设计一个水池存储冲霜水,然后用作于冷却系统,在设计冷凝温度时,进水温度应该按平时当地的水温,还是冲霜水的水温,毕竟冲霜水只在一段时间里有,而且温度会很快回升。
设计一个水池存储冲霜水,然后用作于冷却系统,在设计冷凝温度时,进水温度应该按平时当地的水温,还是冲霜水的水温,毕竟冲霜水只在一段时间里有,而且温度会很快回升。
2楼
应该还是按当地平时的水温设计冷凝温度。
回复
3楼
冲霜毕竟是一个短的过程,与设计计算参数无关。
不起决定影响,只是可利于节能罢了!
回复
4楼
斗战圣佛 发表于 2017-4-26 15:00 冲霜毕竟是一个短的过程,与设计计算参数无关。不起决定影响,只是可利于节能罢了!知道了 谢谢:handshake
回复
5楼
荣昌制冷 发表于 2017-4-26 06:18 应该还是按当地平时的水温设计冷凝温度。恩恩 知道了 谢谢
回复