住宅楼架空层火灾危害性及防火措施
住宅楼架空层的特点是:地处首层或者顶层,空间大,易燃物多等。这一些特点就决定了住宅楼架空层火灾的特点:导火索多;人员救援难度大,燃烧面由上到下,人员救援难度大等。住宅楼架空层火灾对居民危害是最大的,也是最直接的。
一、住宅楼架空层火灾危害性
一般住宅楼架空层是住宅首层或顶层,首层火灾相较于顶层火灾蔓延速度较快、火灾面大,首层人员流动量较大,容易造成群死群伤的灾难,这些损失是无法用金钱来衡量的。而顶层架空层由于高度太高,而消防设备登高能力是有限的,往往只能靠人力扑救,这些使得扑救受很大限制。无论是住宅区的首层还是顶层都具有很大的火灾危害性。
一方面火灾扑救困难。就住宅区首层架空层而言,现在首层架空区往往变成了摩托车、电动车等小型车辆的停车场或者业主的储物区,有些甚至变成了老年人或社区活动中心,在停车困难的地区甚至更直接变成了机动车停车场,这无形中给架空层增加了沉重的火灾负荷,况且首层架空区在设计时往往会忽略掉相应消防设施的配套,导致火灾荷载与消防设施配置的极不对称。造成架空层一旦发生火灾,火势会迅速蔓延开来,在较短的时间内会将全楼卷入火海之中,给火灾扑救带来很大困难。顶层架空层也存在居民乱摆乱放个人物品现象,很多时候大量物品成为火灾导火索。而根据《住宅设计规划》中我们可以看出,现在住宅修建已可以达到百米以上,这给火灾扑救带来了很大不便。我们知道国内大多数城市的消防登高车的最高救援高度一般在45米左右,这远远低于住宅建筑高度,扑救工作只能靠人力扑救,这样火灾扑救效率大大降低的同时,也给消防人员生命带来很大威胁。一旦顶层架空层发生火灾,扑救工作也将十分困难。
另一方面人员疏散困难。住宅首层架空层在设计时往往按照“室外”考虑,故多数住宅楼的疏散楼梯的首层安全出口往往就直接开设在首层架空屋,无法直通室外。
况且如上文提到,架空层尤其是首层架空层一般在后期使用过程中往往会变成摩托车、电动车等小型车辆的停车场等,这就更不利于人员在火灾时逃生,也给消防员进入建筑内救援带来很大障碍或危害。在顶层架空层发生火灾时,疏散工作也同样十分困难。一般住宅区发生火灾时消防电梯是消防员为了扑救而使用的,居民在火灾发生时只能单靠消防楼梯,这样大大加大了居民逃亡困难,而且容易出现踩踏现象,为人员疏散雪上加霜。而且在距离较长的情况下,居民火灾疏散时间会十分长。
最后生命和经济损失严重。随着社会的进步我们消防救助事业也在不断地进步发展,但是我们的火灾发生率也在不断攀升。最近几年来,据不完全统计,我国住宅类火灾由于架空层起火引起的占多数,而且火灾财产损失或人员伤亡较大。这正是由于如上文所述的架空层火灾扑救及人员疏散困难的原因所导致的。
现在我国的火灾发生率还是较高的,高火灾率说明了我国的消防发展还不成熟。但是高火灾率也在促使国家对消防事业的重视。
二、住宅楼架空层防火措施
在进行住宅楼架空层科学的防火措施提出之前,我们要先了解住宅区架空层火灾的特点。住宅楼架空层一般在首层和顶层两个地方。首层架空层火灾特点是:首先可燃物多、火灾蔓延速度快,其次一旦发生火灾很容易阻断人员求生道路,给人员疏散带来很大困难,易造人员伤亡。
最后消防设备不齐全。顶层架空层火灾特点:首先易燃物较多,其次人员求生距离较长,不利于人员疏散。最后消防设备十分不完善,扑救工作难。在知道住宅架空层的火灾特点,我们就能采用有效而科学的防火措施。
1.住宅楼架空层建筑的防火设计
住宅楼在建设之初就必须拥有严格的防火设计,它涉及:防火构造、总面积设计与平面设计、逃生通道与消防电梯设计、消防用水与消防设备、防火防烟分区等。而防火设计在国外分为两种:主动式防火设计与被动式防火设计。中国的防火设计也与国外有许多相似之处。建筑的总面积布局;建筑规模与方位、建筑密度的控制;建筑的耐火耐爆的等级的提升,控制建筑的燃烧性能;建筑空间防火防烟区合理构建,合理设置疏散与扑救的通道设施;便于逃生以及扑救的消防设施等。我国现在防火设计有一系列的规范体系:《建筑防火设计规范》、《高层民用建筑防火设计规范》、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》等。而《建筑防火设计规范》是所有规范与防火设计的基础,也是国家颁布的较为完全、高技术、强政策性的规范。因此在进行住宅楼架空层防火设计时,要严格按照规范中的要求进行。但是随着时代的进步,有时候规范的合理、科学性受到很大挑战。因此,在进行防火设计时不仅要按照防火规范,还要因地制宜,根据住宅楼建设环境、资源等来进行防火设计,如在停车较困难的地区要充分考虑到后期管理过程中的变化,也就是要有预见性地进行防火设计,不能将架空层视为安全区域,建筑的疏散楼梯的首层安全出口不能直接开设在首层架空层,应直通室外,确有困难时,也应设置有效防火分隔将架空区与安全出口分隔开来,以保障人员的安全疏散。
2.防火教育
在上文笔者就已经提到,现在很多居民将住宅楼的架空层当做自己的储物间,堆放各种物品。这使得架空层出现很多的易燃物。这为居民生活带来极大的安全隐患,所以进行住宅居民的防火教育是必要的,也是必须的。在进行防火教育是要对居民这种不文明更是不安全的行为进行有效地制止和教育,也要经常对小区居民经行火灾应急演习教育等。
防火教育不仅仅是对住宅区居民的教育,同时也应该是对物业等小区工作人员进行防火教育。加大工作人员的防火意识,同时对工作人员发生火灾时的应急措施也应该经常进行演习。在居民与住宅区工作人员的共同强烈防火意识下,小区火灾发生率会有很大降低。
3.住宅楼架空层灭火设备的完善
由于住宅楼架空层地点特殊、可燃物多,而住宅楼居民密集、用电设备多,这些就需要对架空层这些不易被人注意的火灾死角加大关注。在住宅楼的架空层一般很少有相应的灭火设备,这是值得注意的。在这一空白地段应该加入相应的灭火设备。在2013年我国就出现好几起住宅楼架空层着火事件:2013年1月26日在福州晋安区新店镇真珠谷小区居民楼架空层发生火灾;2013年11月11日福建南平市延平区仕嘉园居民楼架空层发生火灾。架空层发生火灾事件频频出现,这就反映出我们对住宅楼架空层消防的欠缺。在我们的住宅楼内部会相应的安装火灾探测器和自动灭火器等,但是在架空层这一空白区却缺少相应的灭火设备。笔者认为应在架空层相应的增加火灾自动报警及自动喷水灭火设施,在火灾发生时才能够第一时间探测到或进行有效地扑救。
三、结语
架空层发生火灾现象不断出现,住宅楼架空层防火近年来不断受到人们的重视。架空层火灾带来的危害性是不言而喻的,它不仅仅会带来财产的危害,更有可能会带来生命的危害,因此架空层的防火措施是必须的。而架空层的防火措施应该遵循着“预防为主,防消结合”的消防工作方针。我们在制定相应的防火措施时应该在要求规范之下,结合住宅楼和住宅火灾特点,根据实际情况,采用合理、科学的设计和措施。在制定措施时立足自我防御自我救治,做到技术先进、安全舒适、得当合适、经济适用。(作者单位:福建省南平市公安消防支队)