楼主在甲方工作,自新消规实施以来,一直在纠结这两个系统的设计深度问题,规范不够明确,也与多家设计院及专业消防施工单位深入讨论,得出了一些结论,想必诸位也遇到过同类问题,现在分享出来,一家之言,欢迎讨论1、 防火门监控GB50116火规中,关于防火门联动或监控要求如下第4.6.1及其条文说明中,第1条中表达的意思即防火门控制只针对常开防火门,火灾时使用电动闭门器关闭,第2条,疏散通道上的防火门,不管是常开的或常闭的,其开闭信号应进行监视并反馈,可以看出,非疏散通道上的防火门不用监视,也不用控制,条文说明中,使用液压闭门器自动关门的闭门器,不需要联动

楼主在甲方工作,自新消规实施以来,一直在纠结这两个系统的设计深度问题,规范不够明确,也与多家设计院及专业消防施工单位深入讨论,得出了一些结论,想必诸位也遇到过同类问题,现在分享出来,一家之言,欢迎讨论
1、 防火门监控
GB50116火规中,关于防火门联动或监控要求如下
第4.6.1及其条文说明中,第1条中表达的意思即防火门控制只针对常开防火门,火灾时使用电动闭门器关闭,第2条,疏散通道上的防火门,不管是常开的或常闭的,其开闭信号应进行监视并反馈,可以看出,非疏散通道上的防火门不用监视,也不用控制,条文说明中,使用液压闭门器自动关门的闭门器,不需要联动
我们的结论:常开型的防火门,应进行控制并监视,在疏散通道上的闭门器自动关门的常闭防火门,只需要监视,其他区域的防火门,不需要联动,也不需要监视
2、 消防电源监控
规范来源:GB25506-2010《消防控制室通用技术要求》第3.1条中一般要求,第5.7条消防电源监控器。GB50116火规中第3.4条关于消防控制室的要求,以上规范都要求系统中应设或应包含消防电源监控设备,唯独没有将该监控系统应设置的监控深度,有人说直接在低压配电间消防用电出线端设计即可,也有人说必须设置在每台消防设备双电源切换箱上桩头,两种选择成本差异很大
我们的结论:为保证审图及消防验收,监控深度为消防设备双电源切换箱上桩头(双路电源都监控)
wsy_0510
2016年02月25日 16:16:46
2楼
本人也是按照这个原则设计的
回复
qq_1423529138570
2016年02月25日 18:03:48
3楼
现在这个真的不好去定义,特别是消防电源的监控问题
回复
昌国医院
2016年02月26日 08:31:37
4楼
我同意楼主第一条的说法,这一条通过当地的消防验收部门沟通后,口头得到他们的同意。第二条他们没有明确说。我是山东省的
回复
sensor023
2016年02月26日 12:04:30
5楼
建规GB50016-2014 6.5.1规定防火门关闭后具有防烟的功能,所以不止是疏散通道,是疏散区域相关的防火门。主要包括,防烟楼梯间/封闭楼梯间/电梯前室等处设置的防火门都得监控。
回复
s9
2016年02月26日 15:53:36
6楼
本帖最后由 s9 于 2016-2-26 15:54 编辑

对防火门监控范围 不管多么不合理,这是规范编写人的正式答复



回复
xb950528
2016年02月28日 15:47:07
7楼
学习了!!!!!!!!
回复
九十九
2016年02月29日 13:02:14
8楼
谢谢楼主谢谢楼主!
回复
home10888
2016年03月08日 15:28:44
9楼
6楼的恢复看起来与我们的论证结论相符:victory:
回复
wm6318
2016年03月08日 23:01:17
10楼
xiexiefenxiang
回复
wm6318
2016年03月08日 23:01:50
11楼
xiexiefenxiang
回复

相关推荐

APP内打开