水利工程质量安全监督地基与基础处理工程、防渗和排水工程检查清单
礼貌的小蝌蚪
2024年03月28日 23:11:20
只看楼主

来源:水利工程质量

        三、地基及基础处理工程          (一)现场检查


       

三、地基及基础处理工程

         (一)现场检查
       按照 “四不两直”方式进行,要实施突击性检查,便于  查到真实的问题。施工现场检查前,先在现场或项目部熟悉、  了解施工设计图纸和有关工序,按项目施工顺序开展现场检  查。


        由于地基注浆、桩基等基础处理方式方法很多,介绍常  用的几种处理方法。其中基础灌浆工程介绍帷幕、固结、回  填、接触等4 种灌浆;基础防渗墙工程介绍混凝土、高喷等  2 种防渗墙;桩基工程介绍振冲桩、水泥土搅拌桩、土和灰  土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、钻孔灌注桩等5 种桩基;其他地基处理介绍强夯加固工程。
       1.检查路线
        (1)基础灌浆工程
       检查路线一般为:原材料存放场→钻孔工作面→灌浆工 作面→岩芯存放地→项目部
        (2)基础防渗墙工程
       混凝土防渗墙检查路线一般为:原材料存放地→加工场 →混凝土拌和站 (现拌混凝土)→施工平台及导墙→钻孔工 作面→浇筑工作面→工地试验室→项目部       高喷防渗墙检查路线一般为:原材料存放地→施工平台 →钻孔工作面→灌浆工作面→项目部 
       (3)桩基工程
       振冲桩检查路线一般为:原材料存放地→钻孔工作面→ 振冲工作面→项目部
       水泥土搅拌桩检查路线一般为:原材料存放地→制浆工 作面→成桩工作面→项目部
       土和灰土挤密桩检查路线一般为:原材料存放地→混合 料搅拌工作面→成孔工作面→成桩工作面→工地试验室→ 项目部 
      水泥粉煤灰碎石桩检查路线一般为:原材料存放地→混 合料搅拌工作面→成孔工作面→成桩工作面→工地试验室 →项目部
       钻孔灌注桩检查路线一般为:原材料存放地→加工场→混凝土拌和站 (现拌混凝土)→钻孔工作面→钢筋笼安装工 作面→浇筑工作面→工地试验室→项目部 
        (4)强夯加固工程
       强夯检查路线一般为:强夯机或起重机→夯锤→地基面 →项目部 
      2.灌浆工程 
        (1)原材料存放场
       主要检查水泥、黏土、外加剂等原材料型号、外观、存 放、标识。
         (2)钻孔作业面 
      检查孔口标识、孔口防护 (保护);对照施工图检查孔 序;钢尺量测孔位、孔径 (直接测量或量钻头);测斜仪抽 测孔斜,测绳量测孔深或量测钻具;正在施工的钻孔,现场 是否有钻孔记录?记录是否及时?详细且与实际一致?
         (3)灌浆作业面
       主要检查项目为清孔、压水试验、灌浆、封孔、抬动变 形等。
       重点检查内容:
       ①查看压力表检查清孔压力,检查清孔时间。
       ②查看压力表检查压水试验压力;钢尺量测搅拌槽内水 量,检查吸水量。
       ③查看压力表检查灌浆、封孔压力,泥浆密度计抽测浆 比,钢尺量测搅拌槽内水泥浆,检查吸浆量。
      ④查看是否出现抬动破坏,查看千分表检查抬动变形。
       ⑤检查是否有正在施工的工序施工记录表,记录内容是 否与现场实际一致。
       ⑥灌浆采用的制浆机、灌浆泵、压力表、千分表等设备、 仪器的型号、量程等否符合规范、设计要求。
        (4)岩芯存放地
       主要检查是否取芯、岩芯是否按钻进顺序摆放,岩芯是 否按顺序进行编号。
       3.基础防渗墙工程
        (1)原材料存放地 (混凝土防渗墙、高喷防渗墙)
       主要检查钢筋、水泥、膨润土(黏土)、混凝土(商砼)、 砂子、石子、外加剂等原材料型号、规格、外观、存放、标 识、有效期等。
        (2)加工场 (混凝土防渗墙)
       主要检查项目为钢筋笼加工。查看和使用钢尺检查钢筋 笼钢筋型号、间距、直径、长度,钢筋接头方式、接头质量、 接头位置;箍筋型号、间距;保护层垫块。
        (3)混凝土拌和站 (现拌混凝土)
       ①拌和站的计量器具检验校正是否满足要求?
       ②查看拌和站系统、拌和记录中各种原材料设定值是否 满足要求?
       ③抽查拌和记录中各种原材料的称量偏差、搅拌时间是 否满足要求?  
       (4)施工平台 (混凝土防渗墙、高喷防渗墙)及导墙   (混凝土防渗墙)
       ①查看施工平台搭建是否坚固、平整?
       ②钢尺量测导墙修筑尺寸,核对结构形式是否满足设计 要求?
        (5)钻孔工作面 
      ①混凝土防渗墙 
      泥浆密度计量测孔内泥浆密度、漏斗量测孔内泥浆黏度 等性能指标是否满足要求?测绳量测孔深;钢尺量测槽孔宽 度 (量钻头)、中心偏差是够满足要求?查看一期、二期槽 孔间接头的套接厚度是否满足要求?正在施工的槽孔造孔, 现场是否有记录表,记录内容与实际情况是否一致?施工记 录表、质量检查记录表中内容是否一致?检查嵌入基岩的槽 孔,基岩岩样是否按编号、装箱、妥善保管,与鉴定表内容 是否一致?
       ②高喷防渗墙 
      根据施工设计图纸核对施工排序、孔序是否满足设计要 求?查看钻孔是否编号、孔口是否保护?测绳量测孔深,钢 尺量测孔位偏差,测斜仪量测孔斜;施工记录内容是否与实 际一致?
        (6)浇筑/灌浆工作面
       ①混凝土防渗墙浇筑工作面       主要检查项目为清槽、钢筋笼安装、预埋管安装、仪器 埋设、混凝土浇筑等。检查是否有槽孔造孔质量检查记录表  (有监理签认)?测绳量测清孔后孔底淤积厚度,比重秤量 测槽内泥浆密度、漏斗量测黏度等指标,核对与质量检查记 录表、合格证内容是否一致?钢尺量测钢筋笼安装位置,查 看入槽定位;查看预埋管固定和孔口保护;查看仪器安装位 置和保护、仪器电缆的保护。查看混凝土浇筑是否连续?中 断时间是否在规范要求范围内?检查现场是否有塌落度 仪?在槽孔处检测混凝土拌合物塌落度、扩散度是够满足要 求?钢尺量测导管安装位置、导管长度;测绳量测导管埋深、 混凝土面高差、混凝土最终高度等,并核对现场记录表内容。查看接头管拔出的过程中是否向接头孔内填充砂浆,核对接 头管现场起拔情况与记录表内容是否一致?
       ②高喷防渗墙灌浆工作面
       检查钻孔检测是否合格?查看储浆桶 (搅拌槽)的低速 搅拌装置,高压灌浆泵、高压水泵、空气压缩机、压力表等 设备型号、仪器量程是否满足要求?钢尺、秒表量测喷射管 下入深度、提升速度;查看压力表、流量表检查浆液 (钢尺 量测储浆桶液面计算流量)、气、水的压力和是否满足要求?秒表量测水泥浆搅拌时间,泥浆密度计 (比重秤)量测浆液 进浆、回浆水灰比。检查现场灌浆记录是否齐全、及时,与 现场检查情况是否一致?
        (7)工地试验室 (混凝土防渗墙)
       详见原材料和中间产品检测作业指导书 
      4.桩基工程 
       (1)振冲桩
       ①原材料存放地。主要检查原材料型号、规格、外观等 是否符合设计要求;存放、标识、有效期是否符合设计要求。
       ②钻孔工作面 (振冲桩)。对照设计图纸检查桩数、施 工顺序是否符合规范要求,现场是否设置排泥水沟和沉淀 池。使用钢尺检查桩位和桩径,用测绳等量测孔深;查看电 流表读数、压力表读数。
       ③振冲工作面。查看电流表读数、压力表读数对电流和 水压进行检查,使用秒表检查留振时间;检查施工记录与现 场检查数据是否一致?
        (2)水泥土搅拌桩
       ①原材料存放地。主要检查水泥、外掺剂等原材料型号、 规格、外观;存放、标识、有效期。
       ②制浆工作面。使用比重秤(泥浆密度计)量测水灰比, 检查制浆能否保证浆液泵送连续,输浆量等数据与自动记录 仪、施工记录表是否一致?
       ③成桩工作面。大于30m 的机架是否有稳定性措施,是 否符合要求?钢尺等工具量测孔位偏差、孔深 (量钻杆)、 桩径 (量搅拌头),秒表和钢尺量测搅拌下沉速度、提升速 度,现场查看重复搅拌次数和深度。
        (3)土和灰土挤密桩
       ①原材料存放地。主要检查原材料型号、规格、外观等是否符合设计要求?存放、有效期等是否符合设计要求?
       ②混合料搅拌工作面。查看土和石灰等填料拌和是否均 匀?掺量是否满足设计要求?
       ③成孔工作面。查看桩孔位置、编号,施工顺序;用测 绳量测孔深或桩管长度;用钢尺量测桩位与桩径;查看上部 桩体质量与标高;检查施工记录与现场检查数据是否一致?
       ④成桩工作面。填料前,桩孔是否检验合格?是否对孔 底夯实?抽测填料含水量、桩体和桩间土干密度;检查成孔 分几次填料与夯实,与设计要求是否一致?检查施工记录与 现场检查数据是否一致?
        (4)水泥粉煤灰碎石桩
       ①原材料存放地。主要检查原材料型号、规格、外观等, 存放、有效期等。
       ②混合料搅拌工作面。查看混合料拌和是否均匀?各原 材料掺量是否满足设计要求?
       ③成孔工作面。查看桩孔位置、编号、数量;用测绳量 测孔深或桩管长度;用钢尺量测桩位与桩径;查看上部桩体 质量与标高;检查施工记录与现场检查数据是否一致?
       ④成桩工作面。检查现场是否有塌落度仪?是否抽测塌 落度?检查拔管是否在钻杆芯管充满混合料后?钢尺量测 褥垫层厚度,检查是否进行夯实?冬季施工时,温度计测量 如空混合料温度;检查施工记录与现场检查数据是否一致?
        (5)钻孔灌注桩 
      ①原材料存放地。主要检查钢筋、水泥、膨润土(黏土)、 混凝土 (商砼)、砂子、石子、外加剂等原材料型号、规格、 外观,存放、标识、有效期等。
       ②加工场。主要检查项目为钢筋笼加工。查看和使用钢 尺检查钢筋笼钢筋型号、间距、直径、长度,钢筋接头方式、 接头质量、接头位置;箍筋型号、间距;保护层垫块。
       ③混凝土拌和站 (现拌混凝土)。详见混凝土防渗墙混 凝土拌和站
       ④成孔工作面。测绳量测孔深或量测钻具长度,钢尺量 测孔位检查偏差、量测钻头检查孔径偏差;泥浆密度计量测 孔内泥浆密度、马氏漏斗量测孔内泥浆黏度;正在施工的槽 孔造孔,现场是否有记录表,记录内容与实际情况是否一致。
       ⑤钢筋笼安装工作面。用钢尺量测钢筋笼安装偏差,检 查上下节钢筋笼主筋焊接质量。
       ⑥浇筑工作面。抽测混凝土塌落度和扩散度,测绳量测 导管埋深,检查是否有二次清孔记录?测绳量测孔深检查孔 内沉渣厚度。
        5.强夯加固工程 
       (1)强夯机或起重机 
      检查机械防倾覆措施是否符合设计、规范要求?
        (2)夯锤 
      量测夯锤底面积、查看产品说明书中锤重。查看钢索标 志,检查夯锤落距。检查夯点的夯击次数、夯击顺序是否满足设计要求?
         (3)地基面 
      ①地下水位较高或表层为饱和土时,检查是否铺设垫层 或采取降水措施?铺设垫层厚度和材料是否满足设计或规 范要求?夯坑内有积水时,夯击前是否进行清理?
       ②卷尺等量测夯击范围、夯点布置间距及间距偏差。
       ③查看满夯时,夯印是否搭接?搭接量是否满足设计、 规范要求?查看满夯后场地平整度。
       ④冬期施工,检查冻土是否清除?是否进行了满夯?对 完成处理的地基是否覆盖保护?
         (二)内业检查 
      完成工程现场检查后,即到项目部进行内业资料检查。
       1.灌浆工程:
         (1)机械设备报验:检查钻机、灌浆泵、制浆机等设 备进场报验资料。
         (2)灌浆原材料进场报验:检查水、水泥、外加剂等 原材料进场检验报验资料。
         (3)计量器具检定:检查压力表、钻孔测斜仪、灌浆 记录仪、泥浆密度计、温度计等计量器具检定报告。
         (4)灌浆试验:检查灌浆试验成果报告。
         (5)施工原始记录:检查各项工作的原始记录表和成 果资料。各类灌浆记录包含记录如下:
         (6)帷幕灌浆:钻孔、钻孔测斜、洗孔、压水试验、灌浆、抬动变形观测、封孔等;
         (7)固结灌浆:钻孔、洗孔、压水试验、灌浆、抬动  变形观测、封孔等;
         (8)回填灌浆:钻孔 (扫孔)、灌浆、封孔等;
         (9)接触灌浆:
       钢衬:钻孔、灌浆;岸坡:根据设计要求,施工记录等  内容参照接缝灌浆。
         (10)成果资料:
        成果一览表、综合统计表、平面布置图、综合剖面图等。  灌浆质量检查:钻孔取芯编号,拍照;采用压水、压浆等方  法检查,检查孔的施工记录表及成果表、柱状图等成果资料;  采用声波测试方法的检测报告。单元工程质量评定:检查单  元工程质量评定资料。


           2.基础防渗墙工程:
         (1)机械设备报验:成孔设备、电焊机等钢筋加工设  备、拌和楼、搅拌罐等浇筑设备、灌浆泵、制浆机、储浆桶   (搅拌槽)、空气压缩机、高压水泵等设备进场报验资料。
         (2)原材料进场报验与检验:膨润土、钢筋、水泥、  砂子、石子、水、外加剂等原材料进场检验报验资料。
         (3)仪器设备检定:        混凝土防渗墙:观测仪器率定资料、初期观测资料;喷  防渗墙:压力表、比重称 (泥浆密度计)、自动记录仪等计  量器具率定资料。
         (4)生产过程中原材、中间产品检验:混凝土防渗墙  钢筋接头、混凝土试块、粗骨料含水率等试验。
         (5)施工现场试验:检查试验成果报告。主要包括以下试验:
       混凝土防渗墙:泥浆配合比、墙体材料配合比试验;高  喷防渗墙:高喷灌浆现场试验。
         (6)施工方案:施工组织设计、混凝土浇筑方案等。
         (7)施工原始记录:检查各项工作的原始记录表和成  果资料。主要包括以下施工记录:
         (8)混凝土防渗墙:造孔、导管下设及开浇、导管拆  卸、混凝土面深度、浇筑过程、接头管下设、接头管起拔,  造孔、清孔等工序质量检查合格证。高喷防渗墙:钻孔、灌  浆、灌浆工程综合成果表、灌浆孔质量检验表等记录表。       墙体质量检查:
       混凝土防渗墙:钻孔检查法,钻孔记录、芯样资料,注  水试验成果表;采用超声波法、CT 等无损检测的检测报告,  重大事故报告。高喷防渗墙:钻孔检查法,钻孔记录、芯样  资料,注水试验成果表;围井检查法,开挖和取样资料、注  水试验资料或钻孔资料、注水试验资料。
         (9)单元工程质量评定:检查单元工程质量评定资料。


         3.桩基工程 
       (1)机械设备报验:检查设备进场报验资料。主要设 备为:
       ①振冲桩:振冲器、水泵、起吊设备等。
       ②水泥土搅拌桩:水泥土搅拌桩机、灰浆泵、灰浆搅拌 机等。
       ③土和灰土挤密桩:成孔设备、夯实设备、搅拌设备、 小型挖掘机等。
       ④水泥粉煤灰碎石桩:成孔设备、搅拌设备、运输设备、 混凝土输送泵、小型挖掘机等。
       ⑤钻孔灌注桩:成孔设备、电焊机等钢筋加工设备、拌 和楼、搅拌罐等浇筑设备、汽车吊等。
        (2)原材料进场报验与检验:检查原材料进场检测、 验收、报验资料。主要原材料为:
       ①振冲桩:砂子、石子、水等原材料。
       ②水泥搅拌桩:水泥、水、外掺剂等原材料。
       ③土和灰土挤密桩:石灰、素土等原材料。
       ④水泥粉煤灰碎石桩:水泥、粉煤灰、砂、碎石、水等 原材料。
       ⑤钻孔灌注桩:膨润土、钢筋、水泥、砂子、石子、水、 外加剂等原材料。
        (3)仪器设备检定:检查仪器设备检定或校准资料。主要仪器设备为:
       ①振冲桩:压力表、电流表、电压表等。
       ②水泥搅拌桩:泥浆密度计、自动记录仪、压力表等。
       ③水泥粉煤灰碎石桩:抗压强度检测设备等。
        (4)施工现场试验:检查试验方案、成果报告。主要 包括以下试验:
       ①振冲桩:现场振冲试验。
       ②水泥土搅拌桩:现场工艺性试桩。
       ③土和灰土挤密桩:击实试验。
       ④水泥粉煤灰碎石桩:室内配合比试验。
       ⑤钻孔灌注桩:工艺性试成孔。
        (6)施工方案:施工组织设计、专项施工方案等。
       4.生产过程中原材、中间产品检验 
       (1)土和灰土挤密桩:填料含水量检测。
        (2)水泥粉煤灰碎石桩:混合料塌落度、试块抗压强 度。
        (3)成孔灌注桩:钢筋接头、混凝土试块、粗骨料含 水率、混凝土塌落度、泥浆指标等试验。
        (4)施工原始记录:
       ①振冲桩:振冲地基施工记录、单桩质量验收。
       ②水泥土搅拌桩:水泥土搅拌桩施工记录表、单桩质量 验收。
       ③土和灰土挤密桩:成孔施工记录、夯填施工记录。
       ④水泥粉煤灰碎石桩:成孔施工记录、灌注施工记录。
       ⑤成孔灌注桩:钻孔、钢筋笼制安、混凝土灌注等施工记录,造孔、清孔等工序质量检查合格证、单桩质量验收。
         (5)质量检查:桩体检测报告、复核地基承载力检测  报告。
         (6)单元工程质量评定:检查单元工程质量评定资料。



        四、防渗和排水工程

         (一)现场检查
       现场检查要按照 “四不两直”方式进行,要实施突击性  检查,便于查到真实的问题。要做到 “四到”,即对现场正  在进行或已经完成的工程,眼睛要看到、手要摸到、腿要走  到、工具仪器要用到。具体步骤为:
       1.检查路线
         检查路线一般为:工程现场→项目部
       2.检查内容
         (1)防渗工程
       防渗工程主要有灌浆、防渗墙、土工膜防渗等,灌浆工  程、防渗墙工程详见地基及基础处理部分。
       土工膜防渗体单元工程施工检查时,主要检查项目:下垫层和支持层、土工膜备料、土工膜铺设、土工膜与刚性建     筑物或周边连接处理、上垫层和防护层等内容。



      (二)内业检查
          完成工程现场检查后,要进行内业资料检查。检查组进     入项目部后,应主动索取相关资料 (一般在质量管理部门或     档案室)。
          1.防渗工程
           内业检查主要内容为:根据现场实体检查情况查看相关     设计图纸、施工方案、作业指导书、技术交底、原材料 (土     工膜、砂石料等)进场检测报验资料、土工膜焊接工艺试验 方案及成果报告、单元 (工序)验收评定资料等。
        (1)施工技术准备。主要检查施工方案、工艺试验等。
        (2)施工记录资料。主要检查施工记录、原材料检验、 作业指导书、技术交底、特种作业人员持证上岗情况等。

        2.排水工程
       排水工程内业检查内容为:主要根据现场实体检查情况  查看相关设计图纸、施工方案、作业指导书、技术交底、原  材料 (土工织物、砂石滤层料、石料、排水设施等)进场检  测报验资料、砂石滤层碾压工艺试验方案及成果报告、砂石  滤层现场相对密度检测报告、单元(工序)验收评定资料等。



相关推荐

APP内打开