求教高手关于液化烃卧式储罐的消防问题
toosong
toosong Lv.3
2011年09月23日 19:41:39
只看楼主

最近有个活,一个化工厂,其中有一个液化烃储罐区,罐是卧式罐,直径3米,长13.2米,容量为100方,总共是10个罐并排一组。我查了石化规,8.10.1 3. 当单罐容积小于或等于100m3时,可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s。是否按照这个计算冷却水量,冷却水供水时间算4小时吗,那冷却水量要1440立方。这个移动式冷却水系统是不是就是设置室外消火栓,还有没有另外的消防用水量。另这个液化烃储罐还需不需要设置夏季罐壁冷却水系统。

最近有个活,一个化工厂,其中有一个液化烃储罐区,罐是卧式罐,直径3米,长13.2米,容量为100方,总共是10个罐并排一组。我查了石化规, 8.10.1 3. 当单罐容积小于或等于100m3时,可采用移动式消防冷却水系统,其罐区消防冷却用水量不得低于100L/s。是否按照这个计算冷却水量,冷却水供水时间算4小时吗,那冷却水量要1440立方。这个移动式冷却水系统是不是就是设置室外消火栓,还有没有另外的消防用水量。另这个液化烃储罐还需不需要设置夏季罐壁冷却水系统。
对于整个厂区来考虑,还有车间和仓库的消防水量,室内消防用水量是5L/S,室外15L/S。这个跟储罐区冷却水量差别很大,是否做两套管路,储罐做一路,配一套消防泵,其他区域的消防做一路,也配一套相对小一点的消防泵。
还有一个问题是石化规8.4.3第4点 :可燃液体、液化烃的装卸栈台应设置消防给水系统,消防用水量不应小于60L/s;空分站的消防用水量宜为90~120L/s,火灾延续供水时间不宜小于3h。如果该厂区另有这个装置,那这一点怎么理解,也是设室外消火栓吗?是不是都设在装置周围?
写的有点长,希望高手耐心看完,并指教,首先谢过!
免费打赏
晴朗天空
2011年09月23日 22:13:33
2楼
一般化工厂适用建规,冷却水量按强度计算;石化规适用于石化行业。比较大型的储罐区可以参照执行,但基本的适用规范任然是建规,某些具体的消防做法可以参照石化规,原因仅仅是它规定比较具体,而建规对具体做法比较模糊。设计人不愿意承担风险,引用石化规。你见过如此小的石化罐区??
移动式冷却水系统指消防车,设计中加以说明,罐区附近设室外消火栓供消防车用水;
应设置夏季罐壁冷却水系统,可以设置穿孔管。
回复
toosong
2011年09月24日 08:21:30
3楼
问题是总图专业已经引用了石化规,其它专业也不得不用石化规了,这个工程是前面一个做水的提过条件了的,是女的生小孩去了,她在总图上提了消防水池的大小为2000立方,如果按建规肯定是大了,不知道她是怎么算的
回复
toosong
2011年09月26日 09:46:17
4楼
貌似周末大家都不在线,有谁能再详细指点下不?
回复
toosong
2011年09月27日 09:12:43
5楼
怎么这么冷清呢
回复
toosong
2011年10月06日 14:55:44
6楼
按规范可以不做固定冷却系统,那么设置消防炮是否合理?
回复
tying
2023年11月07日 17:25:12
7楼

根据《石化规》8.10.7供水时间要按照6小时,所以算出的水量应该是2160m3。根据《消水规》移动式的冷却水可以用消防炮或者室外消火栓。液化烃应该需要夏季降温措施,用自来水提供水源,在水管扎孔就行,不能用消防水源。对于整厂其他的车间和仓库不用再配消防泵和管路了,这液化烃的足够大能覆盖,考虑减少投资也不用再做另外的一套系统了。

回复
tying
2023年11月07日 17:30:35
8楼

装置周围建议用消防炮,因为装置通常都是几层的,消火栓达不到那么高,根据《石化规》8.6.5,甲乙类的超过15米的装置还要做消防竖管。