消防设施安装间距汇总,收藏学习!
(一) 消防设施常见安装间距汇总 一、 高位消防水箱 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。
消防验收常见八大问题整改前后对比
———— / END / ————
广东省消防总队印发《广东省消防救援专家库建设管理办法(试行)》
各市消防救援支队,中国救援广东机动专业支队,总队训练与战勤保障支队、特勤大队、机关各处室: 《广东省消防救援专家库建设管理办法(试行)》已经总队办公会审议通过,现予印发,请遵照执行。 广东省消防救援总队 2022 年 10 月 9 日
解读:灭火器-《消防设施通用规范》
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。依公告精神,《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005和《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:
解读消防控制室设计要点,请记住这这些设计要求
消防值班室vs消防控制室vs消防控制中心 (1)仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。 (2)设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。 (3)消防系统规模大,需要集中管理的建筑群及建筑高度超过100m的高层民用建筑,应设消防控制中心。 一、消防值班室 消防值班室宜设在首层主要出入口附近,可与经常有人值班的部门合并设置。 二、消防控制室 1.消防控制室的门应向疏散方向开启,且控制室入口应设置明显的标志。
解读:《办公建筑设计标准》-建筑防火15大亮点,分解应用!
本文极致精简,汇总新规15大亮点! 只需几分钟,掌握新规中涉及建筑防火的相关要点及应用要求! 2019版《办公建筑设计标准》(JGJ/T 67-2019)于2020年3月1日执行,对建筑防火有重要影响,明确了一些重要概念,解读如下: 一、明确了办公建筑分类,为《建筑设计防火规范》中“重要公共建筑”的概念提供了参考依据: 在新版《 办公建筑设计标准
解读·释惑:《火灾自动报警施工及验收标准》2019!
《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019(以下简称《火施规》)已于2020年3月1日实施,根据大家反馈的一些问题,尤其是与《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013(以下简称《火设规》)的矛盾问题,解答如下: 出现问题的原因:《火施规》依据正在修订的《火设规》制定,由于《火设规》尚未发布,因此出现了个别条文与现行《火设规》不一致甚至矛盾的现象。 解决问题的措施:原则上,按现行《火设规》设计的项目,仍按设计要求实施,应予以认可!
消防释疑:老年人照料设施,48问!
第一章 常规概念·规范适应原则 一、何谓老年人照料设施? 依《老年人照料设施建筑设计标准》(JGJ450-2018)定义,“老年人照料设施”是指为老年人提供集中照料服务的设施,是老年人全日照料设施和老年人日间照料设施的统称。 老年人照料设施的典型特征是:1、专供老年人使用;2、集中照料。 二、老年人全日照料设施包括哪些场所? 老年人全日照料设施是指为老年人提供住宿、生活照料服务及其他服务项目的设施,是养老院、老人院、福利院、敬老院、老年养护院等的统称。
高层消防的水管道如何布置?消防人必看!
一、建筑设计给水系统管道布置 高层建筑室内消火拴给水系统设计应遵循以下的一般原则。 1、高层建筑必须设置室内消火拴给水系统, 室内消火拴给水系统应与其他给水系统分开独立设置。与自动喷水灭火系统也应分开独立设置, 当设计有困难时,可合用消防泵, 但在自动喷水灭火系统的报警阀前必须分开设置。
请教大家一个关于室外消防给水一路供水的问题
根据《消防给水及消火栓系统规范》6.1.3建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: 1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水; 2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。 而在4.3.1 符合下列规定之一时,应设置消防水池:
同步自吸消防泵的应用领域和项目
刚接触同步自吸消防泵,有没有大连的朋友,想多交些朋友。
可燃气体探测器为什么不能接入火灾自动报警系统
《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013节选 8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成, 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路 ;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。 【条文解释】 可燃气体探测器接入火灾探测报警系统总线中,主要有
求一份施工CAD模板
求一份设计工厂消防喷淋、烟感等消防设施的CAD图纸模板。感激不尽!!
解读:建筑防烟排烟系统-《消防设施通用规范》
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:
解读:自动喷水灭火系统-《消防设施通用规范》
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017(本文简称《喷规》)和《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。
解读:泡沫灭火系统-《消防设施通用规范》
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:
解读:水喷雾、细水雾灭火系统-《消防设施通用规范》
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014和《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:
解读:气体灭火系统-《消防设施通用规范》
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007和《二氧化碳灭火系统设计规范(2010版)》GB50193-93的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)
解读:干粉灭火系统-《消防设施通用规范》
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:
解读:火灾自动报警系统-《消防设施通用规范》
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013和《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:
解读:固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统-《消防设施通用规范》
《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003、《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB50498-2009和《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文
高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施!
1、稳压泵代替消防水箱的保障措施有哪些? 2、市政供水替代消防水箱的具体要求? 第一章 设置目的 高位消防水箱是设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施,通常设置在临时高压消防给水系统中。 设置高位消防水箱的目的,是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,保证最不利消火栓和洒水喷头最基本的水压要求,保证启动自动喷水系统报警阀压力开关等要求。 第二章 设置条件 一、临时高压消防给水系统平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,当室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:(
禁忌水喷淋的设备用房,灭火系统适应、选型原则!
疑问一:何谓“禁忌水喷淋”的设备用房? 禁忌水喷淋的设备用房,通常是指不宜采用自动喷水灭火系统的设备用房,比如: 1、建筑物的常规公共设备用房,比如发电机房、变压器室、配电室、弱电机房、通信机房、计算机房,等等。 2、建筑物的特殊功能用房,比如重要资料室和档案室、贵重物品库房,以及医疗建筑的CT、DR、MRI、CR、数字肠胃镜、直线加速器、回旋加速器设备房,等等。
外墙保温及装饰,火灾风险
外墙脱落带来安全风险,外墙火灾蔓延迅速,目前尚无合适的扑救手段和消防措施! 维护难、更换难、扑救难,是外墙保温及装饰系统的典型特征。 不合理的保温装饰结构、生产与检验标准不一致、不合理的阻燃措施等,是引发问题的根源。 确立合理的结构形式及阻燃措施,是迫切需要解决的问题,否则,必将成为沉重的社会负担。 全文近10000字,包括法规历程、火灾扑救、外墙可燃物、着火源、处置措施、展望、燃烧性能分类、保温系统结构等章节。
燃烧性能-基本概念,一波三折的分级标准!
实际上,从《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624(简称GB 8624)1988年首发至今,燃烧性能分级标准已调整四次,确是一波三折! 分级原则: 1、建筑材料、制品及建筑构件的燃烧性能等级,应依GB 8624规定,经检测确定。 2、依现行标准GB 8624-2012规定,建筑材料及制品燃烧性能等级划分为A(不燃材料)、B1(难燃材料)、B2(可燃材料)、B3(易燃材料)。 3、实际应用中,对于部分沿用GB 8624-2006版标准的产品,以及部分涉外产品,其燃烧性能分级仍可能按A1、A2、B、C、D、E、F七级划分。
外墙保温系统-分类·构造·防火措施·防火图示!
本文分解外墙保温系统的主要分类、构造特点、适应范围及使用年限,并辅以防火图示,力求通俗易懂。 全文共六章,分述如下: 第一章 概 述 按照基层墙体与保温层的位置关系,外墙保温可分为外保温系统、夹心保温系统、内保温系统和自保温系统。 一、外墙内保温系统的保温材料设置在建筑外墙的室内侧,比较适合建筑保温隔热指标要求不高、气候条件不太恶劣的地区。 与外保温系统相比,内保温系统有房间及楼板的阻隔,火灾蔓延速度相对较慢。但内保温系统材料遇热或燃烧分解产生的烟气和毒性,可直接威胁人员安全。
建筑消防设施调查测试内容操作手册之灭火救援设施
建筑消防设施调查测试内容操作手册
安全管理相关考点,至少20分!不看就亏了!
在历年考试中,《案例分析》考试中均有一道消防安全管理案例分析题,分值占比18~20分,而在《综合能力》中也有10分左右的分值。今天整理了安全管理的相关考点,希望对各位考生朋友们有所帮助!快来看看吧!
困扰消防的问题,一路供水的条件
消规:小于等于54m住宅可以一路,其他建筑室外消栓小于等于20的可以 那大于54m的住宅 室外消栓小于20的能不能一路
04S520埋地塑料排水管道施工标准图集
给排水专业常用图集
商业服务网点-消防疑难解答及探讨
一、商业服务网点的分隔单元,当设置直通室外的封闭楼梯间时,二层的疏散距离可否只计算室内任意一点到封闭楼梯间的距离? 由《建规》5.4.11可知,此问题的关键在于“封闭楼梯间是否属于直通室外的出口”。从《建规》3.7.3、3.8.3、5.5.9、6.4.14等条文可知,封闭楼梯间、防烟楼梯间等疏散楼梯间,可以视为“直通室外的出口”。 依此,二层的疏散距离可以只计算室内任意一点到封闭楼梯间的距离。
气体灭火NOAEL、LOAEL,设计施工必须掌握的重要指标!
NOAEL浓度:观察不到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最大浓度。 LOAEL浓度:能观察到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最小浓度。 当我们控制气体灭火剂的设计浓度不超过LOAEL浓度时,即使出现误喷,对人体也是相对安全的。比如:七氟丙烷在计算机房的灭火设计浓度宜采用8%,而七氟丙烷的LOAEL浓度为10.5%;同样IG541在计算机房等场所的设计浓度也是低于LOAEL浓度。
探火管灭火装置的应用,以及防护区的特殊要求
根据《建筑设计防火规范》的规定,对一些只有部分设备或面积需要灭火保护的大空间场所,可以采用探火管、气溶胶、超细干粉等小型自动灭火装置进行局部保护,而不必采用大型自动灭火系统来保护整个空间。 探火管的应用,应满足以下条件: 一、探火管灭火装置的防护区通常以单独密闭的局部空间为单位。我们可以把带有外壳的机柜设备视为单独的防护区,常见的设备如下:高低压配电柜、大型计算机主机、大型电子显示屏、通讯设备、银行ATM 机、大型空调主机、档案柜等。
消防设计施工须知:外壳防护等级(IP代码)的含义
外壳防护等级(IP代码),也就是常说的IP防护等级标准,是指电气设备外壳的防护等级,也可应用于消防设备外壳的防护等级。 外壳防护等级(IP代码)通常由两个数字所组成:第一位特征数字所表示的防止固体异物进入的防护等级,第二位特征数字所表示的防止水进入的防护等级。 比如:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中:
消防设计施工-防爆、隔爆要求
设置在爆炸性环境中的电气类设备,应符合有关防爆要求。 实际上,灭火设备、防排烟设备等,均有可能涉及电气器件,比如雨淋阀组的电磁阀、以及各类消防设备的联动或电气器件等,如设置在爆炸性环境中,同样需要符合相关防爆要求!又比如报警阀组的压力开关、水流指示器等,虽然本身并不属于电气器件,但根据不同的连接和工况方式,也可能需要采取防爆措施。 常见的防爆方案: 1、将设备安装在安全区域,比如将报警阀组、水流指示器等器件安装在安全区域。
IG541灭火系统减压孔板,0.2和0.4参数的含义
在IG541灭火系统的减压孔板设计中,很多人不理解0.2和0.4两个参数的含义,这个0.2和0.4是加工时的表面粗糙度要求,也就是说,所指部位的加工,必须至少保证这个表面粗糙度要求。
消防给排水-《建筑防烟排烟系统技术标准》的影响及对策
本文解读新版“防排烟规范”对“消防给排水专业”的影响,提出自动喷水灭火系统设计中需要注意的相关问题; 同时解读“空调机房、新风机房、送排风机房、空气处理机房和制冷机房“等场所是否需要设置自动喷水灭火系统的问题。 最后附注:“外壳防护等级(IP代码)的意义!” 哪些情况下需要设置自动喷水灭火系统 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251要求: 一、对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房内应设置自动喷水灭火系统。
消防水泵和消防风机启动柜启停按钮-常见误区
消防水泵和消防风机启动柜,都有手、自动转换开关和启动、停止按钮,很多厂家的设计是必须将转换开关转至手动状态才能使用启动、停止按钮功能;按他们的设计,在自动状态下,启动、停止按钮功能就失效了! 本人认为,这种做法是不对的,不管现场启动柜处于自动还是手动状态,启动柜上的启动、停止按钮都必须始终有效。具体说明如下: 1、《火灾自动报警系统设计规范》4.2、4.3、4.5说得非常清楚:“手动控制方式,应将控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止”。
都说“很重要”的自动喷水灭火系统检查与安装,总结全了!
组件(设备)安装前检查 1. 喷头 1) 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。 2) 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。 3) 闭式喷头应进行 密封性能试验 ,以无渗漏、无损伤为合格。
这公寓环境不错 可惜消防隐患多!
近期,上海市宝山区消防救援部门在对沪太路上一家酒店式公寓进行消防检查时,发现该公寓存在多处消防安全隐患,严重威胁住宿客人安全。 走进院落,检查人员发现该公寓的消防控制室设置在院内的一处临时建筑内,原本 应双人值班的控制室内竟空无一人 ,而且 报警主机上记录有多个故障点及报警点位均无人处理,机器内部部分线路已处于断开状态