论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.0233w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
给排水、消防CAD图例符号大全与画法!
线型及其含义: 比例: 水、汽管道代号: 工艺管道施工图常用图例: 水、汽管道阀门和附件图例: 给排水、采暖常用图例: 调控装置及仪表图例:
消防水带怎么验收?
来 源:漳州市住建局、机电人脉 消防水带是常见消防设施,它是室内消火栓系统的重要组成部分,消防水带的缺失、破损、腐化都会使得室内消火栓系统丧失灭火作用,因此对消防水带的检查不可轻视疏忽。 在消防审验过程中,我们应该对消防水带的产品型号、合格证明文件、功能实测等方面进行重点检查。 #1
常见五大类自动喷水灭火系统工作原理
1、湿式系统 湿式系统的工作原理如下图所示。 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。 发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀自动开启。此时压力水通过湿式报警阀流向管网,同时打开通向水力警铃的通道,延迟器充满水后,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启动供水泵的信号。供水泵投入运行后,完成系统的启动过程。
高层建筑消防给水
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其余的进水管或引入管应仍能保证消防用水量和所需水压的要求。
临时高压制消防稳压流量、压力计算—上置式
一、稳压罐的稳压控制原理:
消防水管的材质一般是什么啊
消防水管的材质一般是什么啊
什么时候采用临时高压消防给水?
什么时候采用临时高压消防给水?
增加排水口对于排水管系统有哪些影响?
增加排水口对于排水管系统有哪些影响?
高层建筑消防水管道如何布置?必看!
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。 2、室内消火拴给水系统管道, 应布置成环状管网。其进水管或引入管不应少于两条, 当其中一条发生故障时, 其余的进水管或引入管应仍能保证消防用水量和所需水压的要求。
消防管道安装工艺流程!
(1)概述 一般室内消防管管径小于等于DN100选用镀锌钢管,大于DN100选用无缝钢管镀锌。管径小于DN100,丝扣连接,大于等于DN100,卡箍连接。
【新旧规范对比】关于消防救援口的设置要求
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 (2018年版) 7.2.4 厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。 7.2.5 供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。
请问雨淋系统如何设计?用哪本规范?
请问雨淋系统如何设计?用哪本规范?自喷系统规范好像没找到有。然后如果跟自喷系统一样的话 那是不是雨淋也是用自喷规范
求大神推荐我下图的下载链接~跪谢
城市综合管廊防火二
一 、综合管廊的防火设计要求 ( 一 )各类管线设置的防火要求 ( 二 )综合管廊的安全疏散 (1)城市综合管廊工程的每个舱室均应设置人员逃生口和消防救援出入口。人员逃生口和消防救援出入口的尺寸应方便人员进出,其间距应根据电力电缆、热力管道、燃气管道的敷设情况,管廊通风与消防救援等需要综合确定。
消防设备电源监控系统的定义施工安装调试
定义 消防设备电源监控系统是针对消防设备的电源进行实时监控的系统。通过检测消防设备电源的电流、电压值和开关状态,判断电源是否存在断路、短路、过压、欠压、过流以及缺相、错相、过载等状态并进行报警和记录。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可有效避免火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,保障消防系统的可靠性。
灭火和应急疏散预案演练
灭火和应急疏散预案编制后必须经过演练的检验方可确定,基本的检验标准是能否实现编制预案的预期 目标。各消防安全重点单位应至少每半年组织一次演练,火灾高危单位应至少每季度组织一次演练,其他单位应至少每年组织一次演练。在火灾高发季节或有重大活动保卫任务的单位,应组织全要素综合演练。单位内的有关部门应结合实际适时组织专项演练,宜每月组织开展一次疏散演练。 单位全要素综合演练由指挥机构统一组织,专项演练由消防归口职能部门或内设部门组织。组织专项演练,一般在消防归口职能部门指导下进行。组织全要素综合演练时,可报告当地消防部门,地铁、建筑高度超过100m的多功能建筑,应适时与消防部门组织联合演练。
关于消火栓管道压力计算的问题
请问哪位老师可以解释一下:GB50974消火栓规范中这个消防管道某一点的压力Pn该如何计算?需要算出Pt和q,但是又没给出Pt和q的计算方法?
消防火灾自动报警系统构成方式、工作原理及日常管理
来源:百度文库
求问喷头安装问题
喷头可以设置在排烟口或者新风口、空调口正下方吗?
关于消防泵自动巡检装置的设置
最近接触两个项目,消防给水系统消防泵房分别设置室内消火栓泵、室外消火栓泵及喷淋泵,均为一用一备。图纸审核过程中发现没有设置自动巡检装置。经与设计人员沟通,对方回复,根据规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条,不用设置自动巡检柜。 查找《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.7.7条“民用建筑内的消防设备不宜设置自动巡检装置”。 查找《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3章 消防给水与消火栓系统中的强制性条款对此事并未提及。
消防泵房安装工程这样干,挑不出毛病!
在建筑工程施工阶段,机电安装工程是一项非常重要的工程,现行施工验收规范中机电部分所占单位工程中的比例很大,机电安装经常能为工程项目创造许多施工亮点,为进一步提高现场管理人员机电安装的创优管理水平和意识,本次给大家分享的内容是
挡烟垂壁高度与排烟口数量如何权衡?
大家都知道,《建筑防烟排烟系统技术标准》对不同热释速率,不同房间净高,在不同的烟层厚度情况下,排烟口的排烟量是有限制的,也就是储烟仓的高度直接影响到排烟口的数量,而且要求排烟口均匀布置,这在项目设计中会存在管道交叉问题、净高问题及美观问题,引起开发商的高度重视,曾让我们做相关研究,如何权衡可以做到更合理?这个是业主比较关心的问题,今天和大家聊一聊,在抽象与具体间真的好权衡吗? 规范正文对风口间距没有特别要求,但是从条文解释及各地的宣贯来说,对于风口的间距是有要求的,一般是按下面公式进行计算(参考浙江,其实是源自NFPA92-2018)
正文发布!《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021
给排水视界!
十大消防系统各类时间要求汇总!
一、火灾自动报警与联动控制系统 1.火灾报警控制器调试时,使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外)。在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在60s内发出火灾报警信号。 2.管路采样吸气式火灾探测器调试时,在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号。改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在100s内发出故障信号。
15S202_《室内消火栓安装》
最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。 图集太多,需要的戳下面链接。。。。 推荐链接: (GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》(最新版) https://ziliao.co188.com/p62401770.html 04S202室内消火栓安装图集cad版 https://ziliao.co188.com/d63034623.html
波纹管和编织软管在使用上有啥区别?设计时怎么用
波纹管主要是用于热伸缩的管道上,请问编织软管是否也可用在此地方。另外,编织软管能否用在两栋楼之间的沉降缝上?请教各位!
消防湿式系统组成、工作原理及适用范围
消防水泵压力表怎么设置?
国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014,可以了解到规范中有4处提到压力表设置,具体如下: 消防水泵吸水管、消防水泵出水管压力表: 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表 ,并应符合下列规定: 1 消防水泵出水管压力表
大型商业综合体消防安全管理三
一 、大型商业综合体建筑消防设施及安全疏散管理 (一)灭火和应急救援设施管理 (1)大型商业综合体建筑四周不得违章搭建建筑,不得占用防火间距、消防车道、消防车登高操作场地,禁止在消防车道、消防车登高操作场地设置停车泊位、构筑物、固定隔离桩等障碍物,禁止在消防车道上方、登高操作面设置妨碍消防车作业的架空管线、广告牌、装饰物、树木等障碍物。
大型商业综合体消防安全管理二
一、大型商业综合体防火安全管理 ( 一 )装修施工检查 (1)大型商业综合体的内部装修施工不得擅自改变防火分隔和消防设施,不得降低建筑装修材料的燃烧性能等级,不得改变疏散门的开启方向,不得减少疏散出口的数量和宽度。 (2)施工单位进行施工前,应当依法取得相关施工许可,预先向大型商业综合体消防安全管理人办理相关审批施工手续,并落实下列消防安全措施:
消防设施安装间距、管径、压力汇总
一.消防设施常见安装间距汇总 一、 高位消防水箱 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距 不宜小于0.7m
室外消防栓必须接市政供水管网吗
室外消防栓必须接市政供水管网吗?
大神们~请问下装了消防安全阀还要装减压阀吗
大神们~请问下装了消防安全阀后面管道还要装减压阀吗
大型商业综合体消防安全管理四
一、 重要变动点 二、重要新增点 5 消防安全责任 5.8 连锁经营的大型商业综合体集团总部应履行下列消防安全职责: a)定期研究部署所属大型商业综合体消防安全管理工作,解决消防安全管理重大事项问题: b)组织指导所属大型商业综合体开展消防安全管理达标建设;
水喷雾是否还按原规范配置
在建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018版)中8.3.8 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用水喷雾灭火系统: 1 单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器; 在建筑防火通用规范GB55037-2022中8.1章节没有提起这个条文,且公告中明确表明8.3.8条废纸,是否还要遵守建筑设计防火规范的水喷雾设计要求
企业消防安全培训PPT
消防验收失败,以下几个方面可能有问题
消防工程验收由谁来验收?消防工程验收都需要验什么?消防工程验收有什么作用?如果验收失败不合格,可能是哪里出了问题呢?今天我们就一文为大家解答。 消防工程验收的基本规定 消防验收,是为了加强建设工程消防监督管理,落实建设工程消防设计、施工质量和安全责任,规范消防监督管理行为,因此,在一幢建筑物完工之后,必须要进行消防验收。 消防工程验收是哪个部门来进行呢?
消防泵房安装工程亮点分享
在建筑工程施工阶段,机电安装工程是一项非常重要的工程,现行施工验收规范中机电部分所占单位工程中的比例很大,机电安装经常能为工程项目创造许多施工亮点,为进一步提高现场管理人员机电安装的创优管理水平和意识,本次给大家分享的内容是
消防水泵房的设置要求
消防水泵是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内,人员的进出安全,消防水泵的正常运行,对消防水泵房的设置有严格规定,今天我们整理了消防水泵房设置的相关内容。 一、平面布置 1. 独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。 2.
隐蔽式喷头设置场所与设置方式常见问题
#1 问题描述 1)火灾危险等级为中危险级Ⅱ级的商场、超级市场等场所,其吊顶部位安装隐蔽式喷头,不符合规范要求; 2)隐蔽式喷头设置在吊顶凹槽中,影响喷淋效果。 #2 原因分析 1)设计人员没有吃透规范要求,在设计图纸上没有表示清楚;