镀锌钢管埋地用什么样的方式连接,采用该种方式的规范依据追问:消防管道埋地能否采用镀锌钢管,连接方式为焊接是否可行,管径为DN100的
镀锌钢管埋地用什么样的方式连接,采用该种方式的规范依据
追问:消防管道埋地能否采用镀锌钢管,连接方式为焊接是否可行,管径为DN100的
12楼
我以前一直是卡箍的,现在新单位的人提出来不可以,所以我想问下,前面各位说了很多,那法兰的连接方式可以么
回复
13楼
焊接法兰连接,三油两布,卡箍连接怎么能地埋,焊接法兰连接应该比焊接更加稳定,焊接法兰焊口不会破坏到内部镀锌层,非常完美。
[
本帖最后由 klam0914 于 2010-7-29 16:30 编辑 ]
回复
14楼
焊接最可靠的了,做防腐。焊法兰也会伤到镀锌,要想完全除非做现场二次镀锌,呵呵
回复
15楼
焊接最可靠的了,做防腐
回复
16楼
镀锌钢管埋地用焊接的方式最好,规范好象没有埋地管道连接方式的特别要求。
回复
17楼
法兰连接不可埋地,埋地最好不用镀锌钢管,铸铁管和无缝管是最佳选择,省钱就用焊接钢管,不过不耐用。
回复
18楼
焊接做加强防腐,管道做三油两布
回复
19楼
焊接?试问内防腐怎么做?卡箍可以,要把卡箍混凝土满包起来就没问题,像规范要求的加检查井不现实,法兰规范同样要求加检查井,丝扣的话压力最好小于10公斤,用黑管是最好的了,没那么多麻烦事。
回复
20楼
学习了!
回复
21楼
焊接法兰连接,三油两布,卡箍连接怎么能地埋,焊接法兰连接应该比焊接更加稳定,焊接法兰焊口不会破坏到内部镀锌层,非常完美。
回复