常闭防火门是否需要监控?请各位老师们指点迷津!
saodezhengdian
2015年05月18日 10:18:00
只看楼主

现在深圳一个项目,十几栋超高层,建筑面积近100万平米。对于疏散楼梯间的常闭防火门是否设置监控装置有点蒙!! 设计院在设计中,对进入疏散楼梯间的防火门设计了监控装置。 我的疑问如下:一、按照新《火规》内容,4.6.1的大标题说的是防火门需要联动,并且条文解释说常闭防火门就不需要联动了,说明4.6.1的2条标准都不适用于常闭防火门;二、新《火规》6.11.1条只是说明防火门监控器的安装位置要在消防中心,只字未提常开或常闭防火门,同样可以理解对常闭防火门没有约束力。 三、即将出来的《建筑防火设计规范》50016-2014的6.5.1:除允许设置常开防火门位置外,其它地方的防火门均应采用常闭防火门,在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识,个人理解就是带了常规闭门器的防火门就可以满足这个要求,并提醒人们要注意随手关门,不要顶住或挡住门。

现在深圳一个项目,十几栋超高层,建筑面积近100万平米。对于疏散楼梯间的常闭防火门是否设置监控装置有点蒙!!
设计院在设计中,对进入疏散楼梯间的防火门设计了监控装置。
我的疑问如下:一、按照新《火规》内容,4.6.1的大标题说的是防火门需要联动,并且条文解释说常闭防火门就不需要联动了,说明4.6.1的2条标准都不适用于常闭防火门;二、新《火规》6.11.1条只是说明防火门监控器的安装位置要在消防中心,只字未提常开或常闭防火门,同样可以理解对常闭防火门没有约束力。 三、即将出来的《建筑防火设计规范》50016-2014的6.5.1:除允许设置常开防火门位置外,其它地方的防火门均应采用常闭防火门,在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识,个人理解就是带了常规闭门器的防火门就可以满足这个要求,并提醒人们要注意随手关门,不要顶住或挡住门。
同时,看了鼻山老师草拟的《火规》编写组的答复意见后,还是蒙的:到底疏散楼梯的常闭防火门要不要安装呢?如果只设置带闭门器的常闭防火门应该也满足这些规范的要求啊!
请各位老师们指点迷津!
免费打赏
hjgnehdueg
2015年05月19日 14:13:31
2楼
多谢楼主分享。不错的资料啊。
回复
guokai1020
2015年05月19日 14:30:01
3楼
怎么得出的说明4.6.1的2条标准都不适用于常闭防火门?联动控制和监控是两回事。根据4.6.2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
回复
贾亮
2015年05月19日 15:57:39
4楼
多谢楼主分享。不错的资料啊。
回复
co1455780019834
2016年03月21日 10:27:17
5楼
肯定是需要安装的啊、常闭防火门监控安装是为了监测防火门的关闭状态。
回复
无涯子
2016年03月29日 15:51:14
6楼
都要装的,楼主别搞混了
回复
xyz_l_j
2016年06月15日 14:44:16
7楼
学习了