喷淋头的安装间距是多少?
凌霄云外
2023年11月15日 10:25:14
只看楼主

各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 消防喷淋头的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150管道可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头,DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。

一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。 



消防喷淋标准:

1、喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米

2、喷淋头最大保护面积为12.5平方;

3、喷淋头距墙不能小于300mm;

4、当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;

消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。


免费打赏
放水发电
2023年11月15日 10:50:12
2楼

资料还不错,支持与感谢能上传分享宝贵资料

回复