#1 水务部门水表口径确定原则 按深圳市水务部门水表管理指南的要求从计量的精确度考虑,根据用户的用水量来选定水表口径,未考虑复核消防用水量,此种情况有可能造成水表的过载流量不满足消防流量要求,影响消防正常用水。 如工程实践中经常出现消防设计进水管径为DN150,但申请水表时批准的水表为宁波东海集团有限公司DN100口径LXLKY-100型号水表,该表常用流量为100m3/h,过载流量为125m3/h,小于室外消防流量144m3/h,不满足规范《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.5.19条规定。


#1 水务部门水表口径确定原则

按深圳市水务部门水表管理指南的要求从计量的精确度考虑,根据用户的用水量来选定水表口径,未考虑复核消防用水量,此种情况有可能造成水表的过载流量不满足消防流量要求,影响消防正常用水。

如工程实践中经常出现消防设计进水管径为DN150,但申请水表时批准的水表为宁波东海集团有限公司DN100口径LXLKY-100型号水表,该表常用流量为100m3/h,过载流量为125m3/h,小于室外消防流量144m3/h,不满足规范《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.5.19条规定。

建议选用型号为LXLKY-150水表,其常用流量为250m3/h,但过载流量为312.5m3/h,大于室外消防流量144m3/h,符合规范要求。也可选用本节附表中符合要求的水表。

#2 按消防规范水表口径的确定原则

举例说明:根据《消防给水及消火栓系统技术规程》GB50974-2014表3.3.2的规定,体积>50000m3的公共建筑及丙类厂房的室外消火栓流量不应小于40L/S,设计按40L/S定,即为144m3/h。

(1)根据《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019第3.5.19水表口径确定应符合下列规定:

①用水量均匀的生活给水系统的水表应以给水设计流量选定水表的常用流量

②用水量不均匀的生活给水系统的水表应以给水设计流量选定水表的过载流量

③在消防时除生活用水外尚需通过消防流量的水表,应以生活用水的设计流量叠加消防流量进行校核,校核流量不应大于水表的过载流量

④水表规格应满足当地供水主管部门的要求,

(2)室外消防管网设计存在2种情况:

①室外消防管网在小区单独成环。

②室外消防管网与小区生活用水合用管道成环。

这两种情况按上述规范对应的水表口径过载流量均要满足设计流量要求。

5.7.3 自来水表直径小于市政供水管设计直径的问题

问题:例如室外消防用水量144m3/h(40L/s)时,市政进水引入管一般设计为DN150,但建设单位向水务集团申请水表时,一般批准安装水表口径仅为DN100,水表过载流量可能不满足消防流量要求,住建消防验收部门无法确认该使用缩小口径的水表后其供水能力是否满足设计要求。

解决方法:建设单位在申请水表时应按设计进水管口径申请配置水表,或根据设计消防用水量、市政实际供水压力及水表的过载流量参数(进行水力计算复核室外消火栓口末端水压)由设计单位进行核定并予以说明,确保其消防管道应急供水能力符合消防设计要求。(即要求水务部门在水表的选型时,应执行《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019第3.5.19条规定,进行核定方可决定是否可以选用小于供水管道口径的水表)

 

注:表中DN100和DN150口径机械水表过载流量和常用流量可供消防用表选型时参考,建议每年向深圳水务集团咨询DN100和DN150口径水表最新中标产品流量参数。Q3:般指水表常用流量;Q4:一般指水表最大过载流量。