大于下表的规定且不应小于1.8m。 严重危险或仓库危险级场所宜采用流量系数K>80的洒水喷头。 一只喷头的保护面积,是指同一配水支管上相邻喷头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。 二、扩大覆盖面积洒水喷头 应采用正方形布置,其布置间距不应大于下表规定,且不应小于2.4m。 三、边墙型标准覆盖面积洒水喷头
喷头(溅水盘)距顶板距离
喷头(溅水盘)距顶板距离 1、普通喷头 一般情况 与顶板75-150mm 在吊顶下布置喷头 直接贴临吊顶布置即可 当在梁底面下方 与顶板≤300mm,与梁底面25-100mm 当在梁间布置喷头时 与顶板≤550mm,当与顶板距离>550mm时应在梁底面增设喷头
旅馆客房喷头的选型及布置问题的探讨
以下文章来源于京审协 ,作者马敏,如有侵权,联系删除 旅馆客房喷头的选型及布置问题的探讨
消防水系统喷头布置距离要求!
-01- 一般距离规定 1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合喷头与障碍物的距离规定或增设补偿喷水强度的喷头。 2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表下表规定,且不宜小于2.4m。
喷头与管道之间的水平、垂直间距应为多少?
当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8-1的规定。 ???? 图5.2.8??喷头与梁等障碍物的距离 1-天花板或屋顶;2-喷头;3-障碍物 表5.2.8-1??喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离 (标准直立与下垂喷头)
喷头与障碍物的距离
合理设置喷头才能确保自动灭火设施效能 喷头与障碍物的距离 1、直立型、下垂型喷头与梁、通风管道等障碍物的距离(图7.2.1)宜符合表7.2.1的规定。——《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第7.2.1条。 2、特殊应用喷头溅水盘以下900mm范围内,其他类型喷头溅水盘以下450mm范围内,当有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离(图7.2.2)应符合表7.2.2的规定。
自动喷水防护冷却系统喷头考点汇总!
一、喷头选型 1. 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃。 2. 干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。 3. 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定: 1)不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头。 2)吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
消防喷淋头的安装间距与规范
自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 7.1 一般规定
消防联动检查哪些内容?
消防安全月来了,不少企业都安排在11月开展消防演练,消防联动设备设施在消防疏散时发挥着不可替代的作用,下面结合规范介绍要重点关注哪些消防设施是否正常动作,大家在消防安全月可能用得着。 1、检查声光报警是否正常: 当消防联动启动后,首先应启动整个建筑的声光报警系统,这时应确认声光报警是否正常。这里需要注意的是根据GB50116-2013《火灾自动报警设计规范》中4.8.1条是火灾确认后需启动建筑内所有火灾声光警报器。
消防喷淋头的安装间距与规范,你知道吗?
自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 7-1一般规定 7.1.1:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范
各种不同的喷头安装间距大汇总
自动喷水灭火系统 7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定: 1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。
收藏!消防喷淋头的布置及规范问答
标准的规范数字,大家一定要牢记。 一般规定 4.1.1各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1的规定。 4.1.2喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。
室内消火栓系统的设置范围,记得收藏!
一、系统的组成 室内消火栓给水系统由消防给水、管网、室内消火栓及系统附件等组成,如下图所示: 其中消防给水包括市政管网、室外消防给水管网、室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、稳压泵、水泵接合器等,该设施的主要任务是为系统储存并提供灭火用水。消防给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等,其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓包括水带、水枪、水喉等,是供消防救援人员灭火使用的主要工具。系统附件包括各种阀门、屋顶消火栓等。报警控制设备用于启动消防水泵。
镀锌钢管埋地用什么方式连接,采用的规范依据
镀锌钢管埋地用什么样的方式连接,采用该种方式的规范依据追问:消防管道埋地能否采用镀锌钢管,连接方式为焊接是否可行,管径为DN100的
请问我有一个厂区消防水池,能不能不封闭敞开!急等!谢谢!
请问我有一个消防水池,里面是公司循环水,可以保证全年2000立方,经计算需要800立方,冬天不冻,能不能不封闭敞开。泵房是封起来的。水池敞口。
消防小白,想问下消防水箱的各种水位怎么计算,特别是最高水位和有效水深,最好能给个例子,谢谢
消防小白,想问下消防水箱的各种水位怎么计算,特别是最高水位和有效水深,最好能给个例子,谢谢
求教高手关于液化烃卧式储罐的消防问题
最近有个活,一个化工厂,其中有一个液化烃储罐区,罐是卧式罐,直径3米,长13.2米,容量为100方,总共是10个罐并排一组。我查了石化规,8.10.1 3. 当单罐容积小于或等于100m3时,可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s。是否按照这个计算冷却水量,冷却水供水时间算4小时吗,那冷却水量要1440立方。这个移动式冷却水系统是不是就是设置室外消火栓,还有没有另外的消防用水量。另这个液化烃储罐还需不需要设置夏季罐壁冷却水系统。
前室内的非消防电梯规范要求
一《建筑防火通用规范》GB55037-2022 【7.1.13】设置在消防电梯或疏散楼梯间前室内的非消防电梯,防火性能不应低于消防电梯的防火性能。 【条文说明】在消防电梯前室内设置非消防电梯时,非消防电梯本身的防火性能也应符合消防电梯的要求,以防止非消防电梯发生火灾影响消防电梯的安全使用。 【实施指南】为避免非消防电梯发生火灾影响消防电梯、疏散楼梯间的安全使用,本条要求设置在消防电梯、疏散楼梯间前室内的非消防电梯应具备不低于消防电梯的防火性能。
中庭部分是否考虑设置消火栓
四层贯通的复杂中庭,各层的开洞大小、位置不一,中庭部分防火分区属于一层防火分区,二层以上的部分仅通过防火卷帘与其他防火分区分隔,防火卷帘内仍存在一定面积的小平台,由于没有墙、柱来放置消火栓,而且相邻防火分区的消火栓无法跨防火卷帘进行保护,想问下卷帘内的中庭部分是否一定需要设置消火栓,是否需要每层考虑设置?
消火栓管道设计工作压力大于1.6MPa必须用无缝钢管吗?
《消防给水及消火栓系统技术规范》8.2.8条中说的是架空管道当系统工作压力大于1.6MPa时应采用无缝钢管。但我们建筑内的地下室消火栓管道和主楼部分的消防立管应该是不属于架空管道,是否可以不采用无缝钢管?求各位大神解答!!!!
七氟丙烷洁净气体灭火系统规范的高程压头H怎么来的
大佬们,想问问七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范中5.2.9高程压头计算式子中,H——喷头高度相对“过程中点”时储存容器液面的位差,这个H的数是怎么来的呀??百思不得其解,求大佬解答,谢谢啦
请问这种造型的吊顶怎么布喷淋?
???????
没有稳压泵的喷淋系统,喷淋泵出水管上压力启泵压力
有稳压泵的消防系统,稳压泵及主泵的启泵停泵压力大小图集上详细介绍了。没有稳压泵的喷淋系统,比如小区住宅屋顶设置水箱,喷淋系统只有两三层的商业需要设置喷淋,水箱出水压力满足最不利喷淋要求的情况下不设稳压泵,这时候喷淋泵启泵压力怎么计算,喷淋泵出水管上的压力开关怎么选择,大家都怎么算的。
消防小白,想问下消防水箱的各种水位怎么计算,特别是最高水位和有效水深,最好能给个例子,谢谢
消防小白,想问下消防水箱的各种水位怎么计算,特别是最高水位和有效水深,最好能给个例子,谢谢
加油站生活污废水出站房后设水封井吗?
哪位大神指导下,关于以上10.3.2.2独立的生活污废水除外,怎么理解?1.只有站房内的生活污废水排至市政管道,出站房和出站区是否都设置水封井?2.站房的生活污废水在室外和站区内的含油污水连接,在连接处设了水封井,出站房是否设水封井?一般遇到的情况就是这2种,哪位大神指导下,万分感谢
快速响应早期抑制喷头ESFR喷头 K=202 需要环管吗?一个管径50,那两个,三个尼?
快速响应早期抑制喷头ESFR喷头 K=202 需要环管吗?一个管径50,那两个,三个尼?
钢结构坡屋面上如何安装喷淋管
钢结构坡屋面上如何安装喷淋管网?请大家说说你们咋做的?
试水贴求助建筑给排水消防资料
求助建筑给排水消防资料,求各位大神给个资料
消防喷淋泵在自动控制状态下不能手动启动,合规吗?
现有消防喷淋泵,控制柜在自动档位的时候,手动按钮完全不起作用,手动档位的时候才有作用,符合消防规范要求吗?规范要求消防泵应具有自动控制和手动控制功能,但这个情况算不算同时具有呢?
上一页
下一页
APP内打开