消火栓管道设计工作压力大于1.6MPa必须用无缝钢管吗?
《消防给水及消火栓系统技术规范》8.2.8条中说的是架空管道当系统工作压力大于1.6MPa时应采用无缝钢管。但我们建筑内的地下室消火栓管道和主楼部分的消防立管应该是不属于架空管道,是否可以不采用无缝钢管?求各位大神解答!!!!
七氟丙烷洁净气体灭火系统规范的高程压头H怎么来的
大佬们,想问问七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范中5.2.9高程压头计算式子中,H——喷头高度相对“过程中点”时储存容器液面的位差,这个H的数是怎么来的呀??百思不得其解,求大佬解答,谢谢啦
请问这种造型的吊顶怎么布喷淋?
???????
没有稳压泵的喷淋系统,喷淋泵出水管上压力启泵压力
有稳压泵的消防系统,稳压泵及主泵的启泵停泵压力大小图集上详细介绍了。没有稳压泵的喷淋系统,比如小区住宅屋顶设置水箱,喷淋系统只有两三层的商业需要设置喷淋,水箱出水压力满足最不利喷淋要求的情况下不设稳压泵,这时候喷淋泵启泵压力怎么计算,喷淋泵出水管上的压力开关怎么选择,大家都怎么算的。
消防小白,想问下消防水箱的各种水位怎么计算,特别是最高水位和有效水深,最好能给个例子,谢谢
消防小白,想问下消防水箱的各种水位怎么计算,特别是最高水位和有效水深,最好能给个例子,谢谢
加油站生活污废水出站房后设水封井吗?
哪位大神指导下,关于以上10.3.2.2独立的生活污废水除外,怎么理解?1.只有站房内的生活污废水排至市政管道,出站房和出站区是否都设置水封井?2.站房的生活污废水在室外和站区内的含油污水连接,在连接处设了水封井,出站房是否设水封井?一般遇到的情况就是这2种,哪位大神指导下,万分感谢
快速响应早期抑制喷头ESFR喷头 K=202 需要环管吗?一个管径50,那两个,三个尼?
快速响应早期抑制喷头ESFR喷头 K=202 需要环管吗?一个管径50,那两个,三个尼?
钢结构坡屋面上如何安装喷淋管
钢结构坡屋面上如何安装喷淋管网?请大家说说你们咋做的?
试水贴求助建筑给排水消防资料
求助建筑给排水消防资料,求各位大神给个资料
消防喷淋泵在自动控制状态下不能手动启动,合规吗?
现有消防喷淋泵,控制柜在自动档位的时候,手动按钮完全不起作用,手动档位的时候才有作用,符合消防规范要求吗?规范要求消防泵应具有自动控制和手动控制功能,但这个情况算不算同时具有呢?
消防喷淋泵处于自动状态下,不能手动启动,合规吗
现有的喷淋泵,控制柜调到自动档位的时候,手动按钮不起作用,调到手动档位才能起作用,这个符合消防规范要求吗?
灭火器设计计算举例
计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别计算: 式中 Qe—计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B); N—计算单元中的灭火器设置点数(个)。 灭火器配置设计计算程序 ①确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级。 ②划分计算单元,计算各单元的保护面积及最小需配灭火级别。
上喷头在排烟出风口正上方如何处理
如图~,安装有什么需要注意的吗
稳压泵稳压的消防给水系统气压罐内的缓冲水容积如何确定?
稳压泵稳压的消防给水系统气压罐内的缓冲水容积如何确定? 在网上看到有人提出缓冲水20L的容量,调节水(稳压水)容积50L,但这个50L是以前老规范所提的,现行《消水规》规定为不小于150L,且规定缓冲水上下限之间的压差也由原的0.02 MPa提高到0.07~0.10MPa,这是否意味着缓冲水容积也应相应增大?
天津机械厂房内的变配电室是否需要设置气体灭火装置?
天津的给排水大师们,大家好!我有个项目在天津,是工业厂房类。我想问一下厂房内部的变配电室需要设置气体灭火系统吗?天津当地是否有关于这方面的规定?
消规10.1.9消火栓系统管网计算如何理解
室外管网只有消防的功能,无给水功能,设置临时高压消防系统,建设消防水池,室外管网也要按照规范讲的做吗。 10.1.9-1室外消火栓系统的管网在水力计算时候不应简化,应根据支状或事故状态下环状管网进行水力计算。
泄水管 应该 减压孔板的前面也就是水流指示器的后面 还是说在减压孔板的后面 求大佬解答
泄水管 应该 减压孔板的前面也就是水流指示器的后面 还是说在减压孔板的后面
水基灭火器价格区间是多少?
水基灭火器大致是多少钱,价格区间是多少?多少钱可以买到差不多的那种?
喷规 仓库箱装不发泡塑料, 袋装不发泡塑料,箱装发泡塑料,是指物品包装盒吗?
喷规 仓库箱装不发泡塑料, 袋装不发泡塑料,箱装发泡塑料,是指物品包装盒吗?
有关精神病院的消火栓设置问题
精神病院的设计规范中提到“当所在位置不便于医护人员监管时,应采取安全防护措施。” 当实际操作时应该如何设置保护措施?消火栓与消防卷盘都是需要设置保护措施的吗?
室外消火栓系统的试压是多少?
请问大神,室外设置临时高压系统,消防泵扬程为30m,那请问室外试压按照《消水规》的要求,最小为1.4MPa吗?
关于自喷灭火-泡沫连用系统 报警阀个数问题
厂区内多个建筑(中Ⅱ),湿式-泡沫连用系统是否可以多个报警阀共用一个泡沫罐(最多可以带几个报警阀)? 作用面积465㎡、喷水强度8L/min.㎡、混合比6%、供给时间10min、余量20%,泡沫储量465x8x10x0.06x1.2≈2700L 两个车间(中Ⅱ)、每层建筑面积2400㎡共4层,是否可以共用3t的泡沫罐?它和喷头数量是何种关系? 如果可以共用是否对灭火效果产生影响? 小弟实在不明
关于新喷淋规范,天正给排水软件的改动
新版天正给排水软件的喷淋计算中,取消了管内径减1mm的步骤,造成喷淋计算流速等结果误差较大。请问是否有依据取消内径减1mm的要求,还是软件程序中漏了此项?
请问消防稳压泵的压力如何计算?
根据新的图集《17S205》中的说法,气压水罐充气压力不小于0.15MPa,P0需取到0.16MPa,稳压泵的启泵压力为Ps1=0.16x1.1=0.18Mpa,Ps2=0.18/0.80=0.22Mpa,基本稳压泵启泵压力PS1均为0.18MPa即可,是不需计算了,所有系统均统一处理了吗?此图集算法与原有的计算理论有好大出入,这种算法是否正确,那压力开关的启动值,是否也是直接0.18+与稳压泵的高差即可,也无需计算?
自动喷水灭火系统,干式系统控制管道
干式系统控制管道静压区设置减压阀,动压区设置减压孔板,为什么??
新人.求大神帮忙看一下
厂房生产的火灾危险性类别-丙类,占地面积1255.05m2,建筑总面积6404.46m2,建筑高度19.950m,一共5层,建筑防火分类;二类这种类型的厂房要不要做喷淋
天然气调压站是否需要设置消防给水系统
请教,天然气的调压站是否需要设置消防给水系统,请列出具体是那一条规范,感谢
日产27吨的润滑油车间,请问这个项目消防给排水是该怎么考虑,该上什么系统
各位前辈各位专家,请教一个问题,我现在手上有个项目,是一个日产27吨的润滑油车间,火灾危险性为丙一类厂房,占地将近6000方单层车间,请问这个项目消防给排水是该怎么考虑,该上什么系统,谢谢
医院直线加速器的消防设施如何考虑?
如题所示,对于医院中比如直线加速器等防护房间,消防如何考虑呢?做气体灭火的话如何考虑泄压口呢?
给排水设计
请问有哪们工程师做过甲类仓库的消防设计
阳台外露是否需要设置阻火圈?
1、技术层面 根据建规4.4.10要求“高层建筑中明设管径大于或等于dn110排水立管穿越楼板时,应在楼板下侧管道上设置”。这里需要关注是本规范是针对室内的建筑给排水规范。 2、成本层面 以D100的阻火圈为例,材料价格 25 元,安装费 4-5 元,再加上其它的管理费用和利润,其综合成本价格在
消防设施六项检查
每个单位,在进行自我检查或接受上级检查时,都会检查到消防设施。 一方面,应对资料档案进行抽查,重点是核对消防设施维保记录和检测报告是否真实有效,核对是否存在违规出具失实、虚假检测报告和维保记录的问题;另一方面,现场实体抽查的六项重点分别如下: 一、消防控制室 1、消防控制室是否落实两人值班及持证上岗制度。 2、消防控制设备是否正常运行,消防设施平面布置图、系统图、灭火救援等资料是否完整。
三层别墅室内楼梯是否属于疏散楼梯?
请问是依据那个规章定的呢
消火栓、消防泵房及喷淋管网系统通病防治,消防质量问题一网打尽!
公称直径DN65与DN70的区别
公称直径DN65与DN70的区别 公称直径是咋回事?到底有没有DN70一说法?DN65与DN70有何区别? 一般来说,管子的直径可分为外径、内径、公称直径。 DN,指公称直径,是为了设计制造和维修的方便人为地规定的一种标准,也叫公称通径,是管子(或者管件)的规格名称;公称直径可以说是管子的一种名义尺寸,管子的公称直径与其内径、外径均不相等。
GB 5135.1~22 自动喷水灭火系统
GB 5135.1~22 自动喷水灭火系统
搞水电,你一定要知道的20个消防给水知识
1.可不设备用泵: (1)建筑高度 <54m 的住宅和室外消防给水设计流量 ≤25L/s 的建筑; (2)建筑的室内消防用水量 ≤10L/s 的建筑。 2.流量扬程性能曲线 应为无驼峰无拐点的光滑曲线 ,零流量时的压力不应大于设计工作压力的 140% ,且宜大于设计工作压力的 120% 。 3.当出流量为设汁流量的 150% 时,其出口压力 不应低于 设计工作压力的 65% 。
消防系统的安装及必须要了解的安装规范!
消防CAD图纸有没有比较快得出水管的长度工程量
第一次接触CAD图纸,大佬们有没有什么方法能比较快的算出图中各种管道的长度工程量呢?
消防设施设备全图解