只看楼主

手头没有最新的规范 不过消防意见 新规范规定 做消防排烟的房间均需要机械补风。我做的是ktv 3层 每个房间20m2 左右 ,是不是根据新规范,没有外窗的一律要做机械补风?补风每平米30m3 ,够么 ,我市根据避难层补风标准选的,这方面希望前辈指导。

手头没有最新的规范 不过消防意见 新规范规定 做消防排烟的房间均需要机械补风。
我做的是ktv 3层 每个房间20m2 左右 ,是不是根据新规范,没有外窗的一律要做机械补风?
补风每平米30m3 ,够么 ,我市根据避难层补风标准选的,这方面希望前辈指导。
免费打赏
toplhc
2007年01月25日 12:56:29
2楼
这不光是最新的建筑设计防火规范要求,高规也有这个要求

补风量为排烟量的60%--80%
回复
cnmarqt
2007年01月25日 14:08:15
3楼


以后建规与高规很多地方是相同的.
回复
lilx
2007年01月25日 17:24:47
4楼
我这里有《高层民用建筑防火设计规范》和《通风与空调工程施工质量验收规范》,不知你能不能用的上,你参考一下吧
回复
lilx
2007年01月25日 17:26:10
5楼
通风空调工程施工质量验收规范