七氟丙烷洁净气体灭火系统规范的高程压头H怎么来的
广东小张
2020年11月29日 02:00:37
只看楼主

大佬们,想问问七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范中5.2.9高程压头计算式子中,H——喷头高度相对“过程中点”时储存容器液面的位差,这个H的数是怎么来的呀??百思不得其解,求大佬解答,谢谢啦

大佬们,想问问七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范中5.2.9高程压头计算式子中,H——喷头高度相对“过程中点”时储存容器液面的位差,这个H的数是怎么来的呀??百思不得其解,求大佬解答,谢谢啦

tumux_2993
2023年11月06日 15:34:58
2楼
根据《建筑物七氟丙烷气体灭火系统装置规范》(GB 50367-2013)第五章第12条中的规定,高程压头H是指七氟丙烷灭火系统在一定包围体积内能够达到的最高高度。其计算公式为:H=(V/S)1/3,其中V为保护区域的体积,S为保护区域的面积,H的单位为米。因此,在进行七氟丙烷洁净气体灭火系统设计时,需要先确定保护区域的体积和面积,然后根据计算公式计算出高程压头H的值,以确保系统可以对整个保护区域进行有效的灭火。
回复

相关推荐

APP内打开