大家都在知道,注册消防工程师考试最主要的学习内容就是几本重要的规范,比如《消防给水及消火栓系统》GB50974-2014、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017等。我们在学习过程中对这些规范的非强制性条文理解把握不准确,下面我们就《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017(简称《喷规》)中的一些条文给大家进行详细解读。
大家都在知道,注册消防工程师考试最主要的学习内容就是几本重要的规范,比如《消防给水及消火栓系统》GB50974-2014、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017等。我们在学习过程中对这些规范的非强制性条文理解把握不准确,下面我们就《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017(简称《喷规》)中的一些条文给大家进行详细解读。
《喷规》第4.2.1~4.2.4条:湿式、干式或预作用如何优先选用?
自动喷水灭火系统的选型应根据设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点等选择。
寒冷地区一层丙类仓库,不采暖,储存方式为堆垛,占地面积2000㎡,最大净空高度10m,最大储物高度7m,按要求需设置喷淋系统。是否可以采用预作用系统+仓库型特殊应用喷头?喷头采用K=363直立型喷头,工作压力0.1MPa,(《喷规》5.0.6条只给出了仓库型特殊应用喷头湿式系统的设计参数)。
应采用湿式自动喷水灭火系统。
《喷规》第5.0.8条中强制性条文:“仓库危险级Ⅰ级、Ⅱ级场所应自地面起每3.0m设置一层货架酒水喷头…”。该喷头距地是否必须为3m?如果货架高1.5m每3.m设置一层货架酒水喷头……”。该喷头距地是否必须为3m?如果货架高1.5m还能按要求设计,如果货架高1.2米如何设计?
应同样按要求设置,货架内置喷头中最低一层喷头距地应为3m,然后依次往上每3m设置一层货架内置喷头:如果货架高1.2m,可以两层(2.4m)设置一个喷头。
《喷规》第6.1.1条:建筑高度大于8m的民用建筑高大空间场所及厂房的非仓库型特殊应用喷头的流量系数K如何取值?
此类喷头的流量系数取值参照《喷规》第2.1.23条术语解释,K≥161。
《喷规》第7.2.3条、第8.0.8条,大于1.2m的风管上下均设置喷头时,配水管控制的喷头数如何确定、配水管管径如何计算(按总的喷头数还是仅按上侧)?
大于1.2m宽的风管上下均设置喷头时,配水支管控制的喷头数不应超过8只。配水管管径应水力计算确定,仅计算风管上侧的喷头。按规范规定执行。
《喷规》第8.0.7条,配水管入口压力不宜大于0.40MPa,设计时是否需严格按此压力控制?
应按照规范执行。
设置喷淋的商店建筑净空大于8m小于12m区域,喷水强度按12L/min.㎡(中庭、体育馆、航站楼),还是15L/min.㎡(影剧院、音乐厅、会展中心等)?
商店宜按《喷规》5.0.2中15L/min.㎡
《喷规》第7.1.12条当局部场所设置自动喷水灭火系统时,局部场所与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道和连通门的外侧,应设酒水喷头。问:此处的局部场所和相邻场所是否是同一防火分区?如果是两个防火分区,是否就没有必要再设喷头?
按《喷规》第7.1.12条要求,无论是否为同一防火分区,均应设置。
一类高层综合楼,中庭已设置智能水炮系统,其自动扶梯底部是否需要设置自动喷淋?
自动扶梯底部应设置自动喷水灭火系统。
大空间智能喷水灭火系统与自动喷水灭火系统合用时,大空间智能喷水灭火系统消防用水量是否需单独计算?是否水炮系统与喷淋系统用水量进行比较取大值?
应按《水消规》第3.6.1条计算确定。一个作用面积内存在需要两种系统同时动作时,系统设计水量应为一个作用面积内的自喷喷头数和大空间智能型主动喷水灭火装置数量叠加,进行水力计算确定。但不是两个系统设计流量的叠加。
报警阀可承受工作压力是1.6MPa,根据《水消规》第6.2.1条第3款自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.6MPa或者喷头处的工作压力大于1.20MPa应分区供水,按《喷规》配水管道的工作压力不应大于1.2MPa,那么报警后管道允许最大压力是1.60MPa或是1.20MPa?
按《水消规》第6.2.1条,喷淋配水主管工作压力不大于1.6MPa,喷头工作压力不大于1.2MPa。
相关资料推荐:
自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2017
https://ziliao.co188.com/p63450757.html
知识点:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017条文解读