喷头(溅水盘)距顶板距离 1、普通喷头 一般情况 与顶板75-150mm 在吊顶下布置喷头 直接贴临吊顶布置即可 当在梁底面下方 与顶板≤300mm,与梁底面25-100mm 当在梁间布置喷头时 与顶板≤550mm,当与顶板距离>550mm时应在梁底面增设喷头
喷头(溅水盘)距顶板距离
1、普通喷头
一般情况 |
与顶板75-150mm |
在吊顶下布置喷头 |
直接贴临吊顶布置即可 |
当在梁底面下方 |
与顶板≤300mm,与梁底面25-100mm |
当在梁间布置喷头时 |
与顶板≤550mm,当与顶板距离>550mm时应在梁底面增设喷头 |
密肋梁板下方的喷头 |
与密肋梁板底面25-100mm |
2、早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头
喷头类型 |
溅水盘与顶板距离 |
早期抑制快速响应喷头 |
直立型: 100mm-150mm 下垂型: 150mm-360mm |
特殊应用喷头 |
150mm-200mm |
3、边墙型喷头
边墙型喷头(与顶板距离) |
直立式:100mm-150mm 水平式:150-300mm |
边墙型喷头(与背墙距离) |
直立式标准覆盖:50mm-100mm 直立式扩大覆盖:100mm-150mm |