间冷开式冷却系统假如用了离子软化树脂的话,还需要对系统进行加药处理嘛
jbvstiger
jbvstiger Lv.2
2013年03月16日 21:34:09
来自于纯水系统
只看楼主

间冷开式冷却系统(换热主体为喷淋+风冷)假如用了离子软化树脂的话,还需要对系统进行加药处理嘛,加药会不会对树脂有危害?

间冷开式冷却系统(换热主体为喷淋+风冷)假如用了离子软化树脂的话,还需要对系统进行加药处理嘛,加药会不会对树脂有危害?
高盐废水零排放
2013年03月17日 08:21:19
2楼
离子软化树脂处理补充水,加药是处理循环水,要区别对待
回复
tesst
2013年03月25日 16:17:16
3楼
补充水软化处理后,循环水也要杀菌灭藻。不然生青苔。
回复
jbvstiger
2013年03月26日 09:22:07
4楼
tesst 发表于 2013-3-25 16:17 补充水软化处理后,循环水也要杀菌灭藻。不然生青苔。你好,谢谢你,我还有个问题想问下你。GB500050-2007中规定的循环水指标是指补充水需满足这个条件,还是说在按照设计的浓缩倍数后实际运行时需满足这个指标?
回复
jbvstiger
2013年03月26日 09:24:06
5楼
hyd8848 发表于 2013-3-17 08:21 离子软化树脂处理补充水,加药是处理循环水,要区别对待你好,谢谢你,我还有个问题想问下你。GB500050-2007中规定的循环水指标是指补充水需满足这个条件,还是说在按照设计的浓缩倍数后实际运行时需满足这个指标?还有就是补充水,旁虑水的流速有规定吗?
回复
ddstar2010
2013年05月07日 20:03:47
6楼
必须加药!!!
经过离子交换脱盐或者软化后的补充水,虽然结垢问题得到解决,但腐蚀性较原来增强很多(原因是缺乏重碳酸根的缓冲作用),如果不加药的话,冷却水对热交换设备的腐蚀速率至少是没有脱盐处理的两三倍以上。
还有就是,杀生灭藻措施必须有,措施可以是加杀生剂,也可以采用臭氧设施等物理方式。
回复
ddstar2010
2013年05月07日 20:06:06
7楼
这是GB500050-2007冷却水国标里面不会告诉你的情况!!!