论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.0233w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
有吊顶和无吊顶的消防喷淋头安装高度要求
有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。 在设计规范第7.1.3条规定:除吊顶下安装的喷淋头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应≮75mm,且应≯150mm。其进一步规定几种情况下的布置要求:1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离应≯300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应≮25mm,应≯100mm。
消防喷淋头的工作原理及安装规范
一、消防喷淋头的介绍: 消防喷淋头在消防工作中,最重要的一部分就是玻璃球洒水器,它的工作就是用来监控是否发生火灾。用来监控是否发生火灾的设备一般都是分两种,一种是烟感监控器,是通过烟来预判是否发生火灾,有些公共场所因为使用的是烟感设备,所以不运行室内抽烟。另一种就是热感,通过温度的提升来预判是否发生火灾。当温度达到一定程度后,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破碎,管路内的水流喷向不同设计的溅水盘向上、向下或向侧一方喷洒,从而达到自动喷水灭火的目的。适用于环境温度4°C~70°C的工厂、医院、学校、机场、商场、宾馆、餐厅、娱乐场所以及地下室等自动喷水灭火系统管网。同时消防喷淋头要配合消防喷淋系统使用。
喷淋安装规范要求:喷淋间距多少米一个?
为了便于扑灭突然发生的小火灾,很多公共场合都会在天花板位置间隔一段距离安装一些喷淋头,那么喷淋间距多少米一个呢? 一、喷淋间距多少米一个 一般是在间隔2.4米到3.6米之间的位置设置一个。安装喷淋头的时候,喷淋头之间的距离不可以小于2.4米,但是也不可以超过3.6米,并且最后一个喷淋头和墙体之间的间距应该不超过1.8米,具体是多少米一个,需要看喷淋头的形状和室内建筑面积。喷淋头之间的安装间距一般都会在施工图纸上标注清楚,大家在安装喷淋头的时候,一定要详细查看清楚施工图纸上的数据,然后按照要求进行正确施工。
消防喷淋头类型及其安装规范!
核心提示:消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。消防喷淋头类型:常见的消防喷淋头有四种! 01 下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。
消火栓与喷淋头如何安装才规范?一文总结!
本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 ? 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。
风管下加下喷淋头安装规范
风管宽度超过1.2米时,应当在管道下方安装喷淋,采用下喷的形式,喷头应当设置在管道的下方,而不应与管道齐平或者设置在管道上方或侧方。喷淋头间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。 消防喷淋系统喷头安装基本要求 1、直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。 2、有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。
喷淋主要知识盘点
喷头作为自动喷水灭火系统的重要组成部分,其知识点比较繁杂,因其在消防工程中的重要地位,成为每年消防师考试必考内容之一,今天我们一起来学习这方面的知识点。 一、主要知识点点睛 1.喷头的分类(有时出现在选择题中) (1)按结构形式分类:开式喷头、闭式喷头。 (2)按安装方式:下垂型、直立型、、边墙型喷头、吊顶型喷头等。 2.闭式喷头的工程温度和色标
喷淋系统设计方法
一、首先确定建筑危险等级 建筑危险等级(轻危险等级、中危险Ⅰ级、中危险Ⅱ级、严重危险等级)。参见表A确定火灾危险等级 表A 设置场所火灾危险等级举例 火灾危险等级 设置场所举例 轻危险级 建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等。 中危险级
预作用喷淋系统设计
1. 预作用系统与干式系统比较 No.1.1
消防喷淋系统的常识基础知识
一、分类: 1.按报警阀分: 1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。 2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2.按喷头分: 1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。 2)闭式: 3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面积为3.6m2。
民用建筑高大空间场所喷淋系统设计
一、概述 1.定义 民用建筑高大空间主要指最大净空高度大于8m的室内空间,常见于中庭、体育馆、航站楼、影剧院、音乐厅、会展中心等。 2.灭火设施
局部应用喷淋系统设计
Chapter-一 系统介绍 1. 概述
自动灭火设置之一:喷淋设计普遍错误和争议问题
主要(创新)观点: 1. 消防泵房设置喷淋,不会影响消防泵使用。 2. 电动机消防泵房存在火灾风险 3. 消防泵房检修,不妨碍自喷系统动作使用 4. 居住建筑楼梯间平台宜设喷头 5. 最底层扶梯的底部若无存放物品可能时,也无需设置喷头 6. 倡议电房设置喷淋 7. 消防控制室,不需设置自动灭火系统,不得设置全淹没气体灭火系统。
消防喷淋系统施工方案及调试注意事项
一、工艺流程 施工准备→干管安装→立管安装→分层干支管安装→管道试压→管道冲洗→通水调试→交工验收 二、施工准备 1、技术准备:组织专业技术人员熟悉设计图纸技术资料,相应的施工及验收规范,标准、图集等。
消防系统主要参数(消火栓系统及自动喷淋系统)
一、消火栓系统: 1、消火栓布置: 1)室内消火栓保护半径按下式确定: 根据《消水规》第10.2.1--R0=k3Ld+Ls(k3:水带弯曲折减系数,一般取0.8~0.9;Ld:水带长度,一般为25米;Ls:水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m),根据建筑物性质不同而不同。SK:水枪充实水柱长度,按《消水规》第7.4.12条第2款-(室内消火栓)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所
喷淋头在什么情况下需增加集热罩?231105
1、什么是消防喷淋集热罩 消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。 消防喷淋集热罩是由镀锌钢板制作成的,集热罩形状为凸圆形,用于闭式喷淋头中,是一种可聚集热气流的辅助装置,主要使用在消防喷淋系统中。消防喷淋集热罩与DN15尺寸的消防喷头配套使用,类似灯罩向下安装。
固定式局部使用水雾喷淋灭火系统
SOLAS II-2/10的要求 5.6 固定式局部使用灭火系统 5.6.1 本条5.6应适用于500总吨及以上的客船和2,000总吨及以上的货船。 5.6.2 容积超过500 m3的A类机器处所,除应装设本条5.1.1要求的固定式灭火系统外,还应根据本组织制定的指南,由一个经认可的固定式水基或等效的局部灭火系统保护。对于周期性无人值班机器处所,该灭火系统应能自动和手动释放。对于连续有人值班的机器处所,仅要求该灭火系统能手动释放。
干货!自动喷淋系统的几个常见问题解答!
喷淋装置是非常重要的消防设施,对于初期火灾的扑灭有着非常大的作用。喷淋系统通过喷射水雾或灭火剂,将火源周围的温度迅速降低,抑制火势的蔓延。与传统的灭火器相比,喷淋系统的灭火范围更广,作用更持久可以有效的控制火势。 但是有时候,喷淋系统会在安装或者是使用的过程中产生一些故障,本文将为大家解答如何进行喷淋装置的故障修理。 喷淋装置的常见故障 (一)雨淋报警阀组常见故障分析、处理 1.长期无故报警
机舱水雾喷淋系统详细介绍
船舶火灾是造成海难事故,威胁海上人命、财产安全及海洋环境的重要因素,而船舶A类机器处所则是船舶火灾的多发地。如何在火灾早期对单一设备的火灾进行控制和扑灭,并尽可能确保设备不因此损坏成为航运界关注的问题。本文就船舶灭火系统之一的局部水基喷淋系统进行介绍。 安检知多少
自动扶梯底部喷淋设置探讨
自动扶梯底部喷淋设置探讨 导 读 在日常的施工图设计文件审查工作中,涉及公共安全的问题需要重点审查。但工程设计中经常会遇到一些有争议的边缘问题,两种理解都有一定道理。本文就自动扶梯底部喷淋设置问题予以论述,以期与同行们一起学习探讨,共同提高工程设计质量。
消防喷淋系统的组成及功能
消防喷淋系统由喷淋头、信号阀、止回阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、水流指示器和末端防水装置组成。而各组成部分的功能及作用主要如下: 一、喷淋头 喷淋头一般可分为开式和闭式两种,开式喷头主要有水雾喷头、雨淋喷头和水幕喷头;闭式喷头按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。开式和闭式喷头主要区别在于:是否具有由热敏感元件组成的释放机构和运作时喷淋头喷水数量。开式喷头没有由热敏感元件组成的释放机构,而闭式喷头有由热敏感元件组成的释放机构。闭式喷头是一个或多个喷淋头喷水,而开式喷淋头是整个面积内的所有喷淋头一起喷水运作。
如何布置消防?(喷淋/烟感/挡烟排烟/消火栓/疏散指示)
主要讲以下方面: 1、喷淋、烟感该怎么设计; 2、挡烟排烟该怎么分区; 3、消火栓安装有什么要求; 4、疏散指示有什么布置要求。 消防系统的构成 一个完整的消防系统可以分为3个板块:火灾自动报警系统、灭火系统、避难诱导系统。 火灾自动报警系统是指通过火灾探测器探测到了火灾发生后,再通过自动报警设备通知建筑内的人群疏散,并启动消防自动灭火系统的消防系统板块。常见的火灾探测器和自动报警设备如上图所示。
(消防)教你学会看喷淋图纸
建筑给排水图例中,经常会JL、WL、PL、XL、YL、ZPL等等,以ZPL-1、2、3……为例,ZP,表示自喷,L表示立管,1、2、3……表示立管的编号。 喷淋平面图 喷淋平面图里,ZPL指喷淋立管,PL指喷淋泄水管,在布置喷头的时候,根据要求选取相应的喷头,如隐藏式吊顶型喷头、上喷式直立型喷头、上下喷(两只喷头同一个位置)、边墙型快速响应扩展喷头。
喷淋管道工程监理重点
喷淋管道是用于建筑物扑灭火灾的管道,与消防管道相比具有动作迅速、灭火能力强等特点。在管道施工过程中,专业监理应侧重以下工作。 1.材料进场检测 喷淋管道用的各种阀门要按10%的比例抽查,做严密性试验,试验时间不少于15?min,以不渗、不漏为合格。其他材料如水流指示器、报警阀及烟感探测器等均要有检测合格报告、合格证等质量证明文件,严禁不合格产品用于喷淋管道工程。 2.设备安装措施 喷淋泵的坐标、标高及与相邻泵的相对位置均应准确无误,与泵相连的吸水管和出水管要有一定坡度,预防“窝气”现象。水泵的进水管和出水管上均应安装调节阀门,以利启动或检修。泵的出水管应安装交逆止阀,预防系统突然停电对电机造成的伤害。
消防喷淋头常识!
消防喷淋头: 消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。 根据GB5135.1.3.1中定义,洒水喷头是:在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。 发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制。
消防喷淋系统简介
01 消防喷淋系统简介
喷淋的作用及日常维护
喷淋是消防系统中重要的组成部分,它可以有效地控制火灾,保护人们的生命财产安全。以下是喷淋的作用和日常维护: 一、喷淋的作用 1. 控制火灾:喷淋系统可以在火灾发生时自动喷水,将火势控制在一定范围内,防止火势蔓延。 2. 降低温度:喷淋系统可以降低火灾现场的温度,减少火灾对周围环境的影响。 3. 扑灭火灾:喷淋系统可以在火灾初期将火势扑灭,减少火灾损失。 4. 保护人员:喷淋系统可以在火灾发生时保护人员的生命安全,减少人员伤亡。
25个消防喷淋的安装常见问题
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。
(消防)各种喷淋系统介绍
今天我们一起学习自动喷水灭火系统,通常我们也叫喷淋系统。 自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的一种消防灭火设施。与消火栓系统不同,消火栓灭火系统并不能自动灭火,需要消防人员进行灭火,而自动喷水灭火系统主要特征是通过加压设备将水送入管网中,到带有热敏元件的喷头处。 喷头在火灾的热环境中自动打开,开启洒水灭火,通常喷头下方的覆盖面积大约为12平方米。
BIM软件小技巧:如何解决喷头无法与喷淋支管连接的问题
BIM软件小技巧: 如何解决喷头无法与喷淋支管连接的问题 问题:在绘制喷淋模型时,有些喷头会无法与喷淋支管链接 解决方案: 喷头无法与喷淋支管连接,如图1所示。 图1 只需要把管道连接尺寸更改便可解决此问题,选中管道,单击“编辑类型”,“管段和管件”中的“编辑”,如图2所示。 图2 将连接中“最大尺寸”更改成管道尺寸,此问题便迎刃而解了,如图3所示。
喷淋支管支架规范
喷淋支管支架规范是为了保证喷淋系统的安装质量和效果,确保其能够正常运行并提供有效的灭火和防火保护。下面是关于喷淋支管支架规范的1000字说明: 一、支架选用规范: 1. 喷淋支管支架应选用材质优良、耐腐蚀性强的材料,如不锈钢、镀锌钢等。 2. 支架的连接应牢固可靠,能够承受喷淋支管及水的重量,且能够抵抗外力冲击。 3. 支架的安装应便于检修和维护。 二、支架安装规范: 1. 支架的间距应符合设计要求,一般不超过2.5m。
机械or沟槽?消防竖干管与支管的连接方式总结
消防管道的竖干管和支管是不是可以采用机械三通,还是必须采用沟槽三通? 有人说仅仅喷淋管有要求,大多不知道消火栓管是否同样执行,今天小编在这做个总结。 首先解释一下两个连接的概念: 机械三通连接:要先在钢管上用开孔机开孔,然后将机械三通卡入孔洞,孔四周由密封圈沿管壁密封。机械三通分丝接和沟槽式两种。 沟槽三通连接:是采用专门的沟槽三通标准连接件连接,不在管道上开口。 以下我们看一下相关规范的规定:
各种管道连接方式超级详细说明
01 — PPR与PE管道连接 PE管道与PPR连接,黑色部分是PE变径弯头前面接PE管道,黄色的部分后接PPR管道 上图分解,黑色的配件为外螺纹直接,一边与PE热熔连接,一边螺纹连接 阀门上方为PE管道DN50,下方为PPR管道,中间通过一个阀门连接,采用的配件均为两个外螺纹直接
消防水喷淋系统安装施工工艺及施工方法
一、工艺流程 安装准备→干管安装→立管安装→喷洒分层干支管安装→系统辅助设备及管道附件安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、喷洒头安装→系统通水调试。 二、施工方法 1、喷洒管道安装 (1)喷洒管道要求使用内外热镀锌钢管,系统管道连接应采用沟槽式连接。直管段把几根连接在一起使用倒链安装,调直后,依次吊装,先吊装管道一端,待稳定后再吊起另一端。
喷淋怎么安装才规范?12项要点示例总结!
READING 前言·序 喷淋怎么安装才规范呢?本文总结了安装的基本要求及注意事项,并且基于工程示例分享了12项要点,以供大家参考借鉴,在施工中注意对照。
土建标准化工艺做法:喷淋系统
1上喷淋头安装做法 ①、喷淋头安装定位应符合设计要求。 ②、直立型上喷头安装距顶板间距为75~150mm。 ③、当喷头与梁、通风管道、桥架的位置冲突时,可按照规范要求调整喷头。 2下喷淋头安装做法(1) ①、直立型下喷淋头安装于设有吊顶部位,应在土建吊顶龙骨安装成型,具备安装条件后,根据吊顶龙骨确定喷头的高度,适当预留出吊顶封板的厚度。 ②、喷头安装前,应考虑设有吊顶造型位置,不得与造型冲突,可根据现场实际适当调整避开造型。
安装工程:各种管道连接方式超级详细说明!
PPR与PE管道连接 PE管道与PPR连接,黑色部分是PE变径弯头前面接PE管道,黄色的部分后接PPR管道上图分解,黑色的配件为外螺纹直接,一边与PE热熔连接,一边螺纹连接 阀门上方为PE管道DN50,下方为PPR管道,中间通过一个阀门连接,采用的配件均为两个外螺纹直接PE与法兰阀门连接,使用管径较大的管道连接,法兰两边可连接两种不同的管道,或同种管道 PE与UPVC管道连接,所用的配件与图2相似
喷淋管径所带喷头数目探讨
在工程施工与设计交流中,笔者发现许多同行对《喷规》8.0.7的理解各一,许多同行包括消防建审或审图中心的 同行都简单的认为对于轻中危险级来说喷头数超过64个管径就要大于DN100,要用DN125或DN150,与他们探 讨都说规范是这样规定的,不能违背规范规定;对此笔者提出自己的看法与分析,供各位专家、同行批评、指正 《喷规》8.0.7 条规定轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的
消防湿式自动喷水灭火系统组成及工作原理
汇总!14个消防喷淋安装通病及防治措施!
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置、管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1: 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。
上一页
下一页
APP内打开