镀锌钢管埋地用什么样的方式连接,采用该种方式的规范依据追问:消防管道埋地能否采用镀锌钢管,连接方式为焊接是否可行,管径为DN100的
镀锌钢管埋地用什么样的方式连接,采用该种方式的规范依据
追问:消防管道埋地能否采用镀锌钢管,连接方式为焊接是否可行,管径为DN100的
2楼
一般丝接,丝接DN100的压力及其他大口径容易压垮螺纹,所以压力最好别超过1.0MPa.
焊接以后检修不方便。最主要的是破坏了镀锌层,受施工人员素质和技术水平限制,特别是管道内表面。还可能在内表面形成疙瘩,水阻变大。
回复
3楼
回复
4楼
丝接管道如果土层沉降不均匀,丝口拉开,卡箍规范内就规定不能埋地。必须焊接做加强防腐,管道做三油两布
回复
5楼
谢谢指点,这个问题纠结好久!现在用螺纹连接的
回复
6楼
别用螺纹连接 也别用热镀管子
用黑管
回复
7楼
支持这种做法 我就遇到过
回复
8楼
丝接作的也很多,但一般不是大范围的,比如入户管处,埋地的钢管要作加强防腐的。
丝接在压力小于1.0Mpa下应该可以的。
回复
9楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
10楼
埋地管道丝接?学习了,后患无穷
回复
11楼
:call: 焊接
回复