五、支护工程 (一)现场检查 现场检查要按照 “四不两直”方式进行,要实施突击性 检查,便于查到真实的问题。要做到 “四到”,即对现场正 在进行或已经完成的工程,眼睛要看到、手要摸到、腿要走 到、工具仪器要用到。具体步骤为:
五、支护工程
(一)现场检查
现场检查要按照 “四不两直”方式进行,要实施突击性 检查,便于查到真实的问题。要做到 “四到”,即对现场正 在进行或已经完成的工程,眼睛要看到、手要摸到、腿要走 到、工具仪器要用到。具体步骤为:
1.检查路线
检查路线一般为:支护工程面→加工场→拌和站→工地 试验室→项目部
2.检查内容
(1)锚杆或锚桩支护工程
①使用深度量测杆或卷尺工具检查锚杆、锚桩孔深和孔 向,通过肉眼观测孔壁岩粉是否清洗干净?
②查看注浆压力是否满足工艺试验要求,拌料是否与配 合比配料单相符?
③查看锚杆、锚桩材料是否与设计图纸型号一致,量测 长度是否符合图纸要求?查看锚桩成桩及接头焊接质量、搭 接长度等。已注浆的锚杆、锚桩可直接通过外露部分查看方 向,通过无损检测设备检查注浆饱满度和入岩深度;查证锚 杆拉拔试验频次及拉拔力是否满足设计要求。
(2) (挂网)喷射混凝土支护工程
①检查岩体是否存在欠挖?是否存在松散岩石、岩粉、 岩渣、堆积物等?
②使用钢筋钉插入喷护面检测喷射厚度,查看厚度标高 点是否已覆盖?喷护表面是否平整?喷射口距离喷射面是 否符合规范和技术方案要求?喷射工艺 (干、湿喷法)及设 备是否与工艺试验一致?是否按照分段、分片、分层喷射?
③通过钢卷尺量测挂网钢筋规格、间距、搭接长度等是 否符合规范和设计要求?肉眼查看钢筋网是否与锚杆连 接?
④干喷法现场查看投料顺序、比例是否符合配合比要 求?湿喷法在拌和站检查配合比和配料偏差是否符合规范 要求?
⑤已成型大板,达到规定时间和条件的,在监理工程师 见证下,让施工单位在工地试验室检测强度。
3.钢拱架支护工程
(1)查看加工好的钢拱架焊缝质量,量测型钢规格尺 寸,横向和高程偏差是否符合规范要求。
(2)肉眼查看钢拱架是否紧贴岩壁或喷射混凝土面安 装,拱架与锚杆、钢筋网片是否形成整体,两榀拱架间是否 有剪力撑、水平撑或联接筋联接,同一断面拱架是否保持同 一平面上并与洞轴线正交,局部欠挖较大处是否采取型钢或 直径不小于25mm 钢筋顶撑。
4.预应力锚索工程
(1)使用深度量测杆检查锚索孔深、孔向,使用钢卷 尺测量孔径,使用测斜仪器量测锚索孔斜,通过肉眼观测孔
壁岩粉是否清洗干净?
(2)肉眼查看运至现场的锚具是否符合设计要求?钢 绞线是否存在油渍、锈蚀、毛刺、损伤等?涂层钢绞线PE 护层是否破损?防护套管是否满足设计和规范要求?
(3)肉眼查看注浆设备、张拉设备是否与工艺试验的 一致?注浆压力是否满足工艺试验要求?灌浆材料是否符 合设计要求?现场测量浆液比重是否满足要求?
(4)现场查看张拉程序、加载分级、张拉力、超张拉 力、锁定力、持荷稳定时间等是否满足规范要求?查看现场 张拉设备的编号是否与标定资料一致?
5.防护网支护工程 现场查看防护网及立柱材质是否符合要求?立柱基座 是否稳固牢靠?防护网方向是否正确?拉锚绳埋入深度是 否符合要求?
6.排水工程
防护工程的排水主要针对引排岩体地下水的排水孔。通 过量测杆或钢卷尺测量排水孔入岩深度、孔径、孔向是否满 足设计要求?孔口安装的排水管材质是否满足设计要求?测量排水管长度是否满足设计要求?
(二)内业检查
完成工程现场检查后,要进行内业资料检查。检查组进 入项目部后,应主动索取相关资料 (一般在质量管理部门或 档案室)。
1.施工技术准备。主要检查施工方案、配合比设计、工 艺试验、高应力地区洞室开挖等。
2.施工记录资料。主要检查施工记录、原材料检验、作 业指导书、技术交底、特种作业人员持证上岗情况等。
3.工序质量检查与验收评定资料
主要检查施工单位三检制落实情况、验收表格的填写、 单元工程质量评定、质量缺陷备案登记等。
六、 砌体工程
(一)现场检查
现场检查要按照 “四不两直”方式进行,要实施突击性 检查,便于查到真实的问题。要做到 “四到”,即对现场正 在进行或已经完成的工程,眼睛要看到、手要摸到、腿要走 到、工具仪器要用到。具体步骤为:
1.检查路线
检查路线一般为:砌体工程施工作业面 (重点)→砂 浆 (混凝土)拌制现场 (如有)→预制块加工场 (如有)→ 石笼 (生态格网结构)→项目部
2.检查内容
(1)干砌石工程。重点检查以下内容:
①块石材质、规格尺寸是否符合设计要求?
②是否存在叠砌现象?干砌石厚度是否满足要求?
③是否出现通缝?
④抽查干砌石下部砂砾石垫层材质、厚度是否符合要求?检查层间结合是否按要求处理?
⑤垫层下部是否按设计要求铺设土工布或土工膜?是 否按要求焊接 (如有)?
(2)浆砌石 (细石混凝土砌体)工程。砌筑现场重点 检查以下内容:
①块石材质、规格尺寸是否符合设计要求?
②是否采用座浆法施工?
③砌筑砂浆 (细石混凝土)的拌制是否符合要求?
④砌筑完成的部位是否存在孔洞?
⑤砌石勾缝砂浆是否存在开裂、脱落现象?
⑥浆砌石变形缝是否贯通?
⑦砌体是否存在变形、裂缝?
⑧细石混凝土砌体表面砌缝宽度质量控制是否符合标 准?
(3)预制块砌筑工程。重点检查以下内容:
①预制块的规格尺寸 (重点是厚度)是否符合要求?
②预制块强度是否满足要求?
③预制块接缝预留宽度是否满足要求?
④清缝深度是否满足要求?
⑤勾缝砂浆的拌制是否符合要求?填缝过程是否捣 实?
⑥勾缝完成后是否采取养护措施?
⑦预制块的运输、存放是否符合要求?
(4)石笼 (固滨挡墙、绿滨垫)工程。重点检查以下 内容:
①石笼网片材质、网眼尺寸是否满足设计要求?
②石笼网片搭接宽度是否满足要求?网片连接是否牢 固?网片是否变形?
③石笼内石料粒径是否满足要求?
(5)砂浆 (细石混凝土)拌和。重点检查以下内容:
①砂浆拌和有无配料单?相关人员是否签字?
②拌制砂浆 (混凝土)时原材料是否进行计量?计量是 否准确?
③用于拌制砂浆 (混凝土)的水泥、砂料 (、碎石)是 否合格?水泥有无结块?
④砂浆 (混凝土)运输过程中是否产生离析、泌水?
⑤是否按规定制取砂浆 (混凝土)试块?
(二)内业检查
完成工程现场检查后,要进行内业资料检查。检查组进 入项目部后,应主动索取相关资料 (一般在质量管理部门或 档案室)。
砌筑工程内业检查内容为:施工图纸、砌体工程施工方 案、作业指导书、工序三检表、单元工程质量评定表和验收 资料等。
重点检查以下内容:评定资料、试验资料是否有造假行 为?砌筑专项施工方案是否报批?评定资料、试验资料是否准确、规范?
1.施工技术准备。主要检查施工方案、配合比设计等。
2.施工记录资料。主要检查施工记录、原材料检验、作 业指导书、技术交底等。
3.工序质量检查与验收评定资料 主要检查施三检制落实情况、验收表格的填写、单元工 程质量评定、质量缺陷备案登记等。