防烟排烟系统知识点复习
低调的生菜
2022年10月27日 17:23:55
只看楼主

一、机械排烟系统 1. 机械排烟系统的设置要求 1)同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。 2)当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。 (图4-38) 3)建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。(图4-39)

一、机械排烟系统

1. 机械排烟系统的设置要求

1)同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。

2)当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。 (图4-38)


3)建筑高度超过50m的公共建筑和建筑高度超过100m的住宅,其排烟系统应竖向分段独立设置,且公共建筑每段高度不应超过50m,住宅建筑每段高度不应超过100m。(图4-39)

4)排烟系统与通风、空气调节系统应分开设置;当确有困难时可以合用,但应符合排烟系统的要求,且当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个。(图4-40)

2.机械排烟系统的组件与设置要求

1)排烟风机

①排烟风机可采用离心式或轴流排烟风机(满足280℃时连续工作30min的要求),排烟风机入口处应设置280℃能自动关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。

②排烟风机宜设置在排烟系统的顶部,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合:竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20m。

③排烟风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其他部位隔开,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:

a.机房内应设有自动喷水灭火系统。

b.机房内不得设有用于机械加压送风的风机与管道。

c.排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。

④排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机人口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。

2)排烟防火阀

排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:

①垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

②一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。

③排烟风机入口处。

④穿越防火分区处。

3)排烟阀(口)

①排烟口的设置应按相应的规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m(图4-41)。除符合第②条的情况以外,排烟口的设置尚应符合下列规定:

a.排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上。

b.排烟口应设在储烟仓内,但走道、室内空间净高不大于3m 的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上;当设置在侧墙时,吊顶与其最近边缘的距离不应大于0.5m。

c.对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50m2时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道。

d.火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。

e.排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反(图4-42),排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。(图4-43)

f.排烟口的风速不宜大于10m/s。

②当排烟口设在吊顶内且通过吊顶上部空间进行排烟时,应符合下列规定:

a.吊顶应采用不燃材料,且吊顶内不应有可燃物。

b.封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.50m/s。

c.非封闭式吊顶的开孔率不应小于吊顶净面积的25%,且孔洞应均匀布置。

4)排烟管道

①机械排烟系统应采用管道排烟,且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/ s。

②当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃烧材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm 的距离。

③排烟管道及其连接部位应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。

④竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。

⑤水平设置的排烟管道应设置在吊顶内,其耐火极限不应低于0.50h;确有困难时,可直接设置在室内,但管道的耐火极限不应小于1.00h。

⑥设置在走道部位吊顶内的排烟管道,以及穿越防火分区的排烟管道,其管道的耐火极限不应小于1.00h,但设备房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。

⑦设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于1.00h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门。

5)挡烟垂壁

挡烟垂壁是为了阻止烟气沿水平方向流动而垂直向下吊装在顶棚上的挡烟构件,其有效高度不小于500mm。挡烟垂璧可采用固定式或活动式,当建筑物净空较高时可采用固定式的,将挡烟垂壁长期固定在顶棚上;当建筑物净空较低时,宜采用活动式。挡烟垂壁应用不燃烧材料制作,如钢板、防火玻璃、无机纤维织物、不燃无机复合板等。活动式的挡烟垂壁应由感烟控测器控制,或与排烟口联动,或受消防控制中心控制,但同时应能就地手动控制。活动挡烟垂壁落下时,其下端距地面的高度应大于1.80m。