150喷淋管最多带多少喷淋头,800?
如题,规范查遍也找不到明确条文,只知道报警阀一个接800个喷头,150管很多项目也都是这么安排的,请问150管到底有没规范,或者相关计算途径得到一个比较准确有理有据的数据,根据经验就是超过800喷头一个报警阀,一根管,超50米一根管。做设计感觉总是没有说服力,有没大佬有正规计算方法分析讲解一下
设计案例:烂尾改造项目消防设计
00
案例:再看全地下污水处理厂消防设计
导 读
特色案例:历史文化街区特殊消防设计
导 读 结合历史文化街区及其建筑特点,简单阐述消防系统流量确定,就消火栓、试验消火栓、喷淋系统设计因项目特点难以完全按现行规范进行设计问题进行简单分析及探讨,使设计“合理”“合规”“落地”能在项目中得以实现;同时针对服务面积大的街区项目的消防给水系统计算做简单计算对比及分析,提不同的设计与计算对系统的影响,得出相应分析结论。
消火栓与喷淋头如何安装才规范?一文总结!
本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了 消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项。 1 消火栓(箱)安装 ? 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。 2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。 3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。 4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°;采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活(开启拉力≯50N);箱门外标识明显。
哪位大师有干式自动喷淋的图纸,跪谢~
哪位大师有干式自动喷淋的图纸,跪谢~
主动喷淋零碎及自动喷淋系统工艺流程
主动喷淋零碎工艺流程: 自动喷淋系统工艺流程:
喷淋设计流程计算原理方法
1.作用面积,喷规2.1.6以及5.0.1,也就是整个喷淋系统在一次火灾中所考虑的最大保护面积,火灾总 时从建筑某一点开始的,不论这个建筑规模多大,设计计算只考虑这某一点附近的160平米,当然这一 点可能是建筑中的任何一点160平方是个例子,严重危险级是260,及其他一些 2.喷水强度,这个不用太多描述,喷淋的设计流量的基本计算就是基于5.0.1作用面积与喷水强度进行的 以地下室为例,中危2,喷水强度8,作用面积160,那么理论设计流量就是160*8/60=21.333L/s。还
干货速戳!侧喷喷头和十字梁喷头的两种布置方案
一、侧喷喷头的布置二、十字梁喷头布置三、以下为自喷系统常用表格1.2.3.45678注意:1.网格、栅板类通透性吊顶喷水强度为1.3倍,干式系统和双连锁的预作用系统作用面积为1.3倍。 2.大型商场建议考虑后期装修为网格、栅板类通透性吊顶。
自动喷淋系统的计算
自动喷淋灭火系统的基本数据 (1)喷头的选择 《自动喷洒灭火系统设计规范》,闭式湿式自动喷水灭火系统适用范围:因管网及喷头中充水,故适用于环境温度为4~700C之间的建筑物内,所以选用闭式湿式喷头。 (2) 由于该建筑为中度危险等级,喷头总数大于800 个,故需进行分区,地下一层至五层为低区,六至二十七层为高区。本系统设置7个报警阀,每个报阀组控制的最不利喷头处,都设末端试水装置,每层最不利喷头处均设直径为25mm的试水阀。每个报警阀部位都设有排水装置,其排水管径为试水阀直径的2倍,取50mm。
消防喷淋喷头颜色的温度
消防喷淋系统中,喷头颜色及对应温度是多少? 工作原理是什么? 橙色57℃、红色68℃、黄色79℃、绿色93℃、蓝色141℃、紫色182℃、黑色 227℃,其中红色喷头是最常用的。 工作原理: 1、闭式消防喷淋系统: 当火灾发生,喷头达到其工作温度后,镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱(平时蓄 满水)的作用下喷出。此时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压 力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵将水池内的水通过管道提
消防喷淋系统施工方案
1.消防及喷水灭火系统管道安装方法 1.1.工艺流程图 安装准备 主管安装 水流指示器安装 管道试压、冲洗
自动喷淋系统设计流程(图文结合)
第一步:需要根据甲方提供的建设资料确定安装什么形式的消防系统,需要安装自动喷淋的场所可查阅依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.11。内容样式如图: 图1:自动喷淋设置依据 第二步:确定安装自动喷淋系统后需要确定建筑物的危险等级,同样依据《全国民用建筑工程设计技术措施.给水排水》09版本7.2.10。 图2:危险等级确定依据 第三步:在确定了危险等级后,意味着已经确定了设计方案,接着需要根据建筑专业提供的图纸进行自动喷淋制图。拿到建筑图后,(如图三所示),需要将图上无关的图层关闭。关闭后结果如图四。
消防验收找问题,一般就是这些了!
#1 建筑防火 一、土建防火封堵不到位 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。 2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。 3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。 4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。
消防自动喷淋系统计算方法是什么?
1.喷淋管道?管的计算 (?管?般在?层地下?层顶板上进?的) ?管的长度=1.5+图上量出的距离 ?管上的?泵结合器、阀门的数量、信号蝶阀 2.喷淋管道?管长度的计算 ?管的长度=每?层的层?*层数(从系统图上查标?和层数可得) 穿楼板套管(套管规格与?管规格相同) 喷淋?管与?管相接处接出的?流指?器数量、 ?管上的?动排?阀 3.喷淋管道?管长度的计算 喷头的数量 ?管的长度=?平段长度+竖直段长度(?平段长度在图上量出,竖直段长度按喷头的数量每个喷头按50CM考虑)
快速搞懂喷淋间距的规范
喷淋间距,指的是喷淋头之间的间距。在建筑设计和消防规范中,喷淋间距的规定是为了保证消防系统的有效性和安全性。下面将介绍喷淋间距的规范和一些常见的相关问题。 1. 喷淋间距的规范 根据消防规范的要求,一般情况下,喷淋间距的规范为: - 喷淋头之间的距离应不大于3.6米; - 喷淋头与墙面之间的距离应不大于0.9米。 这些规定是为了保证喷淋的灭火效果和覆盖面积。过大的喷淋间距可能导致喷淋覆盖面积不均匀,无法有效灭火。喷淋头与墙面之间的距离的规定是为了保证墙面能够被均匀喷淋,以提高灭火效果。
喷淋触发条件
喷淋触发条件: 喷淋触发条件是指在特定的情况下,喷淋系统会被触发启动,以实现灭火或其他应急处理的目的。喷淋系统是一种常见的消防设备,广泛应用于各种场所,如工厂、仓库、商场等。 喷淋触发条件主要包括以下几个方面: 1. 火灾探测器触发:喷淋系统通常与火灾探测器相连,当探测器检测到火焰、烟雾或温度超过设定值时,会向喷淋系统发送信号,触发喷淋系统启动。这种触发条件是最常见的,也是最可靠的一种方式。
湿式、干式、雨淋、预作用,四大喷淋系统知识点总结
湿式系统 ▽种类 闭式自动喷水灭火系统 ▽组成 闭式喷头、管道系统、湿式报警阀和供水设备。 ▽特点 结构简单、灭火速度快、控火效率高、范围广、系统施工较为简单。 ▽适用范围 适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。 ▽工作原理 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水压力。 发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,官网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在火灾报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压。
特殊应用、ESFR与货架内置洒水喷头!
01 特殊应用喷头、ESFR喷头术语
喷头布置的表格记忆(附原创口诀)
一、直立性、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置间距 理解记忆: 1、危险等级越高,需要的喷头越密,所以数值越小; 2、与端墙的最大距离为正方形距离的一半; 3、喷头最大保护面积为正方形边长的平方。 轻危:4.4×4.4=19.36≈20,注意,这里是向大取整,因为这个是最不危险的,适当放大了,而后面的,因为危险等级上去了,都不可以放大;
消防喷头布置距离要求
01 一般距离规定 1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合喷头与障碍物的距离规定或增设补偿喷水强度的喷头。 2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表下表规定,且不宜小于2.4m。
规范详解:边墙型洒水喷头适用于何种场合
我在自己的审图经历中发现,有一种情况比较普遍,对于很多有内装修需求的场所或单位把土建项目的直立型洒水喷头在吊顶装修时进行更换,更换成施工更方便的边墙型喷头。我就遇到过KTV包厢在装修时采用边墙型喷头的案例,可是依据规范,并不允许KTV的包厢采用边墙型的洒水喷头。 在2018年1月1日生效的GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》6.1.3条的第3款是这么规定的:
规范详解:隐蔽式洒水喷头何种情况下不能用
我想,这种情况应该比较普遍,对于很多有内装修需求的场所或单位可能都想过要把土建项目的洒水喷头在装修吊顶时进行更换,更换成美观度更高的隐蔽式洒水喷头。 在2018年1月1日生效的GB50084-2017《自动喷水灭火系统设计规范》6.1.3条的第7款是这么规定的: 6.1.3-7湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:
规范详解:规范详解之装修中增加喷头
在2018年1月1日生效的《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 的第7.2.3条对这方面有规定,我们一起来看: 7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。 条文解释: 7.2.3
消防喷淋系统在什么情况下喷淋头需要增加集热罩?
1、什么是消防喷淋集热罩 消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。 消防喷淋集热罩是由镀锌钢板制作成的,集热罩形状为凸圆形,用于闭式喷淋头中,是一种可聚集热气流的辅助装置,主要使用在消防喷淋系统中。消防喷淋集热罩与DN15尺寸的消防喷头配套使用,类似灯罩向下安装。
自喷系统喷头知识点汇总
一、喷头选型 1. 闭式 系统的洒水喷头,其公称动作温度 宜高于环境最高温度30℃ 。 2. 干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。 3. 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定: 1)不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头。 2)吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
【图解】气体灭火系统喷头的安装
《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005节选 3.1.12 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定: 1 最大保护高度不宜大于6.5m; 2 最小保护高度不应小于0.3 m; 3 喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m
消防-喷头的安装规范(布置、安装及验收)
一、布置 1. 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于下表的规定,且不应小于1.8m。 注: 1)设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。 2)严重危险级和仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。
自喷的重点及难点!喷头布置内容!
自动喷水灭火系统——喷头布置 今天为大家总结的是喷头的布置,我们知道喷头有直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头,能否合理的布置喷头,将决定喷头能否及时动作和得到规定的喷水强度。 为了使喷头及时动作,将喷头布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流的部位,有利于喷头热敏元件的及时受热;为了得到相应的喷水强度,就要合理的喷头布置间距,喷头布置间距过大,会影响喷头的开放时间及系统的控、灭火效果。
隐蔽式喷头工作原理和安装规范
今天为大家介绍隐蔽式喷头工作原理和安装规范,让更多的人了解隐蔽式喷头正确使用场所。 隐蔽式喷头工作原理 1、隐蔽式喷头由玻璃球喷头、螺套座、外罩座、外罩盖组成。喷头和螺套座一起安装在管网的管路上,再安装外罩。外罩座和外罩盖由易熔合金焊接成一体。喷淋管网安装完成并试压、吹扫完成后,将易熔合金喷头和螺套座一起安装喷淋短管上(要注意控制短管的长度,保持外罩座与天花板齐平),再安装外罩。 2、隐蔽式喷头的外罩座和外罩盖由易熔合金焊接成一体。当火灾发生时,环境温度升高,达到易熔合金的熔点时,外罩盖自动脱落,随着温度的继续升高,罩内的喷头易容合金片因为温度敏感而分离,从而开启喷头自动喷水。
有吊顶和无吊顶的消防喷淋头安装高度要求
有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。 在设计规范第7.1.3条规定:除吊顶下安装的喷淋头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应≮75mm,且应≯150mm。其进一步规定几种情况下的布置要求:1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离应≯300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应≮25mm,应≯100mm。
消防喷淋头的工作原理及安装规范
一、消防喷淋头的介绍: 消防喷淋头在消防工作中,最重要的一部分就是玻璃球洒水器,它的工作就是用来监控是否发生火灾。用来监控是否发生火灾的设备一般都是分两种,一种是烟感监控器,是通过烟来预判是否发生火灾,有些公共场所因为使用的是烟感设备,所以不运行室内抽烟。另一种就是热感,通过温度的提升来预判是否发生火灾。当温度达到一定程度后,玻璃球体内充有不同膨胀系数的有机溶液,受不同温度的热膨胀后,玻璃球体破碎,管路内的水流喷向不同设计的溅水盘向上、向下或向侧一方喷洒,从而达到自动喷水灭火的目的。适用于环境温度4°C~70°C的工厂、医院、学校、机场、商场、宾馆、餐厅、娱乐场所以及地下室等自动喷水灭火系统管网。同时消防喷淋头要配合消防喷淋系统使用。
喷淋安装规范要求:喷淋间距多少米一个?
为了便于扑灭突然发生的小火灾,很多公共场合都会在天花板位置间隔一段距离安装一些喷淋头,那么喷淋间距多少米一个呢? 一、喷淋间距多少米一个 一般是在间隔2.4米到3.6米之间的位置设置一个。安装喷淋头的时候,喷淋头之间的距离不可以小于2.4米,但是也不可以超过3.6米,并且最后一个喷淋头和墙体之间的间距应该不超过1.8米,具体是多少米一个,需要看喷淋头的形状和室内建筑面积。喷淋头之间的安装间距一般都会在施工图纸上标注清楚,大家在安装喷淋头的时候,一定要详细查看清楚施工图纸上的数据,然后按照要求进行正确施工。
消防喷淋头类型及其安装规范!
核心提示:消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火。消防喷淋头类型:常见的消防喷淋头有四种! 01 下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。
消火栓与喷淋头如何安装才规范?一文总结!
本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和注意事项,大家可以对照看一下,自己的工地做对了吗? 1 消火栓(箱)安装 ? 消火栓(箱)安装基本要求: 1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。
风管下加下喷淋头安装规范
风管宽度超过1.2米时,应当在管道下方安装喷淋,采用下喷的形式,喷头应当设置在管道的下方,而不应与管道齐平或者设置在管道上方或侧方。喷淋头间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风。采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。 消防喷淋系统喷头安装基本要求 1、直立型喷头安装距楼板顶部距离为规范要求为75mm-150mm。 2、有吊顶的下垂型喷头安装喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管;下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。
喷淋主要知识盘点
喷头作为自动喷水灭火系统的重要组成部分,其知识点比较繁杂,因其在消防工程中的重要地位,成为每年消防师考试必考内容之一,今天我们一起来学习这方面的知识点。 一、主要知识点点睛 1.喷头的分类(有时出现在选择题中) (1)按结构形式分类:开式喷头、闭式喷头。 (2)按安装方式:下垂型、直立型、、边墙型喷头、吊顶型喷头等。 2.闭式喷头的工程温度和色标
喷淋系统设计方法
一、首先确定建筑危险等级 建筑危险等级(轻危险等级、中危险Ⅰ级、中危险Ⅱ级、严重危险等级)。参见表A确定火灾危险等级 表A 设置场所火灾危险等级举例 火灾危险等级 设置场所举例 轻危险级 建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等。 中危险级
预作用喷淋系统设计
1. 预作用系统与干式系统比较 No.1.1
消防喷淋系统的常识基础知识
一、分类: 1.按报警阀分: 1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。 2)干式系统: 3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。 预作用构成:{湿式阀、雨淋阀} 2.按喷头分: 1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。 2)闭式: 3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面积为3.6m2。