一、问题描述及原因分析 1.问题描述 1)选用下垂型洒水喷头且水平安装,保护防火玻璃墙,不符合要求;【图示1】 2)选用边墙型洒水喷头且下垂安装,保护防火玻璃墙,不符合要求;【图示2】 3)保护防火玻璃墙的水平边墙型洒水喷头加装挡水板,不符合要求;【图示3】 4)防火玻璃墙防护冷却喷头安装间距、与顶板的距离、与防火分隔设施的水平距离不符合要求;【图示4】 5)自动喷水防护冷却喷头配水支管直接与建筑室内喷淋配水管连接,系统未独立设置。
一、问题描述及原因分析
1.问题描述
1)选用下垂型洒水喷头且水平安装,保护防火玻璃墙,不符合要求;【图示1】
2)选用边墙型洒水喷头且下垂安装,保护防火玻璃墙,不符合要求;【图示2】
3)保护防火玻璃墙的水平边墙型洒水喷头加装挡水板,不符合要求;【图示3】
4)防火玻璃墙防护冷却喷头安装间距、与顶板的距离、与防火分隔设施的水平距离不符合要求;【图示4】
5)自动喷水防护冷却喷头配水支管直接与建筑室内喷淋配水管连接,系统未独立设置。
图示1
图示2
图示3
图示4
2.原因分析
1) 责任主体对相关的施工规范不熟悉。
2) 施工单位未按图纸和规范要求施工,建设单位和监理单位相关人员履职不到位。
二、规范要求及正确做法
1.规范要求
☆ 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017) 第5.0.15条、第6.1.6条、第7.1.15条。【图示5】
2.正确做法
图示5
三、应对措施及防治指南
1. 当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统 应独立设置 ;其 喷头设置高度不应超过8m ;当设置 高度为4m~8m时 ,应采用 快速响应洒水喷头 ;
2. 喷头设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀, 喷头间距应为1.8m~2.4m ;喷头溅水盘与防火分隔设施的 水平距离不应大于0.3m , 与顶板的距离应符合规范规定 ;
3. 自动喷水防护冷却系统 可采用边墙型洒水喷头 。
来源:《江苏省民用建筑工程消防验收常见问题解析及防治指南》
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)
第5.0.15条 当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合下列要求:
1 喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头;
2 喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m);
3 喷头设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀,喷头间距应为1.8m~2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m,与顶板的距离应符合本规范第7.1.15条的规定;
4 持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。
第6.1.6条 自动喷水防护冷却系统可采用边墙型洒水喷头。
第7.1.15条 边墙型洒水喷头溅水盘与顶板和背墙的距离应符合表 7.1.15的规定。