来源:机电人脉
一、管道支、吊架施工不规范 (一)质量常见多发问题的内容 1.管架埋设不牢固。 2.管道和管架接触不紧密,固定不牢。 3.支(吊)架不垂直。 4.热伸长管道的吊架、支架设置类型与设计不符。 5.钢制管架防腐不到位,螺栓孔钻孔不规范,随意开孔。 6.同一标高、同一走向、同一安装方式的管道支架不在同一高度。
(一)质量常见多发问题的内容
1.管架埋设不牢固。
2.管道和管架接触不紧密,固定不牢。
3.支(吊)架不垂直。
4.热伸长管道的吊架、支架设置类型与设计不符。
5.钢制管架防腐不到位,螺栓孔钻孔不规范,随意开孔。
6.同一标高、同一走向、同一安装方式的管道支架不在同一高度。
7.管道支架设置的位置、间距不符合设计及规范要求。
(二)防治措施
1.管架应埋设在设计规定的受力结构上,安装牢固、可靠。
2.管架安装平整、顺直,管道和管架接触紧密,固定牢固。
3.吊架、支架安装位置正确,偏差在允许范围之内。
4.热伸长管道的吊架、支架应采用导向滑动支架。
5.钢制管架防腐到位,螺栓孔钻孔使用电钻开孔。
6.同一标高、同一走向、同一安装方式的管道支架管卡安装在同一高度。
7.管道支架的布置应按照设计图纸、现场实际情况进行确定支架的位置,并符合规范要求。管支(吊)架应设置在接头两侧和管件上下游连接接头的两侧。支(吊)架与接头的净间距不宜小于 150mm,并不宜大于 300mm。
(三)注意事项
1.滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有 3-5mm 的间隙,纵向移动量应符合设计要求。
2.无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。
3.有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。
4.固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。
二、给、排水管道连接处渗漏
(一)质量常见多发问题的内容
1.管道安装后,与套管结合处封堵不密实导致渗漏。
2.室外出户 UPVC管因管道埋地受地面不均匀沉降而破损,引起渗漏。
3.在排水管道接口过程中操作不规范而产生的问题,比如:承插橡胶圈的间隙不均匀,插管的插入长度不够,填充材料不密实、插管头有毛边未清除干净、接口管采用粘结胶的型号不匹配等引起渗漏。
(二)防治措施
1.加强对管道安装过程的监督管理,按作业指导书进行二次封堵及二次蓄水试验,施工过程要有专人监管,确保上道工序合格后方可进行下道工序施工。
2.UPVC 管粘接时,严格按照管材管件操作指导书进行施工。
3.室外出户埋地管道,应先进行地基夯实,再反开挖埋设管道,并回填中粗砂或素土,达到规定的压实度要求。并对地下埋管进行标识。
4.严格按照规范和设计图纸施工,加强过程管控,确保施工质量。
(三)注意事项
1.在连接管材和管件之前,应先清除其表面的污垢和油脂。
2.使用适当的密封胶进行密封,确保连接处牢固且不会发生泄漏。
3.根据管道的材料和设计要求采用正确的连接方法。
4.在连接完成后,应进行质量检查,确保连接处无泄漏或其他问题。
三、给、排水管道根部渗漏
(一)质量常见多发问题的内容
1.管道穿楼板(或墙体)的部位出现渗漏。
(二)防治措施
1.管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。
2.管道安装结束应采用卡扣式管洞封堵吊模工具, 分二次浇筑封堵,每次封堵后均应浇水养护 和作蓄水试验,24 小时后不渗漏方可进行下次次封堵
3.厨卫、屋面等需在管道周围做防水台。
(三)注意事项
1.管道安装前应按照图纸对预留的孔洞进行校对。
2.管道甩口标高和位置经核对准确后,及时将管道固定牢靠。
3.管道安装前注意土建施工中有关尺寸的变动情况,发现问题,及时解决。
四、通气管高度不满足要求
(一)质量常见多发问题的内容
1.上人屋面通气管高度不足 2m。
(二)防治措施
1.熟悉规范、设计要求,严格按照《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021,《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第5.2.10条的要求进行安装施工。
2.通气管道出屋面施工时,做好技术交底,明确出屋面高度、设置接地装置等技术要求并加强现场管控。
3.加强现场成品保护的管理,杜绝交叉污染、二次破坏现象的发生。
(三)注意事项
1.通气管应高出屋面 300mm,但必须大于最大积雪厚度。
2.在通气管出口 4m 以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶 600mm 或引向无门、窗一侧。
3.在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面 2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。
4.屋顶有隔热层从隔热层板面算起。