烟感、喷淋的设置要求
凌霄云外
2023年11月15日 10:31:01
只看楼主

烟感的设置要求: 1. 每个房间均需要设置烟感,并宜靠近进门处安装;每个烟感的保护半径不大于6m; 2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; 3. 烟感周围0.5m内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。 4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的5%,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 5. 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送封顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

烟感的设置要求:

1. 每个房间均需要设置烟感,并宜靠近进门处安装;每个烟感的保护半径不大于6m;

2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;

3. 烟感周围0.5m内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。

4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的5%,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

5. 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送封顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。

喷淋离开墙面的距离应该小于1.8米,两个喷淋之间的间距应该大于2.4小于3.6米。喷淋离灯具、风口的距离应该大于0.3米。

7,喷淋管道除注明外,原则上贴梁安装,如遇矛盾,可按实际情况适当的调整管道标高和喷头位置。喷头间距〈=3.6m,喷头与墙(柱)边距〈=1.8m且〉0.6m。

8, 喷头选用:部分采用边墙扩展型喷头,其余均采用下垂型喷头。

喷淋设计要点

1.设计喷淋的范围建筑高度不超过l00m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,公共用房、走道、房间、高级住宅居住用房、自动扶梯底部、垃圾道顶部均应设自动喷水灭火系统。建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5m2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。2.喷淋头的间距按习题给定的喷淋头之间的间距、喷淋头与端墙之间的间距布置喷淋头。如果习题没有给定喷淋头之间的间距、喷淋头与端墙之间的间距:1)中危险级级I;常规喷头之间的间距应≤3.6m、但宜≥2,4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.8m。2)中危险级级Ⅱ:常规喷头之间的间距应≤3.4m、但宜≤2.4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.7m。3)中危险级每根配水支管控制的标准喷头数:不应超过8个。4)其余危险级。3.喷淋设计的其他要求闭式系统用于民用建筑最大净空高度为8m,喷头动作温度宜高于环境最高温度30吧。每个楼层、每个防火分区均应设水流指示器。