一、公区管道安装 1、工艺做法 1)综合排布公共区域内管道,管道集中位置绘制管道剖面图,确定管道空间位置,保证管道间距均匀,布置美观,节省空间; 2))根据深化后的专业排列规则,各专业管道水平标高、间距要求合理范围内统一排列,最终达到节省空间及观感要求; 3)综合该区域内管道支架要求,根据现场实际制作安装管道支、吊架;
一、公区管道安装
1)综合排布公共区域内管道,管道集中位置绘制管道剖面图,确定管道空间位置,保证管道间距均匀,布置美观,节省空间;
2))根据深化后的专业排列规则,各专业管道水平标高、间距要求合理范围内统一排列,最终达到节省空间及观感要求;
3)综合该区域内管道支架要求,根据现场实际制作安装管道支、吊架;
4)管道安装要求顺直,阀部件位置一致且便于操作管理和检修。
3)各系统管道及阀部件安装允许偏差应符合规范规定;
5)管道保温保护层平整,接茬合理,封口严密,无空鼓和松动;
3)管道、泵房、水箱间及主要的控制阀门、设备等
均应进行标识。
1)管道面漆颜色应根据设计要求确定,标识名称准确、清晰;
2)管道标识位置要求便于识别,标识美观,文字.箭头与之相适应,指示方向正确;
1)管道渗漏。为防止此类缺陷,管道施工过程中,应考虑环境温度对管道安装质量的影响,管件与管材热熔时不能加热过度,避免管材变形或产生缩径:金属管件连接时不能用力过猛以免损伤丝扣配件:管道安装完成后要按照规范要求进行水压试验:带压保护以免造成损伤。
3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。
4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管伴。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。
5.2.4 排水塑种管必须按设计要求及位置装设他缩节。如设计无要求时。他编节间题不得大于4m。高层建筑中明设排水塑社管道 应设计喜求设置阻火器或防火套管。
10.2.1 排水管道的坡度必须符合涉及要求,严禁无坡成倒坡
4.0.1二次供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定
10.1.11 调试后必须对供水设备、管道进行冲洗和消毒。