常见问题问与答:消防水泵备用泵自投,拾取什么信号启动备用泵?
绅士灰苏打水
2024年02月07日 11:25:58
只看楼主

问题如题,不必重复! 不仅消防水泵备用泵自投,其他电动机主用与备用都涉及到备用自投问题, 通常拾取主用水泵主回路接触器的动断(常闭)触点作为备用泵的启动信号。 下面以消防泵一用一备全压启动为例加以说明,请参见《常用水泵控制电路图》16D303-3,P21~24页。主回路如图1所示,QA1、2为断路器,QAC1、2为接触器,BB1、2为热继电器,两台泵一用一备。


问题如题,不必重复!

不仅消防水泵备用泵自投,其他电动机主用与备用都涉及到备用自投问题, 通常拾取主用水泵主回路接触器的动断(常闭)触点作为备用泵的启动信号。 下面以消防泵一用一备全压启动为例加以说明,请参见《常用水泵控制电路图》16D303-3,P21~24页。主回路如图1所示,QA1、2为断路器,QAC1、2为接触器,BB1、2为热继电器,两台泵一用一备。

图1  消火泵一用一备主回路

图2  控制原理图

图2中两个接触器动断触点(常闭)QAC2和QAC1作为启动另一台泵的信号,并起到互锁作用。这种做法在类似控制(一用一备)普遍采用。例如,另一部国家标准图集《火灾报警及消防控制》04X501也有类似控制,尽管该图集年代久远,但还是能说明控制原理。如图3所示为一用一备稳压泵控制原理图。

图3 稳压泵一用一备控制原图

图3中QC1、2为两个泵主回路接触器的动断触点。

以上分析仅供参考,欢迎留言讨论!


yj蓝天
2024年02月26日 08:16:17
3楼

资料比较专业,学习啦,谢谢楼主分享