镀锌钢管埋地用什么方式连接,采用的规范依据
一颗柚子米
2010年06月21日 20:03:20
只看楼主

镀锌钢管埋地用什么样的方式连接,采用该种方式的规范依据追问:消防管道埋地能否采用镀锌钢管,连接方式为焊接是否可行,管径为DN100的

镀锌钢管埋地用什么样的方式连接,采用该种方式的规范依据
追问:消防管道埋地能否采用镀锌钢管,连接方式为焊接是否可行,管径为DN100的
免费打赏
zwq19780908
2011年04月10日 14:22:56
22楼
镀锌管埋地DN100采用卡箍连接,玻璃布沥青防腐,有加强级和特加强级几种。
回复
yangch_2008
2011年04月12日 20:40:20
23楼
最近也在搞这个问题,学习了
回复
tongyue_88
2011年04月27日 10:47:23
24楼
室外埋地管道一般采取焊接,防止管道受地面压力影响引起的渗漏问题
回复
cof1516159015051
2018年01月17日 11:31:19
25楼

埋地镀锌钢管是允许的,在规范上DN100管消防管在埋地时的要求在现实中执行有问题。特别是容易沉降的地方,用丝接方式连接要注意防锈防腐;用卡箍和法兰连接要砌筑检修井,不能直接埋地。建议在DN100以下应可采用丝接,DN100以上应可采用焊接,并在焊接点处用30公分长角铁焊接延长分散受力点,并要有固定支承加固,但要求焊接工艺高;最好用采用法兰连接,成本稍高点。

回复
huangzhimin
2018年01月18日 11:10:15
26楼

一、按给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008 )第5.3节钢管安装 规定,镀锌钢管埋地可采用:焊接、螺纹、法兰三种连接方式;

二、消防管道埋地管材可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)

8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道:
    1 系统工作压力;
    2 覆士深度;
    3 土壤的性质;
    4
 管道的耐腐蚀能力;
    5 可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响;
    6 管道穿越伸缩缝和沉降缝。

(条文说明:8.2.4 本条规定了消防给水系统的管道材质选择要求。对于埋地管道采用的管材,应具有耐腐蚀和承受相应地面荷载的能力,可采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和经可靠防腐处理的钢管等。对于室内外架空管道,应选用耐腐蚀、有一定耐火性能且安装连接方便可靠的管材,可采用热浸镀钵钢管、无缝钢管等。)

8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,公称直径大于或等于DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。

(条文说明:本条规定了不同系统工作压力下消防给水系统埋地管道的管材和连接方式选择要求。)

回复
rambo19
2023年11月09日 16:02:45
27楼

可以法兰连接,法兰接口处用热缩套保护

回复

相关推荐

APP内打开