解读:干粉灭火系统-《消防设施通用规范》
水满则溢111
2022年10月13日 14:18:40
只看楼主

《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:

《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。

依公告精神,干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。

原强制性条文废止后,在新技术标准发布前,难免存在应用困惑, 参考原则:

为防误区,全文解读如下:
全文分两部分:条文解读;调整清单
 
 
 
《消防设施通用规范》

第9章 干粉灭火系统

条 文 解 读
图片

1、第1款与《干粉规》3.1.2第1款的内容基本一致,表述略有不同。

2、第2款与《干粉规》7.0.3内容基本一致,表述略有不同。

图片

本条与《干粉规3.1.3的内容基本一致,表述略有不同。

图片

本条文规定了干粉灭火系统的持续喷放时间。与《干粉规》3.2.3、 3.3.2的要求一致,表述有别。

图片

本条文要求同一防护区或保护对象的多套装置应同时启动,以保证灭火效果。

图片

本条与《干粉规3.1.6的内容基本一致,表述略有不同。

值得注意的是,防护区是指满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间,是对应于全淹没系统的概念,而保护对象是对应于局部应用系统的概念。因此,虽然本条文删除了“保护对象”,但仍宜按原规范条文理解。

图片

本条对于干粉灭火系统的管道及附件、干粉储存容器和驱动气体储瓶的性能作出了原则性规定,具体实施要求可参《干粉规》相关章节。

本条文有关干粉喷头的单孔直径要求,与《干粉规5.2.6要求一致。

图片

本条文强调切断气体、液体供应源,较《干粉规3.1.4求更严格。

图片

本条与《干粉规》6.0.1比,表述有所调整,基本要求一致,可参照原条文理解。

干粉灭火系统设计规范

调 整 清 单

为方便大家理解,现就 《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004 需要调整的条文列示如下:

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除

 

相关资料推荐:

超细干粉灭火系统(内附计算表)

https://ziliao.co188.com/d63215985.html




知识点:解读干粉灭火系统


免费打赏

相关推荐

APP内打开