消防新规范对流量开关的要求
上海承顶机电
2016年05月12日 08:28:53
只看楼主

本帖最后由 上海承顶机电 于 2016-5-12 08:33 编辑 GB50974-2014标准11.0.4规定了直接启动消防泵的信号是流量开关和压力开关,其原因是可靠性高。水流指示器可靠性差;误动作几率高;高位水箱水位信号有滞后现象;该信号仅可以作为报警信号。条文规定流量开关和压力开关作消防泵的直接启泵信号,流量开关设置在一定流量值范围内,当高位水箱水位降至一定压力时,由压力开关辅助启动,这样能实现直接启泵双保险。亦可实现互锁。为实现减少误动作,流量开关和压力开关(当火警时水箱内水位或稳压泵不能支持消防用水量时,高位水箱出水管压力下降设定值时,压力开关动作)同时动作作为直接启泵的可靠措施。流量开关和压力开关通常设置在高位水箱的出水管上,流量开关先动作,压力开关后动作,实现直接启泵的双保险,由此应设置“高位水箱流量控制直启消防泵装置”

本帖最后由 上海承顶机电 于 2016-5-12 08:33 编辑

GB50974-2014标准11.0.4规定了直接启动消防泵的信号是流量开关和压力开关,其原因是可靠性高。GE-328F消防专业流量开关安装在高位水箱出水管总管上,新规范对消防流量开关的要求是这样的,消火栓不小于5L/S,喷淋系统不小于1L/S,消防管道直径一般为DN100或者DN80,大一些的为DN150,铸铁镀锌管道。.


此外,在有稳压泵的系统中,消防水箱出水口的流量开关的设定值并非标准的4-5L/S,需要根据具体情况来计算流量开关的设定值的,具体计算方法,大家可以发站内信给我,或者留言













免费打赏
上海承顶机电
2016年05月12日 08:35:13
2楼
在有稳压泵的系统中,由于消火栓出水之后,是稳压泵先补水,所以不能立即启动主泵,所以消防流量开关的设定值需要根据稳压泵的具体参数来设定
回复
无天101
2016年05月12日 13:42:09
3楼
喷淋系统需要设置流量开关吗?
回复
纯力工
2016年05月12日 14:00:27
4楼
看看··············
回复
pan.le
2016年05月12日 14:21:36
5楼
有没有稳压系统流量开关设定的流量值都是一样的,我做消防项目都有稳压泵,流量开关是设定5L/S。
回复
上海承顶机电
2016年05月12日 16:30:29
6楼
纯力工 发表于 2016-5-12 14:00 看看··············您就看看,不说话。。。。。。
回复
pan.le
2016年05月12日 17:26:41
7楼
pan.le 发表于 2016-5-12 14:21 有没有稳压系统流量开关设定的流量值都是一样的,我做消防项目都有稳压泵,流量开关是设定5L/S。稳压泵设定启泵压力和停泵压力,所以跟流量无关。消火栓出水,官网压力不足稳压泵自然就启动了,所以流量开关就只需要考虑主泵启动。
回复
上海承顶机电
2016年05月14日 08:22:31
8楼
pan.le 发表于 2016-5-12 17:26 稳压泵设定启泵压力和停泵压力,所以跟流量无关。消火栓出水,官网压力不足稳压泵自然就启动了,所以流量 …有些稳压泵是直接往消防水箱补水的
回复
kgq
2023年12月22日 13:35:07
9楼

有流量开关的型号选择吗?