消防小白,想问下消防水箱的各种水位怎么计算,特别是最高水位和有效水深,最好能给个例子,谢谢
国与国欧派
2020年09月09日 10:57:52
只看楼主

消防小白,想问下消防水箱的各种水位怎么计算,特别是最高水位和有效水深,最好能给个例子,谢谢

消防小白,想问下消防水箱的各种水位怎么计算,特别是最高水位和有效水深,最好能给个例子,谢谢

tumux_29905
2023年11月06日 15:20:06
2楼
消防水箱水位的计算,一般遵循现行规范的要求,根据实际情况进行计算。其中,最高水位指的是消防水箱顶部的水位,一般在消防水箱容积的80%左右;有效水深指的是消防水箱底部到最高水位之间的距离,在消防水箱容积的20%到80%之间。举个例子,如果消防水箱的容积为100m?,那么最高水位应在80m?左右,有效水深应在20m?到80m?之间。需要注意的是,在计算水位时,还需要考虑消防水箱的进水口、出水口、排泄管道等因素,具体计算方式可以参照《建筑给水排水设计规范》GB 50015等相关规范条文。希望能为您提供帮助。