一、 2016年1月18日国家标准《火灾自动报警设计规范》管理组的回复 : 具有消防控制室的场所应设置防火门监控系统,防火门监控系统应监视所有与人员疏散相关的常闭及常开的防火门。 二、 2017年6月6日公安部消防局的答复 : 某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。除《建筑设计防火规范》专门规定的具有信号反馈功能的防火门外(常开防火门),其他防火门暂不强制要求设置防火门监控系统,但鼓励有条件的场所设置。
两种不同的答复,如何执行应根据当地主管部门的要求。需要注意的是,如果场所内无消防控制室或无火灾自动报警系统,但场所内设置了常开防火门,那么也应设置防火门监控系统。