自动喷水防护冷却系统如何安装?
骑白马的刺猬
2024年01月06日 14:45:07
只看楼主

一、问题描述及原因分析 1.问题描述 1)选用下垂型洒水喷头且水平安装,保护防火玻璃墙,不符合要求;【图示1】 2)选用边墙型洒水喷头且下垂安装,保护防火玻璃墙,不符合要求;【图示2】 3)保护防火玻璃墙的水平边墙型洒水喷头加装挡水板,不符合要求;【图示3】 4)防火玻璃墙防护冷却喷头安装间距、与顶板的距离、与防火分隔设施的水平距离不符合要求;【图示4】 5)自动喷水防护冷却喷头配水支管直接与建筑室内喷淋配水管连接,系统未独立设置。


一、问题描述及原因分析

1.问题描述

1)选用下垂型洒水喷头且水平安装,保护防火玻璃墙,不符合要求;【图示1】

2)选用边墙型洒水喷头且下垂安装,保护防火玻璃墙,不符合要求;【图示2】

3)保护防火玻璃墙的水平边墙型洒水喷头加装挡水板,不符合要求;【图示3】

4)防火玻璃墙防护冷却喷头安装间距、与顶板的距离、与防火分隔设施的水平距离不符合要求;【图示4】

5)自动喷水防护冷却喷头配水支管直接与建筑室内喷淋配水管连接,系统未独立设置。

图示1

图示2

图示3

图示4

2.原因分析

1) 责任主体对相关的施工规范不熟悉。

2) 施工单位未按图纸和规范要求施工,建设单位和监理单位相关人员履职不到位。

二、规范要求及正确做法

1.规范要求

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017) 第5.0.15条、第6.1.6条、第7.1.15条。【图示5】

2.正确做法

图示5

三、应对措施及防治指南

1. 当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统 应独立设置 ;其 喷头设置高度不应超过8m ;当设置 高度为4m~8m时 ,应采用 快速响应洒水喷头

2. 喷头设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀, 喷头间距应为1.8m~2.4m ;喷头溅水盘与防火分隔设施的 水平距离不应大于0.3m 与顶板的距离应符合规范规定

3. 自动喷水防护冷却系统 可采用边墙型洒水喷头

来源:《江苏省民用建筑工程消防验收常见问题解析及防治指南》

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)

第5.0.15条 当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合下列要求:

1 喷头设置高度不应超过8m;当设置高度为4m~8m时,应采用快速响应洒水喷头;

2 喷头设置高度不超过4m时,喷水强度不应小于0.5L/(s·m);当超过4m时,每增加1m,喷水强度应增加0.1L/(s·m);

3 喷头设置应确保喷洒到被保护对象后布水均匀,喷头间距应为1.8m~2.4m;喷头溅水盘与防火分隔设施的水平距离不应大于0.3m,与顶板的距离应符合本规范第7.1.15条的规定;

4 持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求。

第6.1.6条 自动喷水防护冷却系统可采用边墙型洒水喷头。

第7.1.15条 边墙型洒水喷头溅水盘与顶板和背墙的距离应符合表 7.1.15的规定。

免费打赏
yj蓝天
2024年01月08日 08:56:02
3楼

好资料,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开