【2.8】问题描述: 某消防水池自来水补水管管口最低点与溢流管上边缘的空气间隙小于150mm,见图2.8-1。 原因分析: 150mm的空气间隙是指自来水补水管管口最低点高出溢流管上边缘的垂直净距,图2.8-1中自来水补水管中心至溢流管中心间距150mm,不满足空气间隙不应小于150mm的要求。 应对措施: 正确理解规范含义,确保补水管与溢流管之间的空气间隙,正确做法见图2.8-2。
【2.8】问题描述:
某消防水池自来水补水管管口最低点与溢流管上边缘的空气间隙小于150mm,见图2.8-1。
原因分析:
150mm的空气间隙是指自来水补水管管口最低点高出溢流管上边缘的垂直净距,图2.8-1中自来水补水管中心至溢流管中心间距150mm,不满足空气间隙不应小于150mm的要求。
应对措施:
正确理解规范含义,确保补水管与溢流管之间的空气间隙,正确做法见图2.8-2。
【6.1.33】问题描述:
某多层学校建筑,市政给水仅一路供水。室内外消火栓加压系统合用一套系统。室内外合设的消防水池漏设取水口。
原因分析:
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第6.1.6条要求,当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用。此项目合设室内外消防系统时,忽略了储存室外消防用水的消防水池仍需考虑消防车取水,应按GB50974-2014第4.3.7条设置取水口。
应对措施:
按规范要求完善取水口设置(图6.1.33)。
【6.1.36】问题描述:
消防给水系统减压阀组未设置压力试验排水管(图6.1.36-1)。
原因分析:
减压阀组是消防系统较为重要的组件,为确保减压阀组减压后的压力满足消防系统的工作压力要求,需要测试减压阀组前后压力及流量,在测试过程有大量的排水,如排水不能通过排水管有组织排至集水坑等有足够排水能力的排水点,易造成地面大量积水。
应对措施:
设置不小于DN100的排水管,有组织排至有足够排水能力的排水点(图6.1.36-2)。
【6.2.7】问题描述:
某综合体自动扶梯底部未设置喷头,违反强制性标准条文。
原因分析:
二类高层公共建筑的自动扶梯底部需要设置自动喷水灭火系统,这是强制性标准条文要求。自动扶梯的传送带表面是阻燃橡胶,其他均为金属机械部件,本身起火的可能性很低,而且万一起火,自动扶梯周围的防火卷帘自动落下,可把自动扶梯和其他区域隔离,因此不建议每层设置喷头。但是在最底层自动扶梯底部的下部空间,商家往往存放杂物,火灾危险性较大,因此,底部必须设置喷头保护。
应对措施:
在自动扶梯底部沿斜梯面设置喷头,见图6.2.7。
【6.2.9】问题描述:
某建筑中庭设置大空间智能消防水炮灭火系统,消防水炮的布置存在喷水死角(图6.2.9-1)。
原因分析:
布置消防水炮时,未通过消防炮喷水线分析是否存在不能覆盖的死角区域。
应对措施:
按照火灾时,消防炮能够覆盖保护范围任何部位布置消防水炮。该建筑可按图6.2.9-2调整消防炮的布置。
【6.2.10】问题描述:
某建筑住宅小区,地上为多栋高度不超过100m的住宅,地下室为车库。自动喷水灭火系统仅需要在地下室车库设置,该系统的高位水箱最低水位与消防水池的高差大于自动喷水加压泵扬程,水箱出水管上未设减压阀。
原因分析:
对于整个自动喷水灭火系统的压力方面来说,不设减压阀并不违反规范要求,但对消防灭火时的水泵运行是不利的。对于这种在高层建筑中仅低层设有自动喷水系统的项目,平时静水压力大于水泵扬程,喷头喷水后,易导致加压泵不启动或水泵空转,水泵容易损坏。同时,水泵未及时启动,对后续灭火工作也会产生不利影响。该问题在住宅小区设计中比较多见。
应对措施:
在高位水箱出水管的低处设置减压阀,设定阀后压力满足初期火灾最不利点4只喷头压力要求且低于水泵启动后在同一位置的动压,见图6.2.10。
【6.2.21】问题描述:
自动喷水灭火系统除每个报警阀组控制的最不利点外,每个试水阀前均设置压力表,增加造价。
原因分析:
自动喷水灭火系统试水装置需安装压力表,而试水阀则没有该项要求。
应对措施:
除最不利点外,其他自动喷水系统试水阀前可取消压力表设置,仅设试水阀,满足规范要求。
文章来源于网络,侵权请联系删除