有关防火门监控系统和防火门的使用问题
njnk_91987
njnk_91987 Lv.9
2015年05月29日 21:50:00
只看楼主

规范把可以做常开防火门的地方硬性要求,统统做常闭门,这不是 严格,这是无知。规范把必须做常闭防火门的地方硬性要求,因人员常走动,统统做常开门,这是 不 严格,是无知。我有点奇怪的是为什么大家认为常闭防火门不用监控而常开防火门要监控。1、常闭门带监督控,在平时有人长期打开了门,还能及时发现,派人整改,有些作用。虽然现实中把常闭门变成常用开的一般都是物管或物管默许。2、常开门的监控平时是不起作用的,门闭上了就闭上了,定期检查就是了。火灾时好象很有用,能发现火场的门是否闭上了。但问题是就算真的发现没有闭上,很难想象物管有人会冲去火场关门。

综合国情,装防火门临控还不如加强管理。
新版建筑设计防火规范中没有提到防火门监控系统的设置问题。
火灾自动报警系统设计规范也未提到哪些场所需要设防火门监控系统。
那么请问,到底防火门监控系统是否每个工程都必须设置呢?
规范把可以做常开防火门的地方硬性要求,统统做常闭门,这不是 严格,这是无知。
规范把必须做常闭防火门的地方硬性要求,因人员常走动,统统做常开门,这是 不 严格,是无知。
ligesen1986
2016年07月20日 17:38:14
2楼
问题就是这样,无解,建规没具体说要不要做,火规也没说具体哪里需要做,但是直接来了个联动要求,真是无语。
回复
qq_1407384843265
2016年07月22日 22:34:44
3楼
楼上说得很在理
回复