论坛
给排水工程
更多
建筑消防给水
3.0329w
水火无情,消防有情,本版块为给排水专业人士提供了消防栓,自动喷洒系统,大空间灭火,气体灭火系统,灭火器等技术交流平台。让我们成为有情的消防大使吧!
订阅
发帖
默认
最新
热点
热评
消防设计施工必读-现行消防技术规范体系的建立原则
按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由建筑类规范确定;消防设施设计、施工及验收的要求,由系统类规范确定。 以此为据,可以解决消防设计施工中的诸多问题,以及消防规范的矛盾和冲突,防止设计疏漏! 与消防系统相关的规范,主要包括消防法规、建筑防火类规范和消防系统类规范等。 一、建筑防火类规范以《建筑设计防火规范》为主导,一般工业和民用建筑依此规范执行,有专项防火规范的特殊工程,应依专项规范执行。
歌舞娱乐放映游艺场所-建筑防火及消防设施要求
本文汇总归类歌舞娱乐放映游艺场所的建筑防火和消防设施要求,在确定相关要求时,应同时考虑其公共娱乐场所和人员密集场所属性。(文中黑体字部份为强制性条文) 一、歌舞娱乐放映游艺场所的基本概念: 本文中所指的歌舞娱乐放映游艺场所,应以《建规》5.4.9条文解释为准,歌舞娱乐放映游艺场所是指歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅。
消防释疑:避难层(避难间),22问!
一、建筑高度超过100米的避难层(间)和医疗(养老)建筑中的避难间,是一个概念吗? 名称相同,功能和要求有别,前者是解决竖向疏散困难问题,后者主要是解决平面疏散困难问题。 1、建筑高度超过100米的住宅建筑和公共建筑,为了解决人员竖向疏散距离过长的问题,应设置避难层(或避难间)。 根据普通人爬楼梯的体力消耗情况,结合各种机电设备及管道等的布置和使用管理要求,以及内主战举高消防车—50m高云梯车的操作要求,规定两个避难层之间的高度不大于50m,且从首层到第一个避难层之间的高度不大于50m。相关要求参见《建规》
急!求助关于图集中喷头洒水分布曲线图问题???
请高手指点啊。图集中喷洒布水曲线图中的水压有多种(0.05,0.10,0.15,0.20MPa),分别代表什么???喷头工作压力?还是此处消防管道的压力???谢谢谢谢!!!!
释惑:疏散楼梯、疏散楼梯间、前室-49问!
疏散楼梯间和疏散楼梯,是建(构)筑物内人员安全疏散的竖向通道,根据疏散楼梯间、疏散楼梯设置形式的不同,主要包括:敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外楼梯、金属梯和金属竖向梯等类型。本文汇总疏散楼梯及前室近50个常见问题,逐一分解! 一、疏散楼梯和疏散楼梯间有什么区别? 疏散楼梯通过一定的围护结构,可形成疏散楼梯间,根据开口一侧的情况,可分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。 实际应用中,人们所说的疏散楼梯,包含了疏散楼梯间的概念。
六个安全员被判刑的案例,引以为鉴!
该公众号已被封禁 广大安全员朋友,在处理安全隐患问题的时候,还是要把责任二字放在首位。 下面安全员犯重大责任事故罪的 6大不同类型事故案例分享给大家,希望大家能避免此类事故的发生。
消防工程施工工序详解,值得学习!
消防预留预埋施工 3.1、消防预埋 1.预留预埋是给排水专业在主体施工中的工作重点。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。它将直接影响给排水安装的顺利进行。
消防自动控制、手动控制和机械应急操作-区别及应用
第一部分:自动控制(联动控制) 1、“联动控制”就是我们常说的“自动控制”,这是消防联动控制器的基本功能,根据标准要求,消防联动控制器应能以“自动”和“手动”两种方式完成控制功能(4.2.2.6)。 2、“联动控制”以消防联动控制器为核心,必须依靠消防联动控制器实现。报警触发装置的报警信号发送至消防联动控制器,消防联动控制器根据预先设定的逻辑进行判断,向受控消防设备发出消防联动控制指令,从而实现消防联动控制功能。
建筑保温和外墙装饰-防火要求及措施
第一部分 建筑材料及制品的燃烧性能分级 1、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624)要求,建筑材料及制品的燃烧性能,可分为不燃材料(A)、难燃材料(B1)、可燃材料(B2)和易燃材料(B3)四个等级。建筑的内、外保温系统,宜采用燃烧性能为A级的保温材料,不宜采用B2级保温材料,严禁采用B3级保温材料。(6.7.1) 2、设置保温系统的基层墙体或屋面板的耐火极限应符合《建规》的有关规定。
变电站、换流站、火(水)电站、核电站-消防自动灭火系统
第一章 规范适应原则 一、设置在民用建筑和常规工业建筑内的变压器及相关电气设施,应以《建筑设计防火规范》为依据. 二、与建筑贴邻(或附建)的变电站等,宜同时参照《建筑设计防火规范》和《火力发电厂与变电站设计防火标准》执行。 三、火力发电厂与独立变电站、换流站等,应以《火力发电厂与变电站设计防火标准》为依据。 四、小型水力发电厂,可参照《小型水力发电站设计规范》执行。 五、大、中型水力变电站可参照《
疏散走道的安全出口设置原则
第一章 需2个安全出口的建筑,应设置双向疏散走道 对于需要设置不少于2个安全出口的建筑,当疏散门(或户门)通过疏散走道进入安全出口时,其疏散走道应具备两个安全出口,且应尽量分散布置,以满足双向疏散的要求。 对于仅设置一个安全出口的走道,开向走道的疏散门(或户门)也就仅有一个安全出口,明显违反“需要两个安全出口,且安全出口应分散设置”的基本原则。 典型案例:在一些住宅建筑的核心筒方案中,通过单向走道的方式来规避“开向同一前室的户门不应大于3樘(
气体灭火系统-危险源、误喷原因及安全保障措施!
气体灭火系统的危险源,主要包括贮存装置的超压风险、灭火剂的毒性和窒息风险,本文分类解析各类灭火系统的危险源及保障措施! 1、超压风险,防范措施! 2、窒息及毒性风险,防范措施! 3、引发误喷的常见原因及保障措施! 4、常见的气体灭火系统类别。 5、疑难探讨! 一、超压风险,防范措施: 1、气瓶使用过程中,瓶体长期承压,且受外部污染及内部介质的影响,瓶体耐压能力可能受到影响,实际上,也曾
仓库及类似场所-自动喷水灭火系统设计及应用!
第一章 基本规则 一、《自动喷水灭火系统设计规范》(以下简称《喷规》)5.0.4,规定了仓库及类似场所采用湿式系统的设计基本参数,超出一定应用高度的情形,应设置货架内置洒水喷头,采用“顶板下布置喷头+货架内置喷头”的保护方式。 1、基本参数表中,字母“J”表示货架内置洒水喷头,“J”前的数字表示货架内置洒水喷头的层数,“+”前的数字表示顶板下洒水喷头的喷水强度。 比如:最大净空高度为9m的仓库危险级Ⅱ级多排货架仓库,当最大贮物高度6.0m
扩展、隐喻、疏漏-《建筑设计防火规范》图示(2019)
第一章 扩展·隐喻 一、布置在民用建筑内的柴油发电机房,当储油容量大于1m?时,可分开设置,每个储油间其总储存量不应大于1m?。(5.4.13图示3,P108) 二、安全疏散的直线距离,应为直线行走的最短路线。 如下图所示:左侧为老版图示的直线距离(a+b),右侧为新版图示的直线距离(a+b),新版图示更符实际。 涉及图示:(5.3.6)、(5.5.2)、(5.5.10)、(5.5.17
消防灭火药剂的有效期、报废规定!
一、七氟丙烷灭火剂: 1、七氟丙烷灭火剂通过高压氮气加压贮存在容器内(内贮压系统)或单独贮存在容器内(外贮压系统),属于长期有效的灭火剂。 2、报废规定:在钢瓶定期检验时,需要对灭火剂的纯度、酸度、水分含量等进行测定,符合要求即可继续使用。 二、惰性气体灭火剂(IG541、IG100、IG55、IG01等)和二氧化碳灭火剂: 1、这几类灭火剂的组分均为大气成分,属于长期有效的灭火剂。 2、报废规定:惰性气体灭火剂和二氧化碳灭火剂价格便宜,在钢瓶定期检验时,这些灭火剂均没有再次利用的价值,通常直接排放,重新充装。
关于排烟系统联动控制的深度解读
容易傻傻分不清的泡沫灭火系统术语!
今天给大家汇总一下泡沫灭火系统常见术语! 通用术语
消防释疑:建筑裙房15问!
一、住宅建筑、工业建筑(厂房、仓库),是否也有裙房? 从规范定义上,在高层建筑主体投影范围外,与建筑主体相连且建筑高度不大于24m的附属建筑,均可认为是裙房。(2.1.2) 但是,我们必须把握规范适应原则:《建规》中关于裙房的相关条款和要求,应仅适应于民用建筑的公共建筑,并不适应于工业建筑(厂房、仓库)和汽车库,也不适应于住宅建筑。住宅建筑与其他功能建筑合建,依《建规》5.4.10、5.4.11
自动喷淋末端试水装置压力表设置
错误设置:自动喷淋末端试水装置压力表设置在截止阀后如下图所示: 此做法是《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005)的规定做法。现在此规范已经作废,新规做法已经修正。 正确做法:《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第6.5.2条条文说明解释如下:末端试水装置应设置球阀(代替了原截止阀),压力表应设置于球阀前,这样做,压力表可检测到最不利点末端静压。正确做法如下图
消防释疑:疏散走道-20问
石峥嵘:本文所述的疏散走道,是指两侧和顶棚的围护结构均满足一定耐火极限的疏散走道,是平面疏散的基本要素! 火灾时,建筑内可供人员安全进入楼梯间的时间比较短,疏散走道是人员在楼层疏散过程中的重要环节,也是人员汇集的场所,其建筑防火、装饰装修等,均有相对严格的要求! 本文总结疏散走道常见的20个问题,比如隔墙能否采用夹芯板材、玻璃隔断、可否砌至地板或吊顶、可否设置窗户、可否设置坡道阶梯...等等,详述如下:
防火幕-概念·应用·疑难处置(7问)
本文普级防火幕的相关概念,并解答应用中的诸多疑问。 本文解答防火幕和水幕的应用关系和基本原则,消除常见误区,尤其强调,不能采用性能化评估的方式取消舞台口的防火幕! 注:本文所述的水幕及防火幕,除非特殊指定,均是指应用于舞台口的水幕或防火幕。 一、防火幕的概念: 防火幕,是阻止火灾烟气和热气通过的活动式幕。 我们通常所说的防火幕,主要是刚性防火幕,是设置在舞台台口处,在火灾情况下可迅速封闭台口,隔离
消防释疑:防火门,29问!
一、防火门都是平开门吗?推拉门、转门和折叠门等可不可以作为防火门? 防火门必须符合相关产品标准,《防火门》(GB12955-2008)主要适用于平开式防火门,因此,目前的产品都是平开式防火门,没有推拉门、旋转门、吊门、转门和折叠门等形式的防火门。 二、有没有双向开启的防火门? 目前的防火门均为平开式防火门,平开式防火门由门框、门扇和防火铰链、防火锁等防火五金配件构成,门扇垂直于地面,门扇的开启和关闭以铰链为轴,且门扇只能单一方向旋转,没有双向开启的防火门。
钢结构防火保护-钢结构防火涂料,20问!
一、无防火保护的钢结构,耐火时间多长? 钢材热传导系数大,火灾升温快,随着温度升高,钢材强度迅速降低,无防火保护的钢结构的耐火时间通常仅为15min~20min。 二、怎样确定钢结构构件的设计耐火极限? 首先,根据《建筑设计防火规范》(3.2、5.1)或相关专项防火规范要求,确定钢结构建筑的耐火等级。比如:高层厂房的耐火等级不应低于二级(具体耐火等级应以设计文件为准)。 然后,依据耐火等级要求,根据
消防释疑:商业服务网点-21问!
一、商业服务网点的定义? 商业服务网点,是设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m?的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。(2.1.4) 本条要求的“建筑面积”,是指设置在住宅建筑首层或一层及二层,且相互完全分隔后的每个小型商业用房的总建筑面积。比如,一个上、下两层室内直接相通的商业服务网点,该“建筑面积”为该商业服务网点一层和二层商业用房的建筑面积之和。
消防释疑-住宅安全间,11问!
貌似简单的住宅安全间,争议很大! 本文以问答形式,分解疑难及争议! 大于54m的住宅建筑,为增强此类建筑户内的安全性能,要求每户设置一间安全功能加强的房间,我们简称为住宅安全间,要求如下: 为方便理解,本文以问答的形式,讲解住宅安全间的概念及相关争议: 一、住宅安全间是否属于避难间? 对于大于54m的住宅建筑,为增强此类建筑户内的安全性能,要求每户设置一间安全功能加强的房间,这个房间并不不属于常规的避难间范畴,只需要满足《建规》
每日一练:防烟排烟系统
今日专题 :防烟排烟系统 参考答案: 1.A 2.DE 3.ACDE 4.B 5.C 6.BD 7.B 8.ACDE 9.ABE 10.C
每日一练:防火间距
今日专题 :防火间距 参考答案: 1.D 2.A 3.BCDE 4.AB 5.B 6.BCDE 7.ABCD 8.DE 9.ABD 10.B
知识点复习:防火间距知识点
防火间距的确定原则 1. 防止热辐射造成的建筑间火灾蔓延; 2. 保障灭火救援场地的需要; 3. 节约土地资源; 4. 防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算。
防护冷却水幕系统设计
一、系统介绍 1. 概述 防护冷却水幕由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀、水流报警装置 (压力开关)等组成,雨淋报警阀后配水管网为开式系统,水幕喷头为开式喷头。 水幕系统不具备直接灭火的能力,而是利用密集喷洒所形成的水帘,配合防火玻璃墙、防火卷帘、防火幕等分隔物,保持分隔物在火灾中的完整性和隔热性,阻断烟气和火势的蔓延。
各位老师,图中问题不明白,希望解答。谢谢
补充:各位老师,有浮球阀给水管相关的图集号吗。谢谢
防烟排烟系统知识点复习
一、机械排烟系统 1. 机械排烟系统的设置要求 1)同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。 2)当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。 (图4-38) 3)建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。(图4-39)
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017条文解读
大家都在知道,注册消防工程师考试最主要的学习内容就是几本重要的规范,比如《消防给水及消火栓系统》GB50974-2014、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017等。我们在学习过程中对这些规范的非强制性条文理解把握不准确,下面我们就《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017(简称《喷规》)中的一些条文给大家进行详细解读。
电气防火检测之漏电开关测试仪操作指南
操作要点( 漏电开关测试仪UT585 ) 1 连接测试线 将测试线的三个端子分别插到仪器的三个相对应端口中:L对1(火线),N对N零线),E对E(地线),测试线与仪器连接好后,再将测试线的另一端接到待测线路上(230V/50z电源插座)。 2 电压测试 将功能选择开关置于V(电压挡)即可对L-N端的电压进行测试,看此时电压是否在RCD测试范国207~253V,若不在范围内,请检查相关线路接线是否正确:若在范围内请进行下一步测试。另外,UT585也具有直流电压测试功能,当在其他测量中要用到直流电压测试,可将测试线接在L端和N端,即可进行直流电压测试。
稳压泵频繁启动原因分析及处理
稳压泵是指在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵。当高位消防水箱不能满足消防水系统的静压要求时,就应设置稳压泵。稳压泵通常选用小流量、高扬程的消防泵。稳压泵是增压稳压设备的重要组成部分。 当管网存在渗漏或由于其他原因导致管网(气压罐)压力逐渐下降,当下降到设定的一定值时,稳压泵即会启动。稳压泵向管网中持续补充水时,管网内(气压罐)压力升高,当达到设定的一定值时,稳压泵停止。如果稳压泵持续补水,但管网内(气压罐)压力仍持续降低,此时认为发生火灾,当降到一定值时会连锁启动消防泵,同时稳压泵停止工作。
关于稳压设备问题
设计提资过程中,需要把稳压设备的重要提给结构嘛,我看稳压设备都是1.4吨,问结构说是不考虑
消防给水环状供水
(注意第2条,向2种及以上水灭火系统供水时,这条指某建筑设计有室内消火栓系统也有自喷系统,自喷系统只有1个湿式报警阀,此种情况消火栓和自喷都应成环状布置,与第4条不矛盾)
高层住宅配电室可不设气体灭火,发电机储油间可用喷淋保护!这个省逆天了
为贯彻落实《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(住房和城乡建设部令第 51 号),提高建设工程消防设计审查验收质量,针对各有关方面执行《建筑设计防火规范》《消防给水及消火栓系统技术规范》《自动喷水灭火系统设计规范》《火灾自动报警系统设计规范》《建筑防烟排烟系统技术标准》等国家标准规范过程中,遇到的疑点难点问题,山西省住房和城乡建设厅委托山西省建筑设计研究院有限公司编制了《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析》(以下简称《解析》)。
玻璃防火分隔系统技术规程
1 总则 1.0.1 为提高玻璃防火分隔系统的设计、施工、验收及维护质量,防止建筑火灾蔓延,做到技术先进、安全可靠、经济合理,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于建筑内采用玻璃防火分隔系统的设计、施工、验收与维护保养。 1.0.3 玻璃防火分隔系统的设计、施工、工程验收与维护保养,除应执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
每日一练:稳压泵
今日专题 :稳压泵 参考答案: 1.C 2.D 3.AD 4.D 5.BCE 6.B 7.ABD 8.BCDE 9.C 10.ACE
复习高分点,室外消火栓系统知识点
系统的选择 一、市政消火栓和建筑室外消火栓应采用 湿式消火栓系统 。 二、室内环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所,应采用湿式室内消火栓系统 。 三、室内环境温度低于4℃或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。 四、 建筑高度不大于27m的多层住宅建筑设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管。
上一页
下一页
APP内打开